Πάμε τώρα σε κάποιες λεπτομέρειες που ίσως είναι άγνωστες στον απλό χρήστη οι οποίες όμως είναι πολύ σημαντικές για το αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την επίτευξη της επιθυμητή θερμοκρασίας χώρου.
Συλλέκτης:
Όπως όλοι σχεδόν οι τρόποι θέρμανσης που σαν μέσο μεταφοράς θερμότητας έχουν το νερό, έτσι και η ενδοδαπέδιος έχει τουλάχιστον έναν δικό της συλλέκτη όπου καταλήγει η κεντρική στήλη του κλειστού κυκλώματος της θέρμανσης μας και από εκεί διαχωρίζεται σε επιμέρους κυκλώματα. Οι συλλέκτες των ενδοδαπέδιων συστημάτων φέρουν συνήθως πάροχομετρα ή ροόμετρα και μπορεί και θερμόμετρα.
Παροχόμετρο: μας δίνει τα λίτρα που κυκλοφορούν στο κάθε κύκλωμα του συλλέκτη ανά λεπτό. Παροχόμετρα, αν υπάρχουν, βρίσκονται συνήθως στον συλλέκτη προσαγωγής ενώ στον συλλέκτη επιστροφής έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε ή να αυξήσομε την παροχή γυρίζοντας τις σχετικές βάνες αριστερά ή δεξιά. Στην φωτογραφία που έχω πιο κάτω τα παροχόμετρα είναι αυτά τα έξι κόκκινα με το γυαλί στην μέση ενώ τα αντίστοιχα έξι μπλε στον πάνω συλλέκτη είναι οι αυξομειωτές .
Θερμόμετρο: Το θερμόμετρο είναι ένα σε κάθε συλλέκτη δηλαδή και στην προσαγωγή και στην επιστροφή και μας δίνει την δυνατότητα να δούμε την θερμοκρασία νερού προσαγωγής στον συλλέκτη, την θερμοκρασία επιστροφής του νερού από τον συλλέκτη και φυσικά αφαιρώντας την θερμοκρασία επιστροφής από αυτή της προσαγωγής έχουμε την διαφορά θερμοκρασίας των κυκλωμάτων (ΔΤ).
Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα όργανα και τι μας δείχνουν αυτές οι τιμές;
Πολλαπλασιάζοντας τα λίτρα ανά ώρα με το ΔΤ μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ του κάθε κυκλώματος και αν μετά διαιρέσουμε με τα τετραγωνικά που καλύπτει η ενδοδαπέδιος (στρωμένα) θα βρούμε την ισχύ ανά τετραγωνικό.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχω ένα τελείως αρρύθμιστο σύστημα ενδοδαπεδίου με όλους τους αυξομειωτές παροχής νερού τελείως ανοιχτούς. Κοιτάω τα παροχόμετρα και βλέπω
Ροή ανά κύκλωμα σε λίτρα ανά λεπτό
Κ1: 3
K2: 3,8
Κ3: 3,4
Κ4: 3,5
Κ5: 4,5
Κ6: 0 (Πετσετοκρεμάστρα ανενεργή ;ο))
μετά ελέγχω τα θερμόμετρα και βλέπω 38 βαθμούς στην προσαγωγή και 33 στην επιστροφή που σημαίνει ΔΤ = 5 βαθμοί.
Εν συνεχεία υπολογίζω τα παρακάτω:
Συνολική παροχή = (Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5) = (3+3,8+3,4+3,5+4,5) = 18,2 ltr/min
ή 18,2 * 60 = 1092 ltr/h
ή 1092 / 1000 = 1,092 m3/h
Συνολική ισχύς = Συνολική Παροχή * ΔΤ = 1092 * 5 = 5460 cal
ή 5460 * 1,163 = 6349 Watt ή 6,3 kW
Για να βρω την ισχύ ανά τετραγωνικό απλά διαιρώ με τα “στρωμένα” τετραγωνικά που για το παράδειγμα μας έστω ότι είναι είναι 50, άρα: 6349 / 50 = 127 Watt/ m2
Αν τώρα έχω φωτογραφίες από όλα τα κυκλώματα της ενδοδαπεδίου και μπορώ να υπολογίσω τα “στρωμένα” τετραγωνικά ανά κύκλωμα μπορώ να επαναλάβω τους υπολογισμούς για ένα ένα κύκλωμα και να βρω την ισχύ ανά τετραγωνικό ανά κύκλωμα και ανάλογος της παροχής να μπορώ πχ να “δώσω” παραπάνω σε κάποια κυκλώματα ή να “κόψω” σε κάποια άλλα. Αν θέλω να το κάνω αυτό, κανονικά πρέπει να βρω το ΔΤ από κάθε κύκλωμα του συλλέκτη ξεχωριστά.
Hint: Όλα τα παραπάνω είναι θεωρία και στην πράξη σίγουρα θα διαφέρουν. Ένας πρακτικός τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι η ενδοδαπέδιος λειτουργεί σωστά και να διπλοτσεκάρουμε την θεωρία είναι να λειτουργήσουμε κανονικά την θέρμανση για κάποιο χρονικό διάστημα και κάποια σχετικό κρύο βράδυ να θερμομετρήσουμε με ένα IR θερμόμετρο το πάτωμα σε διάφορα σημεία και στο κέντρο αλλά και περιμετρικά κοντά σε εξωτερικούς τοίχους, μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Αν καταφέρουμε να έχουμε την ίδια θερμοκρασία +/- 0,5 βαθμούς παντού, αγγίζουμε το τέλειο διότι σημαίνει ότι και περιμετρικά (μεγάλες απώλειες) άλλα και κεντρικά (μικρές απώλειες) έχω ίδια θερμοκρασία εκπομπής από το πάτωμα.
Λειτουργία: Η ενδοδαπέδιος δεν είναι καλοριφέρ ή φαν κοιλ και επειδή μια εικόνα ίσον 1000 λέξεις δείτε αυτό…
Η ενδοδαπέδιος έχει μεγάλη αδράνεια, δηλαδή φορτίζει και αποφορτίζει αργά. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι αυξομειώσεις θερμοκρασίας στον χώρο μπορεί να είναι οι μικρότερες δυνατές αρκεί να ξεχάσουμε τους κλασικούς ON/OFF ή PID θερμοστάτες διότι σε αυτή την περίπτωση οι αυξομειώσεις γίνονται ναι μεν αραιά άλλα διαρκούν πολύ άρα αν χάσουμε ένα βαθμό από την θερμοκρασία που επιθυμούμε, θα αργήσουμε να τον ανακτήσουμε. Αν χρειαζόμαστε αυτονομίες στο σπίτι, τότε η μόνη σωστή λύση είναι η αντιστάθμιση και ανάλογα με το πόσα κυκλώματα υποστηρίζει θα χρειαστούν και συμβατά αισθητήρια χώρου. Τα τελευταία δεν είναι απαραίτητα αν η αυτονομίες δεν μας ενδιαφέρουν μιας και η αντιστάθμιση έχει καμπύλη που θεωρητικά μπορεί να μας καλύψει χωρίς ανάδραση θερμοκρασίας χώρου, μόνο με βάση την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος (μεγάλη κουβέντα). Αν όμως υπάρχουν αισθητήρια χώρου το να αλλάζω την θερμοκρασία συνεχώς ΔΕΝ είναι καλή πρακτική για ενδοδαπέδιο αφού κάθε αλλαγή μπορεί να πάρει και μία μέρα πριν νιώσουμε το αποτέλεσμα.