Ευχαριστω παιδια για το ενδιαφερον σας...
Η πιο καταληλη αντλια απο οτι ειπε ο συγκεκριμενος μηχανολογος
μηχανικος ειναι η 11 ΚW.
Η αγορα της 14αρας εγινε διοτι στο μελλον θα γινει αγορα οικειας
περιπου 115 μ2.Οποτε την ξηλωνω και την βαζω στο καινουριο σπιτι το
οποιο λογικα θα εχω ενδοδαπεδεια θερμανση και θα επενδυσω σε μια
πολυ καλη μονωση (αν αυτη δεν υπαρχει ηδη).
Η συγκεκριμενη απο οτι βλεπω στις καμπυλες της ακομα και στην
ενδοδαπεδεια θερμανση σε σχεση με την χαμηλη θερμοκρασιας αντλια
της ιδιας εταιριας μετα τους 45 εχει ελαφρως καλυτερο COP.
Παμε τωρα στο θεμα του Μποιλερ.
Το σχεδιο που ποσταρισε ο mezzanine εχει μια παγιδα, αναφερεται σε
μποιλερ της ιδιας εταιριας (daikin) το οποιο εχει κοστος περιπου
γυρω στα 2000 ευρω...Συνδεεται με την αντλια θερμοτητας και αναλογα
της ζητησης για θερμανση η ζνχ η τριοδος βαλβιδα γυριζει.
Σε κοινα μποιλερ αυτο δεν γινεται,δλδ δεν μπορει το απλο μποιλερ να
δωσει εντολη στην αντλια να ξεκινισει αν δεν δουλευει η να αλλαξει
την θερμοκρασια νερου εξαγωγης της αντλιας πρως το μποιλερ.
Στην δικη μου περιπτωση το μποιλερ περνει το νερο της αντλιας μεσω του συλεκτη των σωματων θερμανσης.Ετσι αν εχω πχ θερμοκρασια στο μποιλερ 45 - 60 C τοτε γινεται το πολυ φυσιολογικο το μποιλερ να δουλευει σαν ψυγειο αφου η θερμοκρασια της αντλιας ειναι 45 C.
Για το θεμα των start stop που με ρωτησατε εκατσα και τα μετρησα απο ενα θερμομετρο που δειχνει της εναλαγες της θερμοκρασιας στον χωρο για 24 ωρες.
Απο το προγραμμα της daikin για θεωρητικη μετρηση καταναλωσης οντως με χαμηλοτερη θερμοκρασια προσαγωγης γλυτωνεις τον χρονο περιπου 300 kwh τον χρονο. Με 0.2 ευρω την Κwh αυτο μεταφραζεται σε 60 ευρω.Στα 10 χρονια 600 ευρω.Δεν αναφερουν κατι ομως πουθενα κατι για την συνεχομενη εστω σε ρελαντι χρηση της αντλιας αν την καταπονει...