Θέμα: Εγκατάσταση intelligent thermostat RTU-02 και διαδικασία σύνδεσης (αντιστοίχισης) κυκλωμάτων σε αυτόν για αντλία θερμότητας Hitachi Yutaki S.

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2009
    Θέση
    komotini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7

    Εγκατάσταση intelligent thermostat RTU-02 και διαδικασία σύνδεσης (αντιστοίχισης) κυκλωμάτων σε αυτόν για αντλία θερμότητας Hitachi Yutaki S.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατάφερα να ολοκληρώσω το project ανέγερσης κατοικίας και φέτος είναι ο πρώτος χειμώνας που θα λειτουργήσει η αντλία Hitachi Yutaki S με ενδοδαπέδια. Για τον έλεγχο της αντλίας επέλεξα την λύση του intelligent thermostat. Δυστυχώς όμως έχω πρόβλημα με το σετάρισμα του θερμοστάτη. Παρακάτω παραθέτω τη διαδικασία που ακολουθώ για να παραμετροποιήσω τον θερμοστάτη, και δυστυχώς δεν μπορώ να την ολοκληρώσω με επιτυχία.

    Συμφωνα με σελ 713 του εγχειριδίου Εγκατάστασης και λειτουργίας της Hitachi προχωρώ αρχικά στην ρύθμιση της επιλογής Intel. Thermostat: ‘Installed’.

    Έπειτα προχωρώ στο Circuits Binding. Έχω τον θερμοστάτη δωματίου σε κατάσταση OFF.

    Είμαι στον πίνακα Circuits Binding όπου αναφέρει:
    - Circuit 1
    - Circuit 2
    - Circuit 1 & 2

    Ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου επανεκκινώ τον ασύρματο δέκτη κρατώντας το κουμπί πατημένο για 15 sec. Στη συνέχεια ξαναπατώ το κουμπί για άλλα 5 sec.

    Έπειτα Επιλέγω ‘Circuit 1’ και καταλήγω στον πίνακα ‘Cancel – Start’.

    Πατώντας Start εκκινεί η διαδικασία ‘Binding with Circuit’.

    Με αυτή την αλληλουχία κινήσεων πάντα καταλήγω σε αποτέλεσμα ‘Binding Failure’.

    Ανάμεσα στις πολλές διαφορετικές εκδοχές αυτών των οδηγιών που εκτέλεσα, στη μόνη περίπτωση που κατάφερα να πετύχω να δω ‘Binding Complete’ ‘ ήταν όταν είχα επιλέξει Start για Binding στο Circuit 1 και κράτησα πατημένο για 15 sec το κουμπί του πομπού.

    Και περνάω στο επόμενο ερώτημα που με έχουν τρελάνει τα εγχειρίδια της Hitachi. Θεωρώντας ότι έχω πετύχει τη διαδικασία σύνδεσης του κυκλώματος με τον έξυπνο θερμοστάτη (αν κι έχω τις αμφιβολίες μου διότι αυτό 'επιτυγχάνεται' όταν είναι σε φάση Reset) προχωρώ στο τελικό βήμα της σύνδεσης.

    Αναφέρω συγκεκριμένα: ‘Κατόπιν ενεργοποιήστε την κατάσταση σύνδεσης στο θερμοστάτη δωματίου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο θερμοστάτη για οδηγίες. Μετά την ενεργοποίηση, επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί OK’. (σελ. 715 του εγχειριδίου)
    Ανατρέχοντας λοιπόν στο εγχειρίδιο του Intelligent Thermostat (ATW-RTU-02) σελ 110 κεφάλαιο 4, Διαδικασία Σύνδεσης – επανασύνδεσης αναφέρει ‘ Για τη διαδικασία Σύνδεσης – Επανασύνδεσης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας’.

    Τι δεν καταλαβαίνω; Ποιος είναι ο τρόπος σεταρίσματος του έξυπνου θερμοστάτη με τον πομπό αφού έχει προηγηθεί το πάτημα του κουμπιού του πομπού για 15 sec με τα οποία χάνει τα δεδομένα; Ο μόνος τρόπος ελέγχου που αναφέρει το συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι για τον τρόπο ‘test’ για την επικοινωνία πομπού και δέκτη ασύρματου θερμοστάτη. Τον δοκίμασα άλλα δεν έγινε κάτι.

    Ο πομπός παραμένει να αναβοσβύνει κόκκινος ρυθμικά που σύμφωνα με το εγχειρίδιο αναφέρεται σε ημιτελής διαδικασία.

