Νέο μέλος
Υγροποίηση Καμινάδος
Καλημέρα σε όλους!
Θα ήθελα την επιστημονικής σας άποψη στο κάτωθι θέμα. Είμαι αγοραστής ενός διαμερίσματος σε νέα (τριμήνου) οικοδομή. Η Κ.Θ επιτυγχάνεται με Φ.Α (Λέβητας Thermostahl 120.000 Μονάδων). Η καμινάδα προορίζονταν για θέρμανση με πετρέλαιο και ...έμεινε. Είναι ύψους περίπου 20 μέτρων με διατομή F20. Η Υγροποίηση είναι τόσο έντονη που έχει ήδη αλλοιωθεί η εξωτερική όψη και έχουν ασπρίσει ήδη τα χρώμάτα σε διάμετρο ενός μέτρου από την καμινάδα καθώς και παρατηρήθηκε είσοδος νερού σε διαμέρισμα του 1ου ορόφου.[:0] Μετά από ....επίμονες μελέτες του κατασκευαστού αποφάνθηκαν ότι μία οπή στη βάση της καμινάδας θα λύση το πρόβλημα (στην απαγωγή των καυσαερίων). Φυσικά αποτέλεσμα [xx(]. Η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι 214 oC. Μόνωση δεν υπάρχει. Παρακαλώ για την γνώμη σας.
-
Εξέχον μέλος
Θα μας που την άπόψή τους και οι ειδικοί, αλλά 214oC είναι υπερβολική νομίζω! Πως ξέρεις τη θερμοκρασία? Σε ποιο σημείο μετρήθηκε? Μήπως έχει αυξηθεί ώστε να έχει καλύτερη απόδοση ο λέβητας?
-
Διαχειριστής
Όταν διαβάζω μια οπή στην βάση της καμινάδας είναι σαν να διαβάζω μια τρύπα στο νερό
Οι 214 βαθμοί δεν είναι υπερβολική θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων σε απόσταση 20 cm από την έξοδο του λέβητα.
Εγώ πιστεύω ότι το όλο πρόβλημα υπάρχει 1) επειδή η διατομή της καμινάδας είναι μεγάλη και 2) επειδή η καμινάδα είναι αμόνωτη
http://levitostasia.com
-
Εξέχον μέλος
Κοίτα να δεις εδώ τι έγινε!!!
http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=912
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
-
Διαχειριστής
andronoglou τα δυο post έχουν ένα κοινό σημείο. Την λέξη Thermostahl
Ας ψάξουμε να δούμε αν έχουμε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις με αυτήν την λέξη πριν πω κάτι γι αυτήν.
http://levitostasia.com
-
Εξέχον μέλος
Για πες Μάστορα τι ξέρεις, μιας και είναι και τοπικοί παράγοντες αυτοί εκεί πάνω. Οπότε πρέπει να έχεις ιδία αντίληψη από πάρα πολλές περιπτώσεις. Εδώ κάτω, συναντιούνται αλλά όχι ιδιαίτερα συχνά, αν και κάποια προϊόντα τους κυκλοφορούν με άλλες φίρμες και άλλα χρώματα (π.χ. ζωηρό κόκκινο)...
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
-
Νέο μέλος
Κατ' αρχάς σας ευχαριστώ όλους. Όντως είδα ανάλογη καταχώρηση σε άλλο σημείο του site και νόμιζα ότι είμαι ...εγώ. Ανάλυση προς όλους τους ειδικούς. 1ο: Ναι η θερμοκρασία των 214 oC είναι στην έξοδο του λέβητα και προέκυψε από τις μετρήσεις του τεχνικού. 2ο Παρ' ότι τελικά δεν εξάσκησα το επάγγελμα, έχω πτυχίο μηχανικού Ε.Ν και ...κάτι θυμάμαι! 3ο: Το ότι βασική αιτία είναι η καμινάδα πιστεύω ότι δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση.
Όμως έαν έχετε κάτι σχετικό με λέβητα ή καυστήτα (RILLO-εαν δεν απατώμαι) θα με ενδιέφερε. Επίσης προκρίθηκε από τον κατασκευαστή η λύση της δευτερης μεταλλικής καμινάδας με απαγωγέα συμπυκνωμάτων μέσα στην ήδη υπάρχουσα. Υπολόγισα ότι μία διατομή 17F με επένδυση πετροβάμβακα 2,5 cm (ύψος περίπου 20μ) θα ήταν αρκετή για να λύσει το πρόβλημα. Εσείς τί νομίζετε. Κατ' αρχας χωράει στην ήδη υπάρχουσα;
Σας ευχαριστώ όλους και πιστεύω ότι θα σας εξάψει λίγο την επαγγελματικότητά σας δεδομένου απ' ότι φαίνεται ελάχιστοι έχουν γνώση για το Φ.Α.
