Σελίδα 1 από 8 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 75

Θέμα: Υδραυλική σύνδεση ηλιακών συλλεκτών.

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2006
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2

    Υδραυλική σύνδεση ηλιακών συλλεκτών.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα σας. Θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσετε στο εξής:
    Σ'ένα Βοiler λεβητοστασίου 300ΛΤ πόσοι επιλλεκτικοί συλλέκτες πρέπει να συνδεθούν και με ποιο τρόπο (σε σειρά ή παράλληλα, αν ενδιαφέρει απόσταση συλλεκτων boiler ~15m)
    Ο κυκλοφορητής του κυκλώματος συλλεκτών μπόιλερ με ποια φορά τοποθετείτε; και βαλβίδες αντεπιστροφής;
    Τα ρωτάω όλα αυτά γιατί σε μια εγκατάσταση υπάρχει η εξής κατάσταση και τα εξής προβλήματα.
    1) Μπόιλερ τριπλης ενέργειας 300λτ
    2) 5m2 επιλεκτικοί συλλέκτες συνδεμένοι σε σειρά (απόσταση μπόϊλερ συλλεκτών ~15m)
    3) κυκλοφορητής τοποθετημένος στην πάνω μεριά της σερπαντίνας του μπόϊλερ σπρόχνωντας στην πάνω σωλήνα των συλλεκτών
    4) δεν υπάρχουν τοποθετήμένες βαλβίδες αντεπιστροφής
    Το βασικοτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι ενώ έχει τοποθετηθει διαφορικός θερμοστάτης ψηφιακός CAMPINI ρυθμισμένος με ΔΤ=6 δίνει εντολή στον κυκλοφορητή του κυκλώματος των συλλεκτών ο οποίος δουλεύει για μερικά δευτερόλεπτα , περίπου 10 με 15 και μετά σταματάει με αποτέλεσμα το ΖΝΧ να μην ζεστένεται πάνω από 43 βαθμούς με θερμοκρασία επιφανείας 30βαθμούς (Ηράκλειο Κρήτης)
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Δεν μας στέλνεις και καμιά φωτογραφία να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα; Βγάλε από όλες τις πλευρές όσο πιο λεπτομερειακά μπορείς.
    =================================================
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  3. #3
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δείς είναι μήπως έχεις βάλει το επάνω αισθητήριο στην είσοδο του νερού στους συλλέκτες.
    Το αισθητήριο πρέπει να είναι στην ΕΞΟΔΟ των συλλεκτών (σύμφωνα με την φορά του κυκλοφορητή).
    Τσεκάρισε αυτό πρώτα και προχωράμε παρακάτω, γιατί το πρόβλημα μπορεί να είναι και απίστευτα δύσκολο.
    Θα χρειαστείς περίπου 6m2 συλλεκτών. Κατα προτίμηση σε σειρά συνδεδεμένους για να αποφύγεις περίεργες καταστάσεις με την ροή του νερού και τις πιέσεις.
    Οι συλλέκτες θα πρέπει να είναι ποιοτικοί.
    Το αισθητήριο συλλεκτών του διαφορικού ήλιακού θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην έξοδο του τελευταίου συλλέκτη.

    w w w . m o n a c h o s . g r

  4. #4
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2006
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2
    Οι συλλέκτες είναι επιλεκτικοί
    Το αισθητήριο είναι τοποθετημένο στην πάνω σωλήνα των συλλεκτών (ΕΞΟΔΟΣ) του ζεστού νερού σε ένα κυάθιο που εφαρμόζει ακριβώς το αισθητήριο και αμέσως μετά την έξοδο του τελευταίου συλλέκτη.
    Οι ενέργειες που έκαναν και βελτίωσαν σημαντικά την κατάσταση είναι οι εξής:
    Τοποθέτησα τον κυκλοφορητή στην κάτω σωλήνα της σερπαντίνας του μπόϊλερ με φορά προς την κάτω σωλήνα του πρώτου συλλέκτη.
    Τοποθέτησα βαλβίδα αντ/φης μετά τον κυκλοφορητή του κλειστού κυκλώματος μπόϊλερ-συλλεκτών
    Ελπίζω το πρόβλημα να έχει λυθεί.
    Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177

  6. #6
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2006
    Θέση
    ΝΙΚΑΙΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    304
    Οταν έχουμε περισσότερους από ένα συλλέκτη ποιός είναι ο σωστός τρόπος σύνδεσης τους; Εν σειρά ή παράλληλα;

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οι "γνώστες" λένε σε σειρά, για τους παρακάτω λόγους:
    1. Το νερό θα περάσει και απο δύο συλλέκτες και θα αποκτήσει μέγιστη θερμοκρασία.
    2. Σε παράλληλη σύνδεση, οι πιέσεις (υψηλές λόγω υψηλής θερμοκρασίας) που αναπτύσει ο ένας συλλέκτης μπορεί να εμποδίζουν το νερό στον άλλο συλλέκτη.
    Σε μεγάλες συστοιχίες (π.χ. 20 ή 30 συλλέκτες) συνήθως ανα (π.χ.) 5 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, και οι πεντάδες παράλληλα, με ξεχωριστά κυκλώματα όμως με δικό τους κυκλοφορητή (για να αποφύγουμε τα περί πιέσεων).
    Αυτά μου τα έχουν πεί "αρχαίοι" μηχανικοί και κατασκευαστές ηλιακών, την γνώμη των οποίων σέβομαι απεριόριστα, ακολουθώ τις συμβουλές τους και δέν έχω πρόβλημα...

    w w w . m o n a c h o s . g r

  8. #8
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2006
    Θέση
    ΝΙΚΑΙΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    304
    Ετσι ήξερα και εγώ.
    Ευχαριστώ

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,381
    Άλλο έψαχνα, αλλά μιας και το βρήκα:

    http://ape.chania.teicrete.gr/ape/ep...pedosilekt.htm

    3. ΔΙΑΤΑΞΗ -ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

    Η διάταξη των σωληνώσεων διασύνδεσης μιας συστοιχίας συλλεκτών πρέπει να εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν
    καλύτερη απόδοση του συνόλου των συλλεκτών με το μικρότερο δυνατό κόστος . Οι συλλέκτες τοποθετούνται
    στην οροφή συνήθως κάποιου κτιρίου σε παράλληλες σειρές . Οι συλλέκτες κάθε σειράς συνδέονται μεταξύ
    τους είτε παράλληλα είτε εν σειρά , είτε σε συνδυασμό και των δύο ( μικτή συνδεσμολογία) Σχ.5.Όταν οι
    συλλέκτες συνδέονται εν σειρά , η απόδοση τους διαφέρει από τον ένα συλλέκτη στον άλλο , καθώς η θερμοκρασία
    εισόδου του θερμικού μέσου σε κάθε συλλέκτη είναι αυτή που αντιστοιχεί στην έξοδο του προηγούμενου.
    Στη μικτή σύνδεση συνεπάγεται πιο ομοιόμορφη κατανομή της ροής και θερμοκρασίας στους συλλέκτες. Οι διαδοχικές
    σειρές συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα κατά το τρισωλήνιο σύστημα Tichelman σx.6. Μικρές ανομοιομορφίες στη
    ροή μεταξύ των σειρών των συλλεκτών ελάχιστα επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του συστήματος.







    Καθώς και αυτό απο το ΤΕΕ Θεσσαλίας:

    http://13tee-thess.thess.sch.gr/SOLA...si%20nerou.htm

    ""Στα μεγάλα κεντρικά συστήματα τοποθετούνται πολλοί συλλέκτες μαζί και συνδέονται είτε σε σειρά
    (για επίτευξη ψηλών θερμοκρασιών) είτε παράλληλα (για μεγάλη παροχή), είτε μικτά (ομάδες σε σειρά και
    μεταξύ τους παράλληλες). Ο τρόπος σύνδεσης και ο συνολικός τους αριθμός είναι θέμα της μελέτης που
    γίνεται πριν την εγκατάσταση.""

    Με εκτίμηση.


  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Στην επίτευξη ή όχι υψηλών θερμοκρασιών παίζει καθοριστικό ρόλο η επιλογή του κυκλοφορητή.

    Αν έχεις μία εγκατάσταση με 3 συλλέκτες σε σειρά και μια άλλη με 3 συλλέκτες παράλληλα και ο κυκλοφορητής είναι ο ίδιος,
    το αποτέλεσμα θα είναι σχεδόν το ίδιο. Στους εν σειρά συλλέκτες το νερό θα παιρνάει με μεγάλη ταχύτητα
    (περίπου τριπλάσια από αυτήν που περναέι από τους παράλληλους συλλέκτες) και δε θα προλαβαίνει να ζεσταθεί πολύ από κάθε συλλέκτη.

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

Σελίδα 1 από 8 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό