    Διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας για οικιακή χρήση


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Αν υποθεσουμε πως εχουμε ενα σπιτι με απωλειες 12kw στους 2C και 9kw στους 7C και η χαμηλοτερη θερμοκρασια της περιοχης τον χειμωνα ειναι 0C και η μεση χαμηλοτερη θερμοκρασια 9C.

    Τι αντλια μπαινει εκει, ποια λειτουργει πιο σωστα και ποια πιο οικονομικα;

    1. 16αρα που αποδιδει 16kw στους 7C και 12kw στους 2C
    2. 12αρα που αποδιδει 12KW στους 7C και 10kw στους 2C
    3. 9αρα που αποδιδει 9kw στους 7C και 7kw στους 2c

    Ολες οι αντλιες διαθετουν και αντισταση 6kw για ενισχυση.
    Last edited by mezzanine; 23-11-2013 at 18:39:54.

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Η απόδοση θερμότητας πως γίνεται; Σε τί επίπεδο είναι οι μονώσεις του σπιτιού;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    94
    Ας πουμε πως γινεται με ενδοδαπεδια. Αυτο που θελω να καταλαβω ειναι πως ενας μηχανικος επιλεγει την αποδοση της αντλιας.

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Η αντλία πρέπει να καλύπτει τις απώλειες του σπιτιού.

    Αν π.χ. υπολογίσουμε ότι ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη έχει στους -5οC απώλειες 12kW, τότε η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι ονομαστικής απόδοσης 12kW, ώστε με τις αντιστάσεις η αντλία θερμότητας να συμπληρώνει την ενέργεια που της λείπει λόγω της πολύ χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας.

    Δυστυχώς η πρακτική αυτή δεν είναι μονόδρομος, αφού μπορεί κανείς να υπολογίσει τις απώλειες στους π.χ. 0οC (αναφέρομαι στο προηγούμενο παράδειγμα) και να καλύπτει τις επιπλέον απώλειες με τις αντιστάσεις. Το κύριο επιχείρημα αυτής της πρακτικής είναι ότι οι απώλειες που υπολογίζουμε θεωρητικά, αναφέρονται στην χειρότερη εξωτερική θερμοκρασία, η οποία θα εμφανιστεί ελάχιστες ημέρες τον χρόνο και το σκεπτικό είναι ότι η αντλία καλύπτει τις απώλειες μέχρι τους π.χ. 0oC και από εκεί και μετά βοηθούν οι αντιστάσεις.

    Η παραπάνω πρακτική οδηγεί σε υποδιαστασιολογημένες αντλίες (ειδικά αν η μελέτη θερμομόνωσης δεν εφαρμόστηκε ακριβώς στην πράξη) με αποτέλεσμα να λειτουργούν πάρα πολλές ώρες οι αντιστάσεις και να καταναλώνουμε πολύ ρεύμα.

    Το κύριο πλεονέκτημα της δεύτερης αυτής πρακτικής, είναι ο μεγάλος όγκος πωλήσεων, αφού πουλώντας μικρότερο μοντέλο αντλίας από τον ανταγωνισμό, παίρνουμε την πώληση.

    Προσωπικά είμαι της πρώτης σχολής και εγκαθιστώ αντλίες με ονομαστική απόδοση που να καλύπτει τις απώλειες του σπιτιού και δεν με πολύ-πειράζει να χάνω και μερικές δουλειές.

    Τα παραπάνω μπορείτε να δείτε live και στο πρόγραμμα επιλογής αντλιών Hitachi Hi-toolkit, όπου θα διαπιστώσετε ότι για ένα συγκεκριμένο σπίτι, το πρόγραμμα προτείνει παραπάνω από μία αντλίες, υπολογίζοντας για την κάθε μία το ετήσιο κόστος κατανάλωσης σε ρεύμα.

    Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και εδώ.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Με την ενδοδαπέδια θα έβαζα την 12άρα.
    Κατα τα άλλα συμφωνώ απόλυτα με το Μοναχό.
    Κάνεις μια επένδυση για το μέλλον. Κάντο σωστά για να το αποσβέσεις γρήγορα και μετά να έχεις κέρδος. Άν είναι να πέφτεις συνέχεια σε αντιστάσεις, ποιό το ώφελος;
    Τώρα βέβαι οι Α/Θ γίναν της μόδας και θέλουν όλοι. Οπότε οι καιροσκόποι της θέρμανσης έχουν στήσει καρτέρι. Πωλούνται κάτι αντλίς θερμότητας που το μόνο που καταφέρνουν είναι να ξεσηκώνουν τη γειτονιά απο το θόρυβο που κάνουν..
    Μονοσήμαντη επιλογή πάντως δεν υπάρχει. Είναι πολυπαραγοντικό. Είναι και θέμα ενστίκτου καμιά φορά.....
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Και εγώ την 12άρα θα επέλεγα, μετ'α όμως από έλεγχο με το πρόγραμμα επιλογής του κατασκευαστή.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #7
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Αυτά τα προγράμματα των κατασκευαστών, δεν ξέρω, κάτι δε μου αρέσει.
    Δεν έχω τις γνωσεις προγραμματισμού για να δώ πώς δουλεύουν, όμορφα είναι, χρόνο κερδίζουμε αλλα πάντα θεωρώ ότι δουλεύουν με έναν κοινό παρονομαστή. ΠΩΛΗΣΕΙΣ.
    Υπάρχουν βέβαι και "τίμια". ΜΙας γνωστής εταιρείας, το "ζόρισαα" και στο τέλος μου απάντησε
    ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.....(σε ελεύθερη μετάφραση).
    Προσωπικά εμπιστεύομαι μόνο τα δικά μου προγράμματα.
    Προσωπικα.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  8. #8
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    35

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα,

    σχετικά με τα προγράμματα υπολογισμού των εταιρίων και εγώ ημουν πολύ επιφυλακτικός μέχρι που επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις με τις μετρήσεις.

    Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ το πρόγραμμα προσωμοίωσης της Hitachi το οποίο σου δίνει και προυπολογισμό κόστους ανα μήνα.

    Ωστόσο αυτό προυποθέτει τα ακόλουθα:
    1) Τα νούμερα που έβαλες να είναι τα σωστα (π.χ. να εχεις κανει σωστά τις θερμικές απώλειες, και να έχεις επιλέξει κλιματικά δεδομένα που να ταιριάζουν στην πόλη σου)
    2) Να ορίσεις σωστά τον τρόπο που θα την λειτουργεί ο χρήστης (π.χ. στο πρόγραμμα έχει να βάλεις εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τον θερμοστάτη χώρου και σε τι θερμοκρασία είναι κάθε ώρα. Αν ο χρήστης το έχει μόνιμα στο 24 τότε θα πέσεις έξω)
    3) Εχει να βάλει τις σωστές τιμές της kwh, οπού εκεί πολύ κλέβουν
    κλπ κλπ

    Εγώ στις 2 τελευταίες προσωμοιώσεις και εγκαταστάσεις που έκανα έπεσε συν πλην 5% εκτός το οποίο πιστεύω είναι καλό καθώς το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό για να μπορέσεις να πέσεις διάνα.
    <div align=\"right\">Aργύρης</div id=\"right\">

Παρεμφερή θέματα

  1. Οικιακή αντλία θερμότητας inverter και δοχείο αδρανείας.
    από monachus στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 55
    Τελευταία απάντηση: 26-02-2024, 12:07:44
  2. Επιλογή μεγέθους και διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας
    από tempo στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταία απάντηση: 27-12-2016, 00:38:14
  3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από crimson στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταία απάντηση: 02-01-2016, 01:01:57
  4. Χρήση ή όχι αντλίας κενού κατά την εγκατάσταση κλιματιστικού ;
    από bkosmos στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 26-08-2013, 21:45:25
  5. Καύση βιομάζας για οικιακή θερμανση
    από nkx στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 03-12-2012, 23:46:44

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό