Σελίδα 2 από 2 ΠρώτοΠρώτο 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 19 από 19

Θέμα: Πρόβλημα σε αντλία θερμότητας Remko

  1. #11
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Εξουσιοδοτημένο σέρβις επειγόντος και μην δοκιμάσετε τίποτε άλλο.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  2. #12
    Νομίζω πως έχετε απόλυτο δίκιο.

    Ευχαριστώ πολύ.

  3. #13
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οταν το λύσετε, γράψτε εδώ αν θέλετε πως αποκαταστάθηκε η βλάβη.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  4. #14
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Από αυτα που λες μοιάζει να έχεις κάποιο βούλωμα στον εναλλακτική σου στην πλευρά του φρεοντος. Ο επίσημος αντιπρόσωπος είναι αυτός που ξέρω εδώ στην Αθήνα;

  5. #15
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Προφανώς εννοούσα εναλλακτη...

  6. #16
    Δεν μπορώ να ξέρω ποιόν ξέρεις εκεί στην Αθήνα, πάντως στην Αθήνα εδρεύει ..

  7. #17
    Υπαρχη περιπτοση να ειναι βουλεμενη η εκτωνοτικη διαταξη καθαρισε το δυκτιο με αζωτο και αλαξε φιλτρο

  8. #18
    Μετά από επίσκεψη τεχνικού ψυκτικού, η βλάβη εντοπίστηκε στην τετράωδη βάνα, στη στεγανοποίηση της (η θέση αλλάζει κανονικά δεξιά-αριστερά). Η Remko έστειλε όλο το πακέτο των ανταλλακτικών δωρεάν (εντός εγγύησης από Γερμανία) και προληπτικά κάποιες πλακέτες ακόμη. Με την επισκευή της μονάδας, θα ενημερώσω για τα αποτελέσματα.

    Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον

  9. #19

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Μετά μεγάλης μου χαράς επιβεβαιώνω την παραπάνω ανάντηση, καθώς η βλάβη ορθά εντοπίστηκε στην τετράωδη βάνα. Η μονάδα τώρα πια, λειτουργεί κανονικά και με πολύ χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, κάτι που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα υπήρχε εξ'αρχής. Η Remko ανταποκρίθηκε στο πρόβλημα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, καθώς ανέλαβε την αντικατάσταση της στην εγγύηση.

    Ευχαριστώ πολύ όλους σας, και ελπίζω το θέμα να βοηθήσει κ άλλους.

Παρεμφερή θέματα

  1. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΑΞΙΖΕΙ?
    από ktiniatros στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταία απάντηση: 30-11-2014, 12:13:24
  2. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
    από kopernikos στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταία απάντηση: 29-10-2013, 09:58:01
  3. ξυλολέβητας ή αντλία θερμότητας ?
    από ΣΩΤΟΣ στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταία απάντηση: 11-09-2012, 01:56:22
  4. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από vibob στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 16-02-2012, 23:49:50
  5. ηλιακος ή αντλία θερμότητας?
    από xristos69 στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 16-09-2008, 13:18:38

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό