    υπολογισμός ετήσιας ποσότητας πετρελαίου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Θέλω να εκτιμήσω την ποσότητα πετρελαίου που αναμένεται να κάψει ένα κτίριο για θέρμανση σε ένα χρόνο.
    Έστω ότι το κτίριο έχει θερμικές απώλειες 10.000 kcal/h, οι οποίες υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη ως επιθυμητή θερμοκρασία χώρων 20oC και ως μέση ελάχιστη θερμοκρασία της περιοχής 0oC.
    Από το κλιματικό ιστορικό της συγκεκριμένης περιοχής μπορούμε να βρούμε την μέση θερμοκρασία για κάθε μήνα και από εκεί να υπολογίσουμε τη μέση θερμοκρασία για όλη την περίοδο που χρησιμοποιείται η θέρμανση (πχ από μέσα Οκτωβρίου μέχρι μέσα Μαρτίου, 6 μήνες). Έστω ότι αυτή η μέση θερμοκρασία είναι 10oC.
    Ανάγω τις θερμικές απώλειες με βάση τη μέση θερμοκρασία:
    10.000 kcal/h * (20-10)/(20-0) = 5.000 kcal/h.
    Έστω ότι η θέρμανση χρησιμοποιείται για 8 ώρες την ημέρα.
    Δεδομένου ότι 1 lit πετρελαίου αποδίδει περίπου 8.570 kcal, νομίζω ότι η πραγματική ποσότητα πετρελαίου που αναμένεται να κάψει το κτίριο σε ένα χρόνο μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο:
    (5.000 kcal/h / 8.570 kcal/lit) * 6 m/y * 30 d/m * 8 h/d = 840 lit/y.
    Είναι σωστό το σκεπτικό;

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Οχι.
    Τουλάχιστον εγώ βρίσκω δύο λάθη.
    1. Θεωρείς ότι ο συνολικός βαθμός απόδοσης είναι 100% βάσει της θερμογόνου δύναμης του πετρελαίου....
    Πάρτο με ένα αισιόδοξο 80%.

    2. Έχεις διακοπτόμενη θέρμανση άρα όταν ανάψει η θέρμανση δεν θα βρει ένα σπίτι στους 20 βαθμούς αλλά χαμηλότερα που θα πρέπει να το ξαναζεστάνει.

    Και τέλος μία εμπειρική προσέγγιση....
    Τα 840 λίτρα κάντα 1200-1500 και είσαι μέσα.
    http://udravlikos.gr

  3. #3
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417
    Να σου πω και διαφορετικά αυτό που πολύ σωστά λέει ο Γρηγόρης περί της διακοπτόμενης θέρμανσης: ανεξάρτητα αν εσύ ανάβεις οκτώ, δεκαοκτώ ή όσες ώρες το εικοσιτετράωρο, το κτίριο έχει απώλειες όλο το εικοσιτετράωρο, τις οποίες πρέπει να αναπληρώσει η θέρμανση στις ώρες που δουλεύει, ώστε η μέση θερμοκρασία του να μην μεταβάλλεται πολύ. Αρα ξεκινάς από το ότι η θέρμανση θα κληθεί να παράσχει στο κτίριο 5MCal/h x 24h/d = 120MCal/d (στο μήνα του παραδείγματός σου). Σε πόσες ώρες, αδιάφορο.

  4. #4
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2009
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    104
    Σωστές οι παρατηρήσεις.
    Έχω μόνο μία ένσταση ως προς τη συνολική ημερήσια απώλεια:
    quote:Originally posted by nyannaco

    Αρα ξεκινάς από το ότι η θέρμανση θα κληθεί να παράσχει στο κτίριο 5MCal/h x 24h/d = 120MCal/d (στο μήνα του παραδείγματός σου). Σε πόσες ώρες, αδιάφορο.
    Εννοείς ότι είτε λειτουργεί η θέρμανση όλο το 24ωρο είτε πχ 3 ή 5 ή 8 ώρες τη μέρα, θα καταναλωθεί η ίδια ενέργεια ημερησίως; Υποθέτω πως όχι, γιατί μας δίνει μη λογικό αποτέλεσμα:
    (5.000 kcal/h / 0,8*8.570 kcal/lit) * 6 m/y * 30 d/m * 24 h/d = 3.150 lit/y.
    Ενώ αν αφήσουμε το 8 h/d αντί του 24 h/d έχουμε:
    (5.000 kcal/h / 0,8*8.570 kcal/lit) * 6 m/y * 30 d/m * 8 h/d = 1.050 lit/y, που είναι αποδεκτό.

