και σε τι θα χρεισιμευσει αν βαλουμε?
και σε τι θα χρεισιμευσει αν βαλουμε?
Μπορείς να βάλεις αντιψυκτικό. Αυτό όμως επηρεάζει τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του νερού και μειώνει και την ικανότητα μεταφοράς θερμότητας (ή θερμοχωρητικότητα ). Το κάνουμε μόνο όταν είναι αναγκαίο και με αυστηρότητα στις αναλογίες.
Το θέμα είναι ότι συχνά εμφανίζονται απώλειες απο το σύστημα θέρμανσης π.χ. από εξαεριστικά. Τις απώλειες αυτές ο αυτόματος πλήρωσης τις συμπληρώνει με απλό νεράκι. Οπότε δεν είμαστε και πολύ σίγουροι για το τί κυκλοφορεί τελικά μέσα στο κύκλωμα.
Ειδικά για σένα και μόνο για τη ράμπα, σκέφτηκα το εξής (άν δουλέψει κατοχυρώνω την πατέντα!!!)
Θα αποκόψεις το κύκλωμα της ράμπας από όλα τα υπόλοιπα.
Θα βάλεις έναν αυτόματο πλήρωσης στο νέο αυτόνομο πλέον κύκλωμα της ράμπας.(άν βάλεις και ένα μικρό δοχείο διαστολής, είσαι άψογος).
"Κουμπώνεις" στο κύκλωμα που φτιάξαμε μία ηλεκτρική αντίσταση σαν αυτές που βιδώνουν πάνω στα κοινά θερμαντικά σώματα.
Έχεις κάνει πλέον την ενδοδαπέδια της ράμπας, ηλεκτρική!
Η α/θ σου θα σου είναι υπόχρεη για το καλό που της έκανες (να 'ξερες τι "σφαλιάρα" έτρωγε μόλις άνοιγε το κύκλωμα της ράμπας και ερχόντουσαν οι κρύες επιστροφές της...).
Υπάρχουν και αντιστάσεις για σωλήνες, σαν μανδύες. Πολύ καλή λύση και αυτή.
Το πώς θα ανοιγοκλείνεις τις αντιστάσεις είναι θέμα επιλογής. Είτε από τον ενσωματωμένο θερμοστάτη τους είτε με αυτοματισμό βάση εξωτερικής θερμοκρασίας κ.α. (Μέχρι και από το κινητό σου τηλέφωνο, όταν φεύγεις και όταν γυρνάς!).
Νομίζω οτι θα είναι πολύ καλό.