    Παρακαλώ για τη βοήθεια σας, γιατί έχω ένα μηχάνημα με δικούς του αυτοματισμούς κι εγώ το λειτουργώ σε διαδικασία on-off χειροκίνητα.

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Ειστε ο εγκαταστατης η ο χρηστης;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον thkera Εμφάνιση απάντησης
    Παρακαλώ για τη βοήθεια σας, γιατί έχω ένα μηχάνημα με δικούς του αυτοματισμούς κι εγώ το λειτουργώ σε διαδικασία on-off χειροκίνητα.
    Εκεί όπου οι οδηγίες στη σελ. 171 του service manual (το βρίσκεις εδώ) λένε "Start the binding mode on the thermostat"
    κάνεις τα βήματα 3, 4, 5, 6 της σελίδας 169. Εάν αποτύχει ξεκινάς από την αρχή.

  4. #4
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2009
    Θέση
    komotini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7
    Η διαδικασία αυτή είναι για τον RTU-01 που είναι on-off thermostat. Καλύπτει και τον RTU-02; Σε κάθε περίπτωση θα το δοκιμάσω και θα ενημερώσω.

    Εάν είμαι ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης; Είμαι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής και ηλεκτρολόγος μηχανικός που έκανα όλη την σειρά μελετών Η/Μ για την πολεοδομία. Το μηχάνημα το προμηθεύτηκα από φίλο-συνεργάτη ψυκτικό ο οποίος δεν έχει την αντιπροσωπεία της Hitachi. Πρόσφατα έμαθα ότι δεν προμηθεύτηκε το μηχάνημα απευθείας από την ΑΒΒ, αλλά για να με 'εξυπηρετήσει' επειδή είχα κολλήσει με το συγκεκριμένο μηχάνημα, το αγόρασε μέσω τρίτου που έχει την αντιπροσωπεία σε άλλη πόλη. Επομένως ότι εμπλέκει τον 'αυτοματισμό' του μηχανήματος το βάρος πέφτει σε εμένα.

    Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις.

  5. #5
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον thkera Εμφάνιση απάντησης
    Η διαδικασία αυτή είναι για τον RTU-01 που είναι on-off thermostat. Καλύπτει και τον RTU-02; Σε κάθε περίπτωση θα το δοκιμάσω και θα ενημερώσω.
    Όπως θα έχεις δει ο δέκτης είναι της Honeywell (μάλλον το ίδιο θα ισχύει και για τον θερμοστάτη). Η διαδικασία binding θερμοστάτη-δέκτη είναι ίδια όσον αφορά τον δέκτη. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το εγχειρίδιο της Hitachi παραπέμπει στο αντίστοιχο του θερμοστάτη και αυτό στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, οπότε δεν βγαίνει συμπέρασμα για το τι πρέπει να κάνει ο χρήστης. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η αντιστοίχηση θερμοστάτη --> κύκλωμα θέρμανσης δεν είναι ταυτόσημη με την αντιστοίχηση θερμοστάτη-δέκτη. ¶σχετα από τον εάν επιτύχει η αντιστοίχηση θερμοστάτη --> κύκλωμα θέρμανσης, θα πρέπει να βλέπεις στο LCD την επιθυμητή και την πραγματική θερμοκρασία χώρου. Η αντιστοίχηση χρειάζεται για να λειτουργήσει η διόρθωση της καμπύλης αντιστάθμισης.

  6. #6
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2009
    Θέση
    komotini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7
    Για τον δέκτη που αναγκαστικά τον άνοιξα για να κάνω την σύνδεση, το παρατήρησα κι εγώ ότι είναι της Honeywell. Η διαδικασία που πρότεινες μέσω service manual λειτούργησε από τη πρώτη φορά. Έχω σύνδεση πλέον μεταξύ πομπού και θερμοστάτη. Το είχα πετύχει μάλλον κατά λάθος 1 φορά πριν μερικές ημέρες, πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά στον θερμοστάτη για να εκτελέσω την λειτουργία 'test' (κατά λάθος κάποια στιγμή αντί το δεξί βελάκι πάτησα το αριστερό και με έβγαλε 1 φορά στην αντιστοίχιση του θερμοστάτη.)