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417
    Δεν το έχεις πιάσει σωστά, και δεν στο εξήγησα επαρκώς... 5Mcal/h είναι οι απώλειές σου, όχι η θερμική ισχύς που αποδίσει το σύστημα θέρμανσης. Είτε το έχεις αναμμένο είτε όχι, με (υπόθεση εργασίας) περίπου σταθερή εσωτερική θερμoκρασία στους 20°C, οι απώλειες είναι 5Mcal/h x 24h/d = 120MCal/d. Για να τις αναπληρώσεις (ώστε να μην μεταβληθεί σημαντικά η εσωτερική θερμοκρασία), πρέπει να αποδώσεις το ίδιο ποσό θερμότητας. Εχεις την επιλογή να το αποδίδεις ακριβώς με το ρυθμό των απωλειών, ήτοι 5MCal/h χωρίς να σβήνει ποτέ η θέρμανση, είτε με διακοπτόμενη λειτουργία, αλλά με μεγαλύτερη ισχύ όση ώρα είναι αναμμένη, π.χ. για 8άωρη λειτουργία, 120MCal / 8h = 15MCal/h. Σε αυτό το σενάριο, την κατανάλωσή σου την υπολογίζεις με βάση όχι 8h x 5MCal/h, αλλά 8h x 15MCal/h.

  6. #6
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2009
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    104
    quote:Originally posted by nyannaco

    Δεν το έχεις πιάσει σωστά, και δεν στο εξήγησα επαρκώς... 5Mcal/h είναι οι απώλειές σου, όχι η θερμική ισχύς που αποδίσει το σύστημα θέρμανσης. Είτε το έχεις αναμμένο είτε όχι, με (υπόθεση εργασίας) περίπου σταθερή εσωτερική θερμoκρασία στους 20°C, οι απώλειες είναι 5Mcal/h x 24h/d = 120MCal/d.
    Τώρα κατάλαβα το σκεπτικό σου.
    Όμως, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα, ποια θεωρείς ότι θα είναι η ετήσια κατανάλωση στο παράδειγμά μου ;

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Salonica, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    20
    Γιατί δεν κάνεις τον υπολογισμό με την μέθοδο των βαθμοημερών?

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417
    Είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί θεωρητικά, θέλει (α) μία χρονιά αναφοράς της οποίας τα θερμοκρασιακά δεδομένα θα χρησιμοποιήσεις για πορσομοίωση, και (β) κάμποσες παραδοχές, όπως, απώλειες κτιρίου, βαθμό απόδοσης συστήματος, τρόπο λειτουργίας (συνεχής/διακοπτόμενη) και πειθαρχία χρηστών στους κανόνες, και πάει λέγοντας. Δεν θα έμπαινα στον κόπο για λεπτομερείς υπολογισμούς για να πάρω κάτι που θα στηρίζεται έτσι κι αλλιώς σε υποθέσεις, με μεγαλύτερο άγνωστο την απόδοση του συτήματός σου.

    Edit: ο φίλος nickmech πόσταρε την ώρα που έγραφα, και αναφέρεται ουσιαστικά στην ίδια μεθοδολογία επίλυσης που αναφέρομαι κι εγώ.

  9. #9
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2009
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    104
    Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω τη μέθοδο των βαθμοημερών.
    Είναι κάτι που εξηγείται σε ένα post ή πρέπει να μελετήσω;

  10. #10
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2008
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    251

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παραθέτω παρακάτω μερικά links σχετικά με την μέθοδο των βαθμοημερών:

    http://www.eng.auth.gr/IHT/Proc8th/060.doc

    http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=10174

    http://portal.tee.gr/portal/page/por...010/B-03_0.pdf

    http://myengineeringworld.blogspot.com

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό