Νομίζω πως έχετε απόλυτο δίκιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω πως έχετε απόλυτο δίκιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Οταν το λύσετε, γράψτε εδώ αν θέλετε πως αποκαταστάθηκε η βλάβη.
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
Από αυτα που λες μοιάζει να έχεις κάποιο βούλωμα στον εναλλακτική σου στην πλευρά του φρεοντος. Ο επίσημος αντιπρόσωπος είναι αυτός που ξέρω εδώ στην Αθήνα;
Προφανώς εννοούσα εναλλακτη...
Δεν μπορώ να ξέρω ποιόν ξέρεις εκεί στην Αθήνα, πάντως στην Αθήνα εδρεύει ..
Υπαρχη περιπτοση να ειναι βουλεμενη η εκτωνοτικη διαταξη καθαρισε το δυκτιο με αζωτο και αλαξε φιλτρο
Μετά από επίσκεψη τεχνικού ψυκτικού, η βλάβη εντοπίστηκε στην τετράωδη βάνα, στη στεγανοποίηση της (η θέση αλλάζει κανονικά δεξιά-αριστερά). Η Remko έστειλε όλο το πακέτο των ανταλλακτικών δωρεάν (εντός εγγύησης από Γερμανία) και προληπτικά κάποιες πλακέτες ακόμη. Με την επισκευή της μονάδας, θα ενημερώσω για τα αποτελέσματα.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον
Μετά μεγάλης μου χαράς επιβεβαιώνω την παραπάνω ανάντηση, καθώς η βλάβη ορθά εντοπίστηκε στην τετράωδη βάνα. Η μονάδα τώρα πια, λειτουργεί κανονικά και με πολύ χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, κάτι που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα υπήρχε εξ'αρχής. Η Remko ανταποκρίθηκε στο πρόβλημα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, καθώς ανέλαβε την αντικατάσταση της στην εγγύηση.
Ευχαριστώ πολύ όλους σας, και ελπίζω το θέμα να βοηθήσει κ άλλους.