quote:
Originally posted by jim21
Γεια σας
Μπήκαμε σε μια καινούργια πολυκατοικία με 6 οροφοδιαμερίσματα. Πρίν αρχίσει ο χειμώνας εγκαταστήσαμε φυσικό αέριο, οπότε ο μηχανικός που μας έκανε την εγκατάσταση μας άλλαξε και τον καυστήρα. Από την έναρξη των κρύων και της λειτουργίας του καλοριφέρ και 1-2 μήνες μετά, παρουσιάστηκε στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού στο μπαλκόνι στο σημείο που περνάει η καπνοδόχος του καυστήρα του καλοριφέρ σε όλα τα διαμερίσματα από τον 6ο μέχρι και τον 3ο όροφο υγρασία σε απελπιστικό βαθμό (φαίνεται κάτι σαν χνούδι ή πάγο ή φελιζόλ και ο τοίχος τριγύρω σε ακτίνα 1-2 μέτρα έχει αρχίσει και ξερνάει το χρώμα).
Ηρθε ο κατασκευαστής με τον καυστηρατζή του και ο καυστηρατζής έκανε κάποιες μετρήσεις στην έξοδο του λέβητα και μας είπε ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί ο καινούργιος καυστήρας είναι μικρός με αποτέλεσμα η θερμοκρασία των καυσαερίων να είναι γύρω στους 170 βαθμούς Κελσίου οποτε τα καυσαέρια μέχρι να ανέβουν πάνω ψύχονται και υγροποιούνται και ότι κανονικά σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει η θερμοκρασία εξόδου στην έξοδο της καμινάδας να είναι γύρω στους 150 βαθμούς τουλάχιστον, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάνω από διακόσιους κάτι (60? δεν το θυμάμαι καλά) στην έξοδο του λέβητα.
Μας είπε και ότι και το οξυγόνο είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όπως και το CO και γι'αυτό δημιουργείται το πρόβλημα.
Ο λέβητας γράφει πάνω μια τιμή 96 KW, ο παλιός καυστήρας ήταν 87-176 ΚW ενώ ο καινούργιος 67-107 (αν θυμάμαι καλά).
Ισχύουν αυτά ή μπορεί να φταίει κάτι άλλο; Πάντως 1000% η υγρασία έχει να κάνει με κάτι στην καμινάδα.
Ευχαριστώ πολύ...