Θα ήθελα την άποψη σας πάνω στο αν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αύξηση της θερμοκρασίας 12.500lt νερού το οποίο βρίσκεται σε δεξαμενή από τους 60οC στους 90oC με την χρήση ηλιακών συλλέκτων και εναλλάκτη εξωτερικά του δοχείου.
Μπορώ να παραθέσω ότι στοιχεία χρειάστούν όμως σε πρώτη φάση με ενδιαφέρει το αν είναι τεχνικά δυνατό να πραγματοποιηθεί.
Ευχαριστώ.
Με Εκτίμηση,
Αντώνης Μπουγιούκος
Καλησπερα σας.
Γινεται αυτο που λετε. Τι εφαρμογη ειναι;
Είναι σε εργοστάσιο. Τι το κάνουν το νερό δεν γνωρίζω. Με το tsol μου βγάζει ότι με 170m2 συλλέκτες κενού, (έχοντας ορίζει μέγιστη θερμοκρασία νερού του συλλέκτη 120oC γιατί όλοι αυτοί είναι κινέζικοι) παίρνω το 52% της ετήσιας απιτούμενης ενέργειας. Το υπόλοιπο ας το συμπληρώνουν με τον ατομολέβητα που έχουν.
Απλά δεν το πολύ εμπιστεύομαι το tsol.
Επίσης το δίκτυο να το κάνω return - reverse? Και πόση ταχύτητα να υπολογίσω στο κάθε τμήμα? 0,3 - 0,5m/s?
Με Εκτίμηση,
Αντώνης Μπουγιούκος
Οι Κινεζικοι κενου ειναι οτι χειροτερο μπορεις να εγκαταστησεις.
Χρειαζομαι τη χρηση για να λαβω υποψη τη ζητηση.
Μετα θα βρουμε τα υπολοιπα. Παιζει ρολο και η περιοχη.
Αν δε θες να πεις δημοσια λεπτομερειες στειλε μου mail στα στοιχεια που βλεπεις...
Τους κινέζικους τους απορρίπτεις λόγω ελλιπούς απόδοσης, Είχα και εγώ κάτι θεματάκια σε μια εγκατάσταση. Ενημερώστε μας για την επιλογή, έχει ενδιαφέρον.
Εχουν πολυ χαμηλη ποιοτητα κατασκευης γενικα.
Οι κολλησεις τους εναι απαραδεκτες και κατω απο τον δικο μας ηλιο, σκανε.
Οποιος θελει να δουλεψει με συλλεκτες κενου, πρπει να το κανει σωστα.
Οι Κινεζικοι και αυτοι που βαφτιζονται Ευρωπαικοι,αλλα ειναι Κινεζικοι, εχουν χαμηλη αποδοση η οποια επιπροσθετα μειωνεται συντομα με το χρονο, ειναι πολυ ευαισθητοι στην επιλογοι κλισης, σπανε ευκολα και εμφανιζουν διαβρωσεις.
Ισως υπαρχουν και καλοι Κινεζικοι αλλα σιγουρα δεν εχουν τοσο χαμηλη τιμη.
http://orbit.dtu.dk/fedora/objects/o...156222/content
Last edited by nkx; 04-08-2017 at 07:36:47.
NKX τώρα είδα το Inbox και σε ευχαριστώ. Βασικά θα σε πάρω μόλις βγω από το νοσοκομείο (κάνω επέμβαση γιατί μου μπήκε καρφίτσα στο γόνατο!!!) και δεν μπορώ να είμαι στο γραφείο. Θα σε καλέσω για γνωριμία.
Alto έχει δίκιο...
Ωστόσο δεν έχω κάτι άλλο που να ξέρω. Υπάρχει δοχείο, για την ακρίβεια 12566lt το οποίο το ζεσταίνουν με ατμολέβητα στους 90οC. Το νερό διοχετεύεται κάπου (δεν το γνωρίζω που, μάλλον κάτι απολυμαίνει) για 1 ώρα και μετά αυτή τη 1 ώρα το δοχείο έχει θερμοκρασία 60-65oC. Επίσης ξέρω ότι εφόσον το νερό του δοχείου θερμανθεί στους 90 και τελικά δεν χρησιμοποιηθεί η θερμοκρασία του σε 24 ώρες πέφτει στους 80-85 oC.
Επίσης κλιση στέγης 15o και γωνία αζιμουθίου -60ο.
Να θερμάνουν όλο το νερό με ήλιο ακόμα και τον Ιανουάριο τους είπα δεν παίζει..γιατί αν το κάνουν αυτό τον Αύγουστο δεν θα ξέρουν τι να κάνουν όλη αυτή την ενέργεια. Θα το πάω για βέλτιστη λύση 50% ενέργεια από ήλιο και το υπόλοιπο από τον λέβητα.
Μου είπαν επίσης ότι για LPG για τον λέβητα δαπανούν περίπου 40.000€ το χρόνο.
Όταν επιστρέφω με το καλό στο γραφείο θα ανεβάσω τα αποτελέσματα του tsol.
Ο Πειρατής είναι διακοπές?
Με Εκτίμηση,
Αντώνης Μπουγιούκος
Θελουμε το ρυθμο απ/φηση ενεργειας για να δουμε το φορτιο αιχμης.
Ισως συμφερει ενα ειδος ταχυθερμοσιφωνα, οπου ο λεβητας θα συμπληρωνει τον ηλιο, κατι σαν booster.
ειναι παραλογο να θερμαινεις τοσο ογκο νερου και μετα να το αφηνεις να κρυωνει.