    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Οι ωρομετρητές μπορούν να κάνουν καλά και φθηνά την δουλειά τους εφόσον συνεχίζουν να τηρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις.
    1) Να έχουμε - κατασκευαστικά - τις ίδιες προδιαγραφές σε όλα τα διαμερίσματα.
    2) Να έχουμε πειθαρχημένους και ενημερωμένους συγκάτοικους. Να μην κλείνουν βάνες, να μην μεγαλώνουν τα σώματα, να μην έχουν συνδεμένα στην θέρμανση του διαμερίσματος και το μπόϊλερ τους κλπ και όλα αυτά χωρίς αλλαγή της μελέτης.
    3) Να έχει γίνει άριστη μελέτη απωλειών και ροών.

    Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για σωστή λειτουργία. Επειδή όμως μαζεύονται πολλές και επειδή είναι σίγουρο ότι σε μια πενταετία κάτι θα παραποιηθεί τότε η θερμιδομέτρηση είναι μονόδρομος.

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.

  2. #22
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by CONSTANTINOS

    Οι ωρομετρητές μπορούν να κάνουν καλά και φθηνά την δουλειά τους εφόσον συνεχίζουν να τηρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις.
    1) Να έχουμε - κατασκευαστικά - τις ίδιες προδιαγραφές σε όλα τα διαμερίσματα.
    2) Να έχουμε πειθαρχημένους και ενημερωμένους συγκάτοικους. Να μην κλείνουν βάνες, να μην μεγαλώνουν τα σώματα, να μην έχουν συνδεμένα στην θέρμανση του διαμερίσματος και το μπόϊλερ τους κλπ και όλα αυτά χωρίς αλλαγή της μελέτης.
    3) Να έχει γίνει άριστη μελέτη απωλειών και ροών.

    Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για σωστή λειτουργία. Επειδή όμως μαζεύονται πολλές και επειδή είναι σίγουρο ότι σε μια πενταετία κάτι θα παραποιηθεί τότε η θερμιδομέτρηση είναι μονόδρομος.

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.
    Το ανέλυσες και μόνος σου.
    ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ!

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  3. #23
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,381
    quote:Originally posted by peris
    Το ανέλυσες και μόνος σου.
    ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ!

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Μερικές φορές απορώ με τον εαυτό μου, εάν εννοείς αυτό. Να το αφήσω έτσι ή μήπως πρέπει να θερμομετρηθώ; [8D]

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.

  4. #24
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    quote:Originally posted by CONSTANTINOS

    quote:Originally posted by peris
    Το ανέλυσες και μόνος σου.
    ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ!

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...
    Μερικές φορές απορώ με τον εαυτό μου, εάν εννοείς αυτό. Να το αφήσω έτσι ή μήπως πρέπει να θερμομετρηθώ; [8D]

    Με εκτίμηση.
    Κώστας.
    Μάλλον θα πρέπει να θερμιδομετρηθείς. Δεν το έγραψες σωστά

    http://levitostasia.net

  5. #25
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2008
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    20
    Η πολυκατοικια οπου μενω ειναι καινουργιας κατασκευης και εχει αυτονομη θερμανση πετρελαιου με ωρομετρητες. Ως διαχειριστης, θα ηθελα να εφαρμοσω τους τυπους που διδονται σε αυτη τη συζητηση για τον υπολογισμο της κατανομης δαπανων θερμανσης. Αλλά τους συντελεστές που απαιτουνται δεν τους γνωριζω. Δεν υπαρχει μελετη θερμανσης για την οικοδομη, μόνο μελετη θερμομονωσης. Και να υπηρχε μελετη θερμανσης, απο ο,τι καταλαβαινω θα ηταν αχρηστη, γιατι η οικοδομη τροποποιηθηκε σημαντικα σε σχεση με το σχεδιο που εγκριθηκε απο την πολεοδομια. Δηλαδη, κατοικηθηκαν και θερμανθηκαν χωροι που φαινονται στην αδεια ως βοηθητικοι (σοφιτες, υπογεια). Μεχρι τωρα κατανεμω τις δαπανες αποκλειστικα με βαση τις ενδειξεις των ωρομετρητων. Απο την παραπανω συζητηση αποδεικνυεται οτι ο υπολογισμος μου ειναι λαθος, αλλά ποιος ειναι ο σωστος, δεδομενου οτι δε γνωριζω τους συντελεστες που απαιτουνται για την εφαρμογη του τυπου; Ακομα και αν αναθεσω σε μηχανικο να κανει εκ νεου μελετη θερμανσης, πώς μπορω να εξασφαλισω οτι θα ειναι απυροβλητη, δεδομενου οτι θα υπαρχει αποκλιση στα εμβαδα και τους ογκους των κατοικημενων χωρων σε σχεση με την οικοδομικη αδεια;

  6. #26
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    Θα μετρηθούν από την αρχή (θα γίνουν και κάποιες εκτιμήσεις) και θα έχετε νέα εφαρμόσιμη μελέτη για το σύστημα.
    Τους θερμιδομετρητές τους σκεφτήκατε?

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  7. #27
    Πολλές φορές ο μηχανολόγος που έχει αναλάβει την αρχική μελέτη κατανομής φτιάχνει ετοιμάζει και την πραγματική μετά τις παραδοχές (κλείσιμο χώρων κτλ) μήπως να δοκιμάζατε πρώτα τον κατασκευαστή σας (ίσως να την έχει κάπου στο γραφείο του ή να μπορεί να σας την βγάλει με μηδενικό κόστος)

  8. #28
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2008
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    20
    quote:[...]Τους θερμιδομετρητές τους σκεφτήκατε?
    Εαν κατανοησα σωστα τη συζητηση σε αυτο το forum, οι συντελεστες χρειαζονται ειτε χρησιμοποιουμε ωρομετρητες ειτε θερμιδομετρητες. Αρα δε λυνεται το προβλημα του υπολογισμου των συντελεστων απλως με την εγκατασταση θερμιδομετρητων, ετσι δεν ειναι;

  9. #29
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2008
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    20
    quote:Originally posted by deathlok

    Πολλές φορές ο μηχανολόγος που έχει αναλάβει την αρχική μελέτη κατανομής φτιάχνει ετοιμάζει και την πραγματική μετά τις παραδοχές (κλείσιμο χώρων κτλ) μήπως να δοκιμάζατε πρώτα τον κατασκευαστή σας (ίσως να την έχει κάπου στο γραφείο του ή να μπορεί να σας την βγάλει με μηδενικό κόστος)
    Ευχαριστω για τη συσταση. Πηγα στον κατασκευαστη ο οποιος κατεβασε τον φακελο της οικοδομικης αδειας, πουθενα δεν υπαρχει μελετη θερμανσης, μονο θερμομονωσης. Στην πολεοδομια δεν κατατεθηκε τετοια μελετη. Ο υδραυλικος υπολογισε τα σωματα «κατα προσεγγιση». Αυτο δε με ενοχλει, ουτε και ειναι κατι που μπορω να το αλλαξω. Αυτο που με απασχολει ειναι να κατανειμω τις δαπανες συμφωνα με το νομο...

  10. #30
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by kanenas

    quote:[...]Τους θερμιδομετρητές τους σκεφτήκατε?
    Εαν κατανοησα σωστα τη συζητηση σε αυτο το forum, οι συντελεστες χρειαζονται ειτε χρησιμοποιουμε ωρομετρητες ειτε θερμιδομετρητες. Αρα δε λυνεται το προβλημα του υπολογισμου των συντελεστων απλως με την εγκατασταση θερμιδομετρητων, ετσι δεν ειναι;
    Σωστά.

    Νίκος