    Συνεχίζω όμως να έχω θέμα με την διαδικασία Circuits Binding όπως περιέγραψα στο πρώτο νήμα. Εκτελώντας τη διαδικασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο πάντα καταλήγω σε 'Binding Failure'. Η μόνη περίπτωση που επιτυγχάνεται 'Binding Complete' είναι όταν κάνω reset τον πομπό ενώ το μηχάνημα είναι σε αναζήτηση. Υπάρχει κάποια ιδέα τι μπορεί να μου ξεφεύγει;

  7. #7
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον thkera Εμφάνιση απάντησης
    Συνεχίζω όμως να έχω θέμα με την διαδικασία Circuits Binding όπως περιέγραψα στο πρώτο νήμα. Εκτελώντας τη διαδικασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο πάντα καταλήγω σε 'Binding Failure'. Η μόνη περίπτωση που επιτυγχάνεται 'Binding Complete' είναι όταν κάνω reset τον πομπό ενώ το μηχάνημα είναι σε αναζήτηση. Υπάρχει κάποια ιδέα τι μπορεί να μου ξεφεύγει;
    Μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι όπως είναι τώρα (χωρίς το Circuit binding) η Hitachi δέχεται το room setpoint και το room temperature από τον θερμοστάτη;

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2009
    Θέση
    komotini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7
    Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να το ελέγξω αυτό. Παραθέτω τον δικό μου τρόπο ελέγχου.

    Συγκεκριμένα αφού έχω επιτύχει την σύνδεση θερμοστάτη πομπού και δέκτη προχωρώ στην εκκίνηση της εσωτερικής μονάδας της Α/Θ. Επειδή ο θερμοστάτης είναι στη θέση off το lcd display των 2 σειρών της εσωτερικής μονάδας δείχνει off. Αφού πατήσω την χειροκίνητη λειτουργία του θερμοστάτη (τον οποίο έχω ρυθμισμένο set point 22 και θερμοκρασία χώρου σύμφωνα με θερμοστάτη 23) το lcd display της Α/Θ μετά από λίγα δευτερόλεπτα γυρνάει σε κατάσταση Heat Standby. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λογικά έπεσε κάτω από 22 η θερμοκρασία χώρου κι έδωσε εντολή να ξεκινήσει η Α/Θ. Ως εδώ όλα καλά.

    Το πρωί η θερμοκρασία χώρου σύμφωνα με το θερμοστάτη ήταν 23,5 το set point του θερμοστάτη ήταν σταθερά στο 22 και η κατάσταση της Α/Θ εξακολουθούσε στο Heat On. Κατεβάζω το set point του θερμοστάτη στο 20 για να δω εάν κόβει η Α/Θ. Περιμένω περίπου 5 λεπτά αλλά δεν βλέπω κάποια αλλαγή στην κατάσταση της Α/Θ. Προχωρώ στο κλείσιμο της Α/Θ μέσω του control panel της και το display δείχνει off. Την ενεργοποιώ ξανά και η κατάσταση της Α/Θ γίνεται μετά από λίγο σε Heat Standby, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει και αυτόματα.

    Να θεωρήσω ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί κανονικά για την εκκίνηση της Α/Θ, αλλά επειδή δεν έχω επιτύχει την σύνδεση των κυκλωμάτων δεν μπορεί να το κόψει και να το γυρίσει σε stand by; Να είναι πρόβλημα του θερμοστάτη;

    Να σημειώσω ότι οι παράμετροι στην κατάσταση προγραμματισμού του θερμοστάτη είναι σύμφωνα με το εγχειρίδιο. (Κάποια στιγμή φοβήθηκα μήπως υπάρχει προγραμματισμένη υστέρηση κι αντιδρά έτσι το σύστημα.)

  9. #9
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον thkera Εμφάνιση απάντησης
    Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να το ελέγξω αυτό. Παραθέτω τον δικό μου τρόπο ελέγχου.
    Στο Menu του LCD controller Operation Display Parameters --> System Operation --> Actual Temperatures. Εάν υπάρχει επικοινωνία με τον θερμοστάτη (έχει γίνει το binding), στο Room temperature C1 θα πρέπει να βλέπεις τη θερμοκρασία χώρου (ότι δείχνει ο θερμοστάτης, με ένα δεκαδικό ακρίβεια). Εάν δεν καταλαβαίνει την ύπαρξη του θερμοστάτη, θα βλέπεις 0.0 οC. Εάν δεν έχει γίνει το binding θα βλέπεις 20,0 οC.

    Στο Operation Display Parameters --> System Operation --> Set Point υπάρχουν οι ενδείξεις Water temperature setting, OTC Supply set point C1 και Room temperature set point C1. Το πρώτο είναι η θερμοκρασία προσαγωγής όπως την τροποποιεί η Α/Θ βάσει της ανάδρασης από τον θερμοστάτη, η δεύτερη είναι η θερμοκρασία που προκύπτει από την καμπύλη αντιστάθμισης βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας και η τελευταία η ρύθμιση που έχει ο θερμοστάτης.

    Από ότι γράφεις θεωρώ ότι θα πρέπει να βλέπεις 20,0 οC στο Room temperature C1 και 22,0οC για Room temperature set point C1. Επίσης θα πρέπει να μπαίνει σε κατάσταση Heat T-OFF, εάν πιέσεις το κουμπί OFF στον θερμοστάτη. Το Room temperature set point C1 πρέπει να γίνεται 5οC σε αυτή την περίπτωση.

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον thkera Εμφάνιση απάντησης
    Να θεωρήσω ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί κανονικά για την εκκίνηση της Α/Θ, αλλά επειδή δεν έχω επιτύχει την σύνδεση των κυκλωμάτων δεν μπορεί να το κόψει και να το γυρίσει σε stand by; Να είναι πρόβλημα του θερμοστάτη;
    Κατά το εγχειρίδιο

    If Room Temperature > Room Set-point temperature + Roff --> Thermo OFF by Indoor temperature
    If Room Temperature < Room Set-point temperature --> Thermo ON by Indoor temperature

    Όταν είναι σε Thermo ON, LCD controller υπολογίζει την Water temperature setting όπως περιγράφει το εγχειρίδιο από την καμπύλη αντιστάθμισης και τη διόρθωση βάσει της εσωτερικής θερμοκρασίας. Συγκρίνει αυτή με τη θερμοκρασία προσαγωγής και εάν αυτή είναι μικρότερη θα ξεκινήσει ο συμπιεστής. Σταματά να λειτουργεί, εάν την ξεπεράσει κατά 4οC νομίζω. Εάν δεν έχει γίνει το binding, δεν γίνεται η διόρθωση της καμπύλης, οπότε πρέπει να έχεις την ίδια θερμοκρασία Water temperature setting και OTC Supply set point C1.

    Τέλος για το binding κάνε τα εξής.

    1. Επιλογή θερμοστάτη On/Off.
    2. Α/Θ σε power off για ένα λεπτό, ώστε να ξεχάσει ότι ήξερε για αντιστοιχίσεις.
    3. Επανάληψη της διαδικασίας, αλλά a) ξεκίνα την διαδικασία αναζήτησης στον θερμοστάτη πριν την εντολή start στο circuit binding, b) μην ακυρώσεις το binding με τον δέκτη.

  10. #10
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2009
    Θέση
    komotini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    7

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Για να ολοκληρώσω το θέμα, έλεγξα αυτά που ανέφερε ο marmaou στο προηγούμενο νήμα κι επαλήθευσα ότι το binding είχε πραγματοποιηθεί. Επειδή όλο αυτό το διάστημα που προσπαθούσα να σετάρω τον θερμοστάτη είχα την Α/Θ σε λειτουργία FIX στους 40οC ώστε να τη λειτουργώ χειροκίνητα κι επειδή το OTC Supply set point C1 παρέμενε ίδιο με το Water temperature setting, άλλαξα τον τρόπο λειτουργίας της Α/Θ σε gradient και αμέσως αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μηχανήματος. Την ίδια σωστή λειτουργία είχε και στη ρύθμιση points. Με αυτό που πειραματίζομαι τώρα είναι η σωστή οριοθέτηση της καμπύλης, γιατί έχω διαπιστώσει τις τελευταίες ημέρες που οι θερμοκρασίες ήταν σχετικά υψηλές και με ηλιοφάνεια και λόγω της μεγάλης αδράνειας της ενδοδαπέδιας η Α/Θ να σταματάει στους 22 που είναι ρυθμισμένη αλλά να υπάρχουν στιγμές που φτάνει και 24,5 h θερμοκρασία χώρου.

    Ευχαριστώ πολύ marmaou.

Παρεμφερή θέματα

  1. Λειτουργια αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Hitachi S80
    από Tasos83 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 03-12-2019, 19:44:22
  2. Αντλία θερμότητας Yutaki και Intelligent controls για αυτονομία
    από aNodyNos στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 14-01-2014, 14:24:49
  3. Θόρυβος (βουητό) από αντλία θερμότητας Yutaki-S
    από karanus στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταία απάντηση: 08-01-2014, 22:38:26
  4. PUMP THERMOSTAT & BURNER THERMOSTAT
    από dascavar στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 21-02-2006, 16:19:52