    Θεμα απο manos9

    Eχω 20 δωματια (ξενοδοχειο ) το znx το παρεχω απο ηλιακο συστημα με ενα μποιλερ 500λιτρα με δυο σαρμπατινες. H δευτερη σαρπαντινα δουλευει με ηλεκτρολεβητα. Το προβλημα ειναι οταν εχω 2-3 δωματια και καθολου ηλιο ζεσταινω 500 λιτρα ενω δεν χρειαζεται, σκεφτομαι να τοποθετησω ενα δευτερο μποιλερ 120 λιτρα. Μπορειτε να μου εξηγησετε πως και αν ειναι ευκολο με ενα σχεδιο το πως θα γινει το μεγαλο μποιλερ να επικοινωνει με το μικρο;
    Memory is like an orgasm. It\'s a lot better if you don\'t have to fake it.
    Seymore Cray (on virtual memory)

  2. #2
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2013
    Θέση
    KOS, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    13
    dipoli ευχαριστω!

  3. #3
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    quote:Originally posted by dipoli

    Θεμα απο manos9

    H δευτερη σαρπαντινα δουλευει με ηλεκτρολεβητα. ... ζεσταινω 500 λιτρα ενω δεν χρειαζεται
    Πως έχεις συνδεμένες τις σερπαντίνες? Ο ηλεκτρολέβητας πρέπει να σου ζεσταίνει τα 250 λίτρα.

  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,632
    Πέρα απο το γεγονός οτι ο ηλεκτρολεβητας ζεσταινει το πανω μερος του boiler αρα τυπικα το μισο, η τοποθετηση δευτερου boiler και μαλιστα μικροτερου έχει θεματακια.

    Εαν υπαρχει αρκετή ηλεκτρική ισχυς θα προτεινα να τοποθετηθει ενας μεγαλος τριφασικος ταχυθερμαντηρας στην εξοδο του υπαρχοντος boiler.

    Επισης, για λογους προληψης της λεγεωνελλας, σε περιοδους χαμηλης κινησης, ο ταχυθερμαντηρας συνισταται να τροφοδοτειται απευθειας με νερο δικτύου.

    Η παραγωγή νερού την ωρα που χρειάζεται ειναι σαφως οικονομικότερη απο οποιαδήποτε μεθοδο αποθηκευσης (εκτος της ηλιακης φυσικα).

    Περα απο ολα αυτά ενα καποιος πηγαινε σε δυο boiler, τοτε ο μονος πρακτικος τροπος ειναι παραλληλα, με τριοδο στην εξοδο που επιλεγει πιο απο τα δυο θα δουλεψει χειροκινητα.

    Το να γινεται αυτό αυτοματα προυποθέτει ειδικό αυτοματισμό (και αρκετη αντισυμβατικη σκεψη).

    Ανακεφαλαιωνοντας.
    Σε περιοδους χαμηλης καταναλωσης το υπαρχον boiler πρεπει να ανεβαινει ΟΛΟ στους 60 βαθμους για τουλαχιστον 20 λεπτα καθε βδομαδα. Αυτο λογικα χρειαζεται καποιο συστημα εσωτερικης ανακυκλοφοριας.
    Το ιδιο ισχυει και για οποιδηποτε αλλο μικροτερο.

    Επειδη ενεργειακα το να κανεις τετοια πραγματα δεν ειναι και πολυ φτηνα, προτεινω σκετο ταχυθερμαντηρα τροφοδοτουμενο απο το δικτυο για τις περπτωσεις χαμηλης περιοδου.

    Οταν ο καιρος ζεστανει και η χρηση ειναι μεγαλυτερη ο ταχυθερμαντηρας συνδεεται στην εξοδο του boiler, και συμπληρωνει οτι λειπει.
    Ο ηλεκτρολεβητας χρησιμοποιειται μονο για την απολυμανση του boiler.
    Οταν η καταναλωση ξεπερασει τα 300 λιτρα την ημερα, σε μονιμη βαση, η προληψη λεγεωνελας μπορει να παραληφθει.



    Burn baby, burn

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2013
    Θέση
    KOS, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    13
    stom ευχαριστώ για την απάντηση ,το μονο που θελω να ρωτήσω ειναι την ανακυκλοφορία θα τη ρίξω και στον ταχυθερμαντήρα

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,632
    Μιλαμε για δυο ανακυκλοφοριες.
    Μια εσοδο - εξοφο του boiler για να γινεται η απολυμανση.
    Και η αλλη η κλασσικη.

    Τωρα με 1-2 δωματια, μαλλον δεν συμφερει να ειναι η ανακυκλοφορια ανοιχτη οταν το νερο το φτιαχνει κανεις με ταχυθερμαντηρα. Ειδικοτερα αν δεν υπαρχει βοθρος.


    Burn baby, burn

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2013
    Θέση
    KOS, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    13
    stom καταλαβαίνω αυτό που μου λες το μόνο που φοβάμαι είναι πως η έξοδος του υπάρχοντος μπόιλερ βγάζει σε 1 και 1/4 και συνεχίζει στα δωμάτια μαζί με την επιστρόφη.Ψάχνοντας στο internet για την λύση που μου πρότεινες είδα οτι η ταχυθερμαντήρες βγάζουν το πολύ μέχρι 1 inc ,κάνοντας την σύνδεση αυτή θα επιρεάσει τη κατανάλωση τη περίοδο που θα είμαι γεμάτος;
    stom εδώ στο νησί έχουμε μια φράση που λέει:Ο τζάμπας πέθανε και ο γιός του δεν χαρίζει,αλλά βλέπω πως στο forum ζει ακόμα και να τα
    χιλιάσει ευχαρίστω πολύ βοηθάτε απίστευτα!

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,632
    1 1/4? Πόσα δωματια δινει?
    500 λιτρα boiler ειναι μαλλον μικρο, και λογικα η εξοδος τους ειναι 1 ιντσα.

    Θελει προσοχη η διαστασιολογηση του ταχυθερμαντηρα.
    Υπαρχει παντα και η λυση της συστοιχιας.
    Απο ρευμα πως παμε?
    Με ενα απλο υπολογισμο, αν υπολογισουμε παροχη 10 λιτρα το λεπτο,
    με θερμοκρασια εξοδου 45 και εισοδου 10 (υποθετουμε χειμωνα)
    θελουμε ενα Δτ 35 βαθμων θελουμε γυρω στα 27kw αντισταση.
    Ψαχνοντας τυχαια, βλεπω εδω
    http://sieline.gr/media/File/pdf/ELE...ERS/dee_en.pdf
    οτι ακομα και το μεγαλο μοντελο εχει παροχη 1/2 ιντσα

    Επισης, αν το ρευμα ειναι δυσκολο σε τοσο υψηλη ισχυ υπαρχει και η
    δυνατοτητα ταχυθερμαντηρα αεριου (με δεξαμενη lpg ή μεγαλη φυαλη).
    Σε επαγγελματικη εγκατασταση μπορει να βγαινει φτηνοτερα απο ρευμα.
    δες πχ αυτο
    http://www.thermogas.gr/thermonew/products/MAG/MAG.pdf


    Burn baby, burn

  9. #9
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2013
    Θέση
    KOS, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    13
    Τo μποιλερ που έχω είναι BAC2S και βγάζει σίγουρα σε 1&1/4 .
    Αυτό που μου είπες με τρίοδο και να τοποθετήσω ένα μπόιλερ θερμοσίφωνα πιστέυεις θα δουλέψει;
    Τι να κάνουμε θα κατεβαίνουμε στο λεβητοστάσιο για να ανοίγω-κλεινω την τρίοδη βάνα ή μπορεί να τοποθετηθεί και τρίοδη ηλεκτροβάνα και να ανοίγει όταν ανοίγω το θερμοσίφωνα, τι λες;Ευχαριστώ!

  10. #10
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Από ποιότητα νερού πως πάτε?

    Στα νησιά τα άλατα είναι πολλά. Αν δεν έχεις σύστημα ελέγχου τους, τότε το οποιοδήποτε είδος ταχυθερμαντήρα μπορεί μελλοντικά να σου βουλώσει. Το λέω αυτό για να προσέξεις την επένδυσή σου. Αγορά ακριβού ταχυθερμαντήρα (είτε ηλεκτρικού, είτε αερίου) ίσως δεν αξίζει.

Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό