Ποιός ήταν ο παλιός θερμοστάτης? Μήπως έχεις μπερδέψει τα καλώδια ?
Καλησπέρα,
άλλαξα τον θερμοστάτη και έβαλα τον siemens RAA31.26, 4 καλώδια ερχόταν απο λέβητα φάση στο L, ουδέτερος στο N, απο τον λέβητα στο Y1, και απο το μποιλερ στο L50 (ήταν στο παλιό θερμοστάτη και έγραφε μπόιλερ), υπάρχει και ηλεκτροβάνα που απο ότι κατάλαβα όταν έιναι μόνο η εντολή ζεστού νερού πόιλερ κόβει την ροή πρός τα σώματα θέρμανσης, έχω κάνει και τα γεφυρώματα για να ανάβουν τα λαμπάκια Y1-L4 και L-L5.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: καλά δουλέυει, αλλά παρατήρησα πώς όταν ο θερμοστάτης έιναι σε εντολή λειτουργίας δηλαδή σε παραπάνω βαθμούς και δουλέυει ο καυστήρας υπάρχει και ροή στο νερό πρός τα σώματα, όταν όμως πιάνει θερμοκρασία ο θερμοστάτης και σβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες μετά πο λίγο σταματάει η ροή πρός τα σώματα με νερό-ο κυκλοφορητής λειτουργεί κανονικά απλά σβήνουν τα λαμπάκια απο την ηλεκτροβάνα και πάει μόνο στο μπόιλερ το νερό.
Μπορώ να κάνω κάτι? οι γεφυρώσεις αυτές χρειάζονται? και εάν χρειάζεται η εντολή Y2 με τί την συνδέω πχ γέφυρα με L?
Ευχαριστώ
Ποιός ήταν ο παλιός θερμοστάτης? Μήπως έχεις μπερδέψει τα καλώδια ?
Ο παλιός θερμοστάτης δεν ήθελε ουδέτερο, στον καινουριο που σύνδεσες ουδέτερο είδες αν είναι συνδεμένος στην μπάρα του πίνακα? Λες ότι όταν πιάσει θερμοκρασία το σπίτι κλείνει η ηλεκτροβάνα αλλά συνεχίζει για ζεστό νερό, την εντολή του ζεστού νερού την έχεις κλειστή απο τον θερμοστάτη?
Μπορεί να μήν ήθελε ουδέτερο αλλά τον είχε συνδεδεμένο και έλεγξα απο κάτω στον πίνακα και έιναι κανονικά ο ουδέτερος(Στέλνω και συνημένη φώτο με τον παλιό θερμοστάτη συνδεδεμένο),ναι την φυσικά και την κλέινω την εντολή για ζεστό νερό στον θερμοστάτη, απλά να κάνω την δοκιμή στην Υ2? γέφυρα με την ΦΑΣΗ?
4.jpg
φωτογραφία1
Βγάλε μια φωτό την σύνδεση του καινούριου θερμοστάτη.
Και μια φωτό την ηλεκτροβάνα