-
Εξέχον μέλος
Η παλιά καμινάδα από τι υλικό είναι φτιαγμένη; Δεν πιστεύω να είναι... χτιστή;
Εφόσον όμως θα μπει νέα καμινάδα μέσα στην παλιά, εγώ θα την έβαζα σκέτη, χωρίς μόνωση, αφού προστετεύεται από την παλιά που εξασφαλίζει κάποια μόνωση, και θα κατασκευάσετε συλλέκτη συμπυκνωμάτων μετά το λέβητα.
Βέβαια καλή είναι και η μονωμένη, όμως οι τιμές που την πουλάνε είναι εξωπραγματικές, ενώ λόγω της τοποθέτησης μέσα στην παλιά, η ύπαρξη μόνωσης και διπλού τοιχώματος μειώνει την ενεργή διατομή για τα καυσαέρια και μπορεί να προκύψουν και δυσκολίες στην τοποθέτηση αφού θα αναγκαστείτε να εκμεταλευτείτε όλη τη διαθέσιμη διατομή της παλιάς καμινάδας.
Στείλε μας καμιά φωτογραφία από το λεβητοστάσιο να δούμε τι γίνεται εκεί...
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac
-
Διαχειριστής
Φταίει η καπνοδόχος για τους λόγους που προανέφερε ήδη ο dimis.
Οχι τόσο για το μέγεθος (σωστή διατομή είναι Φ180 για αέριο) όσο για την μή ύπαρξη μόνωσης σε τόσο μεγάλη διαδρομή.
Σκέψου ότι τον χειμώνα το καυσαέριο που ξεκινάει απο τον λέβητα στους 214ο (είναι λίγο υψηλή - για να πετύχεις καλό βαθμό απόδοσης θα πρέπει να είναι κοντά στο 200 - ) όταν φτάνει στην έξοδο της καπνοδόχου έχοντας δυανίσει 20 μέτρα αμόνωτης σωλήνας μικρού πάχους, είναι κρύο (μπορεί και 40~60 βαθμούς).
Οσο αυξάνει το ύψος της καπνοδόχου, η θερμοκρασία της λαμαρίνας (της καπνοδόχου) τείνει να εξισωθεί με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σκεφθείτε π.χ. για εξωτερική θερμοκρασία -5οC τί θερμοκρασία μπορεί να έχει το εικοστό μέτρο της καπνοδόχου.
Στην δική σου περίπτωση (απο τα συμπτώματα) μπορεί να είναι και χειρότερα[:X][:X][:X]
Το κρύο καυσαέριο λοιπόν, έρχεται σε επαφή με την κρύα σωλήνα σε όλο το μήκος με αποτέλεσμα να υγροποιείται στα τοιχώματα της καπνοδόχου.
Το συμπύκνωμα που προκύπτει απο την υγροποίηση, περιέχει οξείδια του αζώτου και άλλα πράγματα που δέν θέλεις να γνωρίζεις, είναι διαβρωτικό, δηλητηριώδες, έντονα οξειδωτικό, και δέν γνωρίζω καμμία μελέτη που να αναφέρει ότι δέν είναι καρκινογόνο.
Αν δέν έχει ληφθεί μέριμνα για την συλλογή των συμπυκνωμάτων διαλύει πολύ γρήγορα τους χαλύβδινους λέβητες (εκτός των άλλων παρενεργειών).
Οι καπνοδόχοι (οι σωστές) πρέπει να έχουνε τάφ στο κάτω μέρος τους μετά την έξοδο απο τον καπναγωγό, το οποίο έχει μαστό και βάνα για την συλλογή και απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων.
Η καπνοδόχος σου, εκτελεί χρέη αγωγού συμπυκνωμάτων λόγω μεγάλης διατομής και μή ύπαρξης μόνωσης, και θέλει αντικατάσταση.
Απο εκεί και μετά την γριά όσο και αν την φτιασιδώσεις, γριά θα είναι...