    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ενδοδαπεδια τροφοδοτειται απο 2 α.θερμοτητας των 16 kW εκαστη.Δυο κυκλοφ.Wilo Yonos Pico 25/1-6 παιρνουν το νερο απο αυτες προς το παρακειμενο δοχειο αδρανειας.Απο εκει ενας Yonow Pico 30/1-8 σπρωχνει προς την ενδοδαπεδια.Μετα απο λιγους μηνες λειτουργιας εχω αλλαξει και τους 3 κυκλοφορ. διοτι μπλοκαραν (κωδικος Ε10),οι δυο μαλιστα σε σημειο που δεν η πτερωτη δεν στρεφοταν ουτε με το χερι
    Η Wilo που τους ειδε βρηκε αφθονη σκουρια στα κουζινετα και λεει οτι φταιει το περιεχομενο στο νερο οξυγονο
    Διαρροη στο κλειστο κυκλωμα δεν υπαρχει.Το νερο ειναι του δημοτικου δικτυου.που περνα απο μια συσκευη κατα της καθαλατωσης Biocat KS 4000 της Aatercryst,χωρις αλλαγη συστασης του νερου.Αναλυση του νερου θερμανσης δεν εχει γινει
    Οι 3 νεοι κυκλοφ.φαινεται να βαδιζουν στον ιδιο δρομο με τους παλιους

    Πασα συμβουλη δεκτη

  2. #2
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Μαγνητικό φίλτρο και φίλτρο σίτας υπάρχει στην εγκατάσταση?

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    5
    Υπαρχουν 2 σιτας ενα διπλα σε καθε Yonos Pico 25/1-6.Ειναι καθαρα

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Από τις δύσκολες περιπτώσεις....
    Αρχιά κάντε καλό χημικο καθαρισμό της εγκατάστασης με εξειδικευμένα υλικά. Κατα τη διαδικασία του χημικού καθαρισμού θα διαπιστωθεί και κατα πόσο η εγκατάσταση έχει σκουριές και άλλα μικροσωματίδια.
    Απο εκεί και πέρα η πορεία εξαρτάται απο τα ευρήματα.
    Τα μαγνητικά φίλτρα και μάλιστα με ενσωματωμένο απαερωτή, είναι πολύ καλύτερα απο τις σίτες.
    Άν κάπου στο δίκτυο "πιάνει" βρωμίες, στην αρχή μπορεί να γίνεται σιγά σιγά αλλα στη συνέχεια το
    "χρίσιμο" προχωράει γρήγορα.
    Η wilo είδε σπηλαίωση στον κυκλοφορητή;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    5
    Η wilo δεν βρηκε σπηλαιωση.Τα μονα σιδερενια τμηματα με τα οποια ερχεται σε επαφη το νερο ειναι οι κυκλοφορητες.
    Σκεφθηκα να βαλω τηε σειρας Ζ με μπρουτζινο σωμα,αλλα η Wilo δεν μου εγγυαται λυση ετσι.Σχεδιαζω τωρα να κανω αναλυση νερου & στην συνεχεια εκκενωση,ξεπλυμα,εναπαναπληρωση.
    Το μαγνητικο φιλτρο ειναι ενδιφερουσα ιδεα

  6. #6
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Τα μαγνητικά φίλτρα κρατούν και τα πιό μικρά μεταλλικά σωματίδια, τα οποία πιθανών διαπερνούν το φίλτρο σίτασ.
    Επιμένω πάντως στον χημικό καθαρισμό της εγκατάστασης με κατάλληλα χημικά προιόντα πρίν κάνετε οτιδήποτε άλλο.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  7. #7
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Αν βάλεις μαγνητικό φίλτρο, προτίμησε με ενσωματωμένη σίτα. Από προσωπική εμπειρία με σκέτο μαγνητικό υπήρξε πρόβλημα.

  8. #8
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Αν μπορείς ανέβασε φωτό της εγκατάστασης

  9. #9
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2011
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    5

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Το μαγ.φιλτρο θα ειναι το Mag Filter της Brass Form (εχει σιτα).Για την φωτό επιφυλασσομαι

Παρεμφερή θέματα

  1. κυκλοφορητες θερμανσης
    από smec στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 13-05-2011, 16:10:05
  2. 1 η 2 κυκλοφορητες
    από soylis στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταία απάντηση: 11-07-2008, 19:25:05
  3. κυκλοφορητες?
    από xristos25 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 18-02-2008, 21:07:29
  4. Αυτονομια με 2 κυκλοφορητες help
    από ABC9510 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταία απάντηση: 05-12-2005, 12:30:00

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό