Φίλε Διονύσιε, καλωσόρισες στο forum. Να μαντέψω ότι είσαι μηχανικός; Τί ειδικότητας;
Επί του θέματος:
Τα σχεδόν 20KW απώλειες που εκτιμάς για τον υπάρχοντα 1ο όροφο πρέπει να είναι όντως αρκετά τσιμπημένα, έτσι όπως το περιγράφεις, επομένως από πλευράς επάρκειας ισχύος του λέβητα δεν νομίζω να έχεις θέμα, τουλάχιστον για τη θέρμανση.
Το ΖΝΧ όμως είναι μία άλλη ιστορία, αν - όπως καταλαβαίνω - μιλάμε για παραγωγή συνεχούς ροής από το λέβητα, χωρίς αποθήκευση. Τα 30KW = 25.8MCal/h, με νερό δικτύου θερμοκρασίας 15°C (πολύ συμήθης περίπτωση το χειμώνα, και χαμηλότερα πάει), μπορούν να δώσουν max 17.2 l/min θερμοκρασίας 40°C, ήτοι δύο ικανοποιητικά ντους ταυτόχρονα (εγώ στο ντους και η γυναίκα μου στη βρύση, θα παγώσω...). Σε μία κρύα μέρα που το νερό θα έρθει στους 10°C από το δίκτυο, το πράγμα ζορίζει. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, με λίγη πειθαρχία στον ταυτοχρονισμό ενίοτε, αλλά καλό θα είναι να είναι σαφές εξαρχής ως προς τα όριά του.
Ολα αυτά, βέβαια, με την προϋπόθεση ότι μιλάμε για μία ενιαία "μαιζονέτα", ή δύο ανεξάρτητες κατοικίες οικογένειας (που, υποτίθεται, τα βρίσκουν). Σε άλλη περίπτωση, πρακτικά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα αν ο λέβητας βρίσκεται μέσα στη μία κατοικία, και εξυπηρετεί και την άλλη.
Οσο για τον κυκλοφορητή, το αν επαρκεί ο υπάρχων της μονάδας είναι κάτι που μόνο η μελέτη μπορεί να απαντήσει. Αν όχι, λύσεις υπάρχουν.
Νίκος