Μαγνητικό φίλτρο και φίλτρο σίτας υπάρχει στην εγκατάσταση?
Ενδοδαπεδια τροφοδοτειται απο 2 α.θερμοτητας των 16 kW εκαστη.Δυο κυκλοφ.Wilo Yonos Pico 25/1-6 παιρνουν το νερο απο αυτες προς το παρακειμενο δοχειο αδρανειας.Απο εκει ενας Yonow Pico 30/1-8 σπρωχνει προς την ενδοδαπεδια.Μετα απο λιγους μηνες λειτουργιας εχω αλλαξει και τους 3 κυκλοφορ. διοτι μπλοκαραν (κωδικος Ε10),οι δυο μαλιστα σε σημειο που δεν η πτερωτη δεν στρεφοταν ουτε με το χερι
Η Wilo που τους ειδε βρηκε αφθονη σκουρια στα κουζινετα και λεει οτι φταιει το περιεχομενο στο νερο οξυγονο
Διαρροη στο κλειστο κυκλωμα δεν υπαρχει.Το νερο ειναι του δημοτικου δικτυου.που περνα απο μια συσκευη κατα της καθαλατωσης Biocat KS 4000 της Aatercryst,χωρις αλλαγη συστασης του νερου.Αναλυση του νερου θερμανσης δεν εχει γινει
Οι 3 νεοι κυκλοφ.φαινεται να βαδιζουν στον ιδιο δρομο με τους παλιους
Πασα συμβουλη δεκτη
Μαγνητικό φίλτρο και φίλτρο σίτας υπάρχει στην εγκατάσταση?
Υπαρχουν 2 σιτας ενα διπλα σε καθε Yonos Pico 25/1-6.Ειναι καθαρα
Από τις δύσκολες περιπτώσεις....
Αρχιά κάντε καλό χημικο καθαρισμό της εγκατάστασης με εξειδικευμένα υλικά. Κατα τη διαδικασία του χημικού καθαρισμού θα διαπιστωθεί και κατα πόσο η εγκατάσταση έχει σκουριές και άλλα μικροσωματίδια.
Απο εκεί και πέρα η πορεία εξαρτάται απο τα ευρήματα.
Τα μαγνητικά φίλτρα και μάλιστα με ενσωματωμένο απαερωτή, είναι πολύ καλύτερα απο τις σίτες.
Άν κάπου στο δίκτυο "πιάνει" βρωμίες, στην αρχή μπορεί να γίνεται σιγά σιγά αλλα στη συνέχεια το
"χρίσιμο" προχωράει γρήγορα.
Η wilo είδε σπηλαίωση στον κυκλοφορητή;
Η wilo δεν βρηκε σπηλαιωση.Τα μονα σιδερενια τμηματα με τα οποια ερχεται σε επαφη το νερο ειναι οι κυκλοφορητες.
Σκεφθηκα να βαλω τηε σειρας Ζ με μπρουτζινο σωμα,αλλα η Wilo δεν μου εγγυαται λυση ετσι.Σχεδιαζω τωρα να κανω αναλυση νερου & στην συνεχεια εκκενωση,ξεπλυμα,εναπαναπληρωση.
Το μαγνητικο φιλτρο ειναι ενδιφερουσα ιδεα
Τα μαγνητικά φίλτρα κρατούν και τα πιό μικρά μεταλλικά σωματίδια, τα οποία πιθανών διαπερνούν το φίλτρο σίτασ.
Επιμένω πάντως στον χημικό καθαρισμό της εγκατάστασης με κατάλληλα χημικά προιόντα πρίν κάνετε οτιδήποτε άλλο.
Αν βάλεις μαγνητικό φίλτρο, προτίμησε με ενσωματωμένη σίτα. Από προσωπική εμπειρία με σκέτο μαγνητικό υπήρξε πρόβλημα.
Αν μπορείς ανέβασε φωτό της εγκατάστασης