Για να δούμε το παρακάτω τμήμα διαγράμματος που πάρθηκε από την ASHRAE.quote:Originally posted by spy
Μια απορία που έχω είναι πως στο καλό μετράς ένα αέριο σε λίτρα (υποθέτω ότι έρχεται σε τέτοια πίεση που να είναι πάντα υγροποιημένο?). Τον χειμώνα σε χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς εξαερωτή τί γίνεται?
Η αναλογία 1/1,25 που έχεις καταλήξει αφορά την ΑΘΔ?
Με την κόκκινη βούλα έχω σημειώσει το θερμοδυναμικό του σημείο λίγο πριν από την καύση. Αποδεικνύεται ότι μία ασφαλής τιμή με 90% απόδοση μας δίνει για το προπάνιο: q=75 - 80 gr/kWh.
Τώρα όσον αφορά την αγορά και την αποθήκευση που γίνεται με τον όγκο τότε πρέπει να πάμε στο διάγραμμα και να δούμε την κόκκινη γραμμή για μία θερμοκρασία αποθήκευσης ή μεταφοράς της τάξης των 20°. Εκεί απαιτούνται υψηλές πιέσεις της τάξης των 8 με 8,5 Bar. Είναι όντως έτσι; Και όταν παραλαμβάνει κάποιος προπάνιο σε ποια θερμοδυναμική κατάσταση είναι το ρευστό; Είναι υπόψηκτο και συνεπώς 100% υγρό ή έχει κάποια αναλογία σε αέριο; «Εκεί χάνει η μάννα το παιδί και το παιδί την μάννα». Αν ξεκινήσει κανείς από αριστερά που έχουμε την μαύρη καμπύλη κορεσμού με 100% υγρό βρισκόμαστε σε μία πυκνότητα κάπου στα 500 kg/m³. Στη συνέχεια στο 50% υγρό, 50% αέριο (ίδια πίεση και θερμοκρασία) βρισκόμαστε στα 259 kg/m³ και στα 100% αέριο (δεξιά μαύρη καμπύλη κορεσμού) βρισκόμαστε κάπου στα 18 kg/m³! Άντε υπολόγισε τώρα βάρος που αγόρασες... Όλα αυτά θεωρητικά, διότι στην πράξη προφανώς θα υπάρχουν κανονισμοί και νόρμες περί των συνθηκών παράδοσης του καυσίμου αυτού τους οποίους αγνοώ. Αν γνωρίζει κάποιος περισσότερα ας συμπληρώσει το θέμα αυτό με τις γνώσεις του.
Υ.Σ.
1. Με δεδομένο το 100% κορεσμένο υγρό και την πυκνότητα του 500 kg/m³ τότε τα 75 gr/kWh μετατρέπονται σε 0,15 lit/kWh αγοραστού προπανίου και αν λάβει κανείς υπ' όψιν τα 0,12 lit/kWh του πετρελαίου τότε ο λόγος των δύο θερμογόνων δυνάμεων είναι όντως 1,25 που υπολόγισε ο elemec.
2. Κάτι γενικότερο: Ο λόγος που αγοράζουμε τα ρευστά με τον όγκο και όχι με το βάρος δεν χρειάζεται να αναλυθεί εδώ. Απλά το ίδιο μπουκάλι χωράει τον ίδιο όγκο σε κρασί, σε νερό, σε βενζίνα, σε προπάνιο. Οπότε ξέρουμε τι αγοράζουμε αλλά σε συνθήκες θερμοκρασίας Super-market ήτοι της τάξης των 15°- 25°. Την ώρα όμως που το καταναλώνουμε μετράει η μάζα του (ας πούμε το βάρος του) και όχι ο όγκος του ο οποίος μπορεί ειδικά στα αέρια να σε μπερδέψει πάρα πολύ. Ήδη ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί με τους τόνους και τα λίτρα του πετρελαίου. Ειδικά δε στο παράδειγμα με το προπάνιο που αλλάζει και φάσεις ώστε από υγρό που το έχουμε αγοράσει οδηγείται μέσα στο αεροπλανάκι του καυστήρα σε αέρια μορφή πρέπει να αποφεύγουμε να αναφερόμαστε στον όγκο. Ποιον όγκο άλλωστε; αυτόν της υγρής κορεσμένης μορφής που δίνει q=0,15 lit/kWh, ή εκείνον της αέριας μορφής λίγο πριν το μπεκ που μας δίνει: q=42 lit/kWh.