[u]Περίπτωση 1
Για τις C8 αν διαβάσεις στην σελ. 13571 στο κεφ. 9.2.2.3. σε παραπέμπει στο Παράρτημα 7 (σελ. 13643). Εκεί αν διαβάσεις [u]καλά και συγκεκριμένα στο κεφ. 5 (σελ. 13545) λέει ρητά πως.. "Επιτρέπεται να συνδέεται [u]μόνο μια συσκευή αερίου ανά όροφο στο κατακόρυφο τμήμα της καπνοδόχου. Η σύνδεση πρέπει πάντως να γίνεται τουλάχιστον 2m κάτω από ακμή της ενδεχόμενης λοξής οδήγησης."
Επομένως ο ελεγκτής έχει δίκιο! Ναι μεν δύο συσκευές C8 και Β3 μπορούν να συνδεθούν σε κοινή καπνοδόχο αλλά όχι να είναι στο ίδιο επίπεδο..
Αυτό που αναφέρεις "Της λέω αποκλείεται, κάνεις λάθος έχει εξαίρεση για θερμοσίφωνα και λέβητα κτλ αυτό αφορά μόνο τους καπναγωγούς." δεν αφορά τις συσκευές C8 ή B3 παρά μόνο τις Β1 και Β2 (διάβασε προσεκτικά την 9.2.2.1.).
[u]Περίπτωση 2
Μπορείς φυσικά να συνδέσεις στο ίδιο επίπεδο 2 συσκευές Β1 ή Β2 αλλά θα πρέπει η κάθε συσκευή να έχει τον δικό της καπναγωγό. Επίσης οι καπναγωγοί δεν θα πρέπει να εισέρχονται στο ίδιο ύψος.
[u]Περίπτωση 3
Η περίπτωση κοινού καπναγωγού για δύο συσκευές (θερμαντήρα και λέβητα) με διάταξη ασφαλείας ώστε όταν λειτουργεί η μια συσκευή η άλλη να μην μπορεί να λειτουργήσει είναι αρκετά "χλωμό" να περάσει..
Εγώ πάντως θα σου ζητούσα προδιαγραφές πιστοποιημένου κατασκευαστή για ένα τέτοιο σύστημα, τεχνική έκθεση περιγραφής του συστήματος από τον μηχανικό (δηλ. εσένα) καθώς και υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη ότι είναι ενήμερος για την "ιδιαιτερότητα" και τους περιορισμούς αυτού του συστήματος (το χόντρυνα αρκετά μου φαίνεται..!!! ).
Άρα, άμα σώνει και καλά θέλεις δύο συσκευές στο ίδιο επίπεδο με κοινή εγκατάσταση πας στην περίπτωση 2.
Όσον αφορά την προσαγωγή αέρα καύσης για την περίπτωση 2 ισχύουν τα εξής:
α) Συσκευές τύπου Β2 : Ελάχιστος όγκος χώρου 6 m3, πόρτα ή παράθυρο προς το ύπαιθρο, άνοιγμα 150 cm2 (ή δύο 75 cm2) προς το ύπαιθρο.
α) Συσκευές τύπου Β1 : Χωρίς ανεμιστήρα, όγκος χώρου 1 m3 ανά 1 kW με ελάχιστο όγκο χώρου 6 m3 (στην περίπτωσή σου 43 m3), πόρτα ή παράθυρο προς το ύπαιθρο, άνοιγμα 150 cm2. Εάν ο όγκος σου είναι μικρότερος τότε υπάρχουν δύο αποκλίσεις (σελ. 13549) τις οποίες μπορείς να εφαρμόσεις..
Σε καμία πάντως περίπτωση δεν θέλει 700 cm2 εκτός κι αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ή κάτι δεν έχεις καταλάβει σωστά..!!
Ακόμη και την 2.4.1.4. του αρθρ. 27 του Κτιριοδομικού Κανονισμού να εφάρμοζε (που υπολογίζει δυσμενέστερα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής αέρα καύσης από το ΦΕΚ 963Β) θα έπρεπε να σου ζητούσε για αέρια καύσιμα ένα άνοιγμα προσαγωγής με 6 cm2 ανά 1kw (με min 300 cm2) κι ένα άνοιγμα απαγωγής με 25% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου (με min 200 cm2).
Στην περίπτωσή σου δηλ., 6 x 43 = 258 => 300 cm2 και 0,25 x 3,14x8^2 = 50,24 => 200 cm2
(Για το άνοιγμα απαγωγής έχω υπολογίσει με καπνοδόχο Φ16)
Μήπως ρε αγορίνα εννοεί το σταθερό άνοιγμα προς την ύπαιθρο* (παράθυρο) που απαιτεί ο Κτιριοδομικός και το οποίο πρέπει να έχει διατομή 1/12 του δαπέδου του λεβητοστασίου?
*Το οποίο βέβαια ισχύει για ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ άρα για ισχύ μεγαλύτερη από 45 kW (σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό) ή 50 kW (σύμφωνα με το ΦΕΚ 969Β).. Διαλέχτε..!!!
Υ.Γ. Από ότι έμαθα (ίσως και λίγο καθυστερημένα ίσως και να έιναι ράδιοαρβύλα..) έχει πέσει "γραμμή" από την ΕΠΑ ότι εάν από την αρχιτεκτονική μελέτη ένας χώρος περιγράφεται ως "Λεβητοστάσιο", ανεξάρτητα από την ισχύ που έχει εγκατεστημένη, θα απαιτούνται οι προδιαγραφές των λεβητοστασίων (ανοίγματα, παράθυρα κ.λ.π.).