    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον tsugani Εμφάνιση απάντησης
    Με την πρώτη ματιά φαίνεται πως σαν κάτι καλό να έγινε. Tί λες αρχηγέ?
    Πράγματι. Όπως βλέπεις η ενέργεια που καταναλώνεις στον αρχικό κύκλο είναι η ίδια, αλλά το διάστημα επιμηκύνθηκε.
    Επίσης η επιμήκυνση του μεσοδιαστήματος οδήγησε σε αντίστοιχη της περιόδου on και το 50% duty cycle δεν άλλαξε.
    Η θερμοκρασία στο τέλος της περιόδου off δεν μειώθηκε ιδιαίτερα. Μια επόμενη δοκιμή με 60% και 6 min, θα ήταν χρήσιμη.

    Περί επιδόσεων, χωρίς μέτρηση της προσφερόμενης θερμικής ενέργειας στο σπίτι, δεν έχει νόημα να ασχοληθείς σε αυτή τη φάση.

    Και μια ακόμη ερώτηση. Σε ποιο μέρος βρίσκεται και τι κατανάλωση είχες μέχρι τώρα;

  2. #42
    Θεσσαλονίκη και καμιά 650 Nm3 το φετινό χειμώνα. Όμως, κάθε μέρα το απόγευμα άναβε και τζάκι (ενεργειακό).....

    Μεθαύριο λέω να παίξει με 60% και μέγιστο anti-cycling (7min). Αλήθεια, υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στη μείωση της μέγιστης ισχύος του λέβητα? Θα μπορούσε κάποιος να το βάλει π.χ., στο 10% χωρίς καμιά επίπτωση στην υγεία του λέβητα?
    Last edited by tsugani; 02-04-2014 at 20:37:03.

  3. #43
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ναι.

    Μπορείς να το κάνεις αυτό και το τεχνικό εγχειρίδιο λέει πως, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται από το μενού και θα πρέπει να σου το κάνει τεχνικός αερίων καυσίμων.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  4. #44
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Ναι.

    Μπορείς να το κάνεις αυτό και το τεχνικό εγχειρίδιο λέει πως, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται από το μενού και θα πρέπει να σου το κάνει τεχνικός αερίων καυσίμων.
    Δηλαδή, να μην πειράξω την παράμετρο 231 χωρίς ρύθμιση από τον τεχνικό?

  5. #45
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Δεν γνωρίζω καλά τις αντλίες της Ariston.
    Εγκαθιστώ Wolf, Ferroli, Baxi και αυτές τις μονάδες γνωρίζω καλά.

    Ολες οι αντλίες που δουλεύω δίνουν την δυνατότητα μείωσης της ισχύος τους, και μάλιστα μετά την μείωση, η ισχύς κυμαίνεται γραμμικά από το min στο max, σαν το μηχάνημα σου να ήταν πράγματι μικρότερης ισχύος. Η ρύθμιση αυτή στα μοντέλα που δουλεύω εγώ γίνεται από κοχλία πάνω στον καυστήρα.

    Μπορεί το δικό σου μηχάνημα να το κάνει από το display του απλώς. Δεν ξέρω όμως αν κάνοντας το έτσι η ισχύς του θα αποδίδεται γραμμικά ή αν θα λειτουργεί σαν "κόφτης".

    Διάβασε το εγχειρίδιο του μηχανήματος σου, ή ακόμα καλύτερα επικοινώνησε με το service της Ariston, που από όσο γνωρίζω είναι πάρα πολύ καλό.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  6. #46
    Όταν λες αντλίες, εννοείς λέβητες, σωστά?

    Και όχι, η μείωση της ισχύος δεν αποδίδεται γραμμικά αλλά λειτουργεί σαν κόφτης...

  7. #47
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον tsugani Εμφάνιση απάντησης
    Θεσσαλονίκη και καμιά 650 Nm3 το φετινό χειμώνα. Όμως, κάθε μέρα το απόγευμα άναβε και τζάκι (ενεργειακό).....
    Κάπου 1000 Heating Degree Days που αντιστοιχούν σε περίπου 22000 kWh. Μάλλον ικανοποιητικό, εκτός και εάν το 16,5 kW είναι και αυτό υπερεκτίμηση ή το σπίτι είναι στο κέντρο της πόλης.

  8. #48
    Το 16.5kW είναι πραγματικό (απο το φυλλάδιο του κατασκευαστή). Η κατανάλωση θα ήταν λογική αν δεν υπήρχε το τζάκι....
    Last edited by tsugani; 04-04-2014 at 16:09:02.

  9. #49
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον tsugani Εμφάνιση απάντησης
    Το 16.5kW είναι πραγματικό (απο το φυλλάδιο του κατασκευαστή). Η κατανάλωση θα ήταν λογική αν δεν υπήρχε το τζάκι....
    Δεν αναφερόμουν στα σώματα, αλλά στις απώλειες του σπιτιού στη θερμοκρασία σχεδιασμού.
    Τα 650 Nm3 αντιστοιχούν το πολύ σε 7000 kWh. Το τζάκι;

Παρεμφερή θέματα

  1. Υπερδιαστασιολογημένος λέβητας συμπύκνωσης
    από mechatron στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 15-03-2014, 19:01:05
  2. Υπερδιαστασιολογημένος λέβηταςκαι cycling
    από tsugani στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 15-03-2014, 10:22:53

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό