Σελίδα 2 από 3 ΠρώτοΠρώτο 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 20 από 23

Θέμα: Αντλία θερμότητας και υψηλή θερμοκρασία χώρου

  1. #11
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον Spirosg Εμφάνιση απάντησης
    Οι τιμές otc (σημειακά) είναι νