Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 7 από 7

Θέμα: Μεγάλο μήκος αποχέτευσης κουζίνας

  1. #1

    Μεγάλο μήκος αποχέτευσης κουζίνας


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    καλησπέρα,
    θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ενα θέμα και να μου προτείνετε κάποια λύση για ενα πρόβλημα που με απασχολεί και δεν ξέρω τι να κάνω.

    Θα μετακομίσω σε λίγω καιρό στο πατρικό μου διαμέρισμα οπου και θέλω να κανω κάποιες ανακαινίσεις μιας και η οικοδομη είναι χτισμένη το 1980.
    Ενα απο τα πράγματα που θέλω να αλλάξω είναι η θέση της κουζίνας και να την μεταφέρω σε άλλο δωμάτιο.
    το πρόβλημα είναι το νέο μήκος του σωλήνα της αποχεύτεσης της κουζίνας απο το υπάρχων κατεβατό της παλιάς είναι 7,6 μέτρα στο μήκος σε ευθεία.

    απο το νέο νεροχύτη έως το κατεβατό χωρίς καμιά γωνία είναι 7,6 μέτρα σε ευθεία και με κλίση οτι εχει το πάτωμα.

    δεν το εχω χαλάσει ακόμα το πάτωμα αλλα κατα πάσα πιθανότητα είναι γύρω στους 10 πόντους απο την πλάκα ως το πάνω μέρος του πατώματος, οπότε με εναν 70αρι σωλήνα θα έχω περιθώριο κλίσης 3 πόντους στα 7 μέτρα.

    μια άλλη λύση είναι να πάει ο σωλήνας 5 περίπου μέτρα μεσα απο τοίχο με κλίση 5-6 % αλλα να μπούν και δύο γωνίες 90 μοιρών και στη συνέχεια να κάνει 3.30 μέτρα σε ευθεία με κλίση οτι μπορεί να μου δώσει το ύψος του πάτωματος.

    μπορεί να γίνει καποια απο τις 2 λύσεις?
    το ξέρω οτι ειναι δύσκολο αλλα είμαι διατεθημένος να κανω συμβιβασμούς οπως να βάλω ξερωριστό επαγγελματικό λιποσυλλέκτη κάτω απο τον νεροχύτη ή και να συνδέσω απ ευθείας στην αποχέτευση ενα νέο σωλήνα νερου (του ζεστού) οπου θα τον ανοίγω που και που για να καθαρίζει με την πίεση του τον σωλήνα, ή και ακόμα να τον καθαρίσω με ατσαλίνα οταν χρειαστεί.

    για το αν θα το κανω ετσι η οχι θα εξαρτηθει απο το πόσο συχνα θα βουλώνει.
    αν βουλώνει ας πούμε 1 φορα τον χρόνο είμαι διατεθημένος να το κανω.το θέμα είναι θα βουλώνει τόσο συχνά ή θα πρέπει κάθε μηνα να τον καθαρίζω?παραθέτω και ένα αρχείο με το σχέδιο της διαδρομής του σωλήνα.
    Συνημμένες μικρογραφίες Συνημμένες μικρογραφίες Untitled-1.jpg‎  

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Κλίση 3cm στα 760cm (7.6m) = ~ 0.4% = απαράδεκτη και προβληματική.

    Να προχωρήσετε στον τοίχο για όσο μήκος μπορείτε με κλίση >2% και στη συνέχεια να δείτε πως θα συνδεθείτε στην κεντρική στήλη.
    Μην εξαντλήσετε την κλίση στον τοίχο, δώστε απλώς 2~3% και δώστε την υπόλοιπη κλίση στο τμήμα με τις γωνίες (κατά το δυνατό στο σημείο που βρίσκονται οι γωνίες να έχετε την μεγαλύτερη κλίση)
    Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γωνίες 45ο αντί για 90, κάντε το.
    Αφήστε κάπου μια τάπα καθαρισμού πριν τις γωνίες.
    Με σωλήνα Φ75 και με μια προσεκτική κατασκευή δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.
    Το ερώτημα είναι αν μπορείτε να την χωνέψετε στον τοίχο, αλλά αυτό θα σας το πει ο υδραυλικός σας.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Εγώ πάλι βλέπω πρόβλημα στον αερισμό της σωλήνωσης αυτής. Σε αποστάσεις άνω των 3-4μ από τη στήλη και εφόσον παρεμβάλλονται και γωνίες (εννοείται μόνο 45ο και ποτέ 90ο) προσωπικά τοποθετώ μίκα αερισμού ώστε να τραβάει αέρα η γραμμή, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος στεγνώματος του σιφονιού του νεροχύτη λόγω υποπίεσης.

    Η κλίση δεν πρέπει να είναι κάτω από 1,5-2%.

  4. #4
    ευχαριστω πολυ για τις άμμεσες απαντήσεις και για την ελπιδα που μου δίνετε οτι τελικα μπορω να το κανω!
    απ' οτι καταλαβα ο εξαερισμος στην ταρατσα των 2 κατεβατων δεν αρκει και χρειαζετε ακομα ενας ανάμεσα?
    στο σημείο που ενωνεται η πλευρα με μηκος 1,27 με αυτην που ειναι 1,83 υπάρχει αναμονη για σόμπα που βγαζει στη ταράτσα η οποια δεν έχει χρησημοποιηθεί ποτε και ουτε πρόκεται να χρησημοποιηθει. οποτε μπορει να γίνει και ενας δευτερος εξαερισμος απο εκει σωστα?
    στο τοίχο γιατι να μην μπορεί να χωνευθεί?

  5. #5
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Αυτό που σας έγραψε ο ziko είναι λίγο πριν την απόληξη στον τοίχο (εκεί που θα συνδεθεί ο λιποσυλλέκτης) να συνδέσετε με ένα τσατάλι μια μίκα εξαερισμού (βαλβίδα αντεπιστροφής για δίκτυα αποχέτευσης ώστε να μπορεί να μπει αέρας στο δίκτυο χωρίς να μπορεί να βγει - και άρα να μην μυρίζει).

    Αν η σωλήνα πάντως είναι Φ75 δεν είμαι σίγουρος ότι είναι απαραίτητο.

    Εν πάσει περιπτώσει είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε και μετά, ή αν ο υδραυλικός σας σας πει ότι μπορεί να το τοποθετήσει, ας το κάνει. Η μίκα είναι φθηνό εξάρτημα και δεν θα επιβαρύνει το κόστος ιδιαίτερα.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  6. #6
    Τελικα,μετα απο ενα χρονο εντατικής χρήσης της κουζίνας, οφειλω να κλεισω αυτο το ποστ με τα αποτελεσματα των εργασιών που εκανα στη κουζινα μου για να βοηθηθουν κι αλλοι καθως κι εγω μεσω αυτου του φορουμ βρηκα τον καταλληλο ανθρωπο για να μου κανει τη δουλεια.
    μετα απο πολλους υδραυλικους που περασαν απο το σπιτι μου τελικα η δουλεια έγινε τον σεπτεμβριο του 2014 και πλεον εχω κλεισει ενα χρονο στο ανακαινισμενο μου σπιτι και στη νεα κουζινα.
    Οφείλω να ομολογήσω οτι παρ ολο το μεγαλο μηκος και την μικρή κλίση δεν εχω κανενα απολύτως προβλημα παρολο που οι περισσοτεροι υδραυλικοι που τους ειπα τι θελω μου ειπαν οτι το πολυ σε ενα μηνα θα βουλωσει.
    Γρηγόρη, Πασχάλη και Ιβάν σας ευχαριστώ πολυ!

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Γεια σου Πέτρο, να είσαι καλά.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. αποχετευση κουζινας
    από tomas στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 07-09-2013, 18:37:50
  2. Ισοδύναμο μήκος διακόπτη 4Μ
    από gregori στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 30-11-2009, 10:23:46
  3. Μήκος καπναγωγού για κεντρική θέρμανση..
    από peros στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 30-10-2008, 21:42:53
  4. Έπειτα απ' το μεγάλο μπουμ........
    από burnerman στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 13-01-2008, 16:25:02
  5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
    από nikolas στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 20-01-2006, 02:21:41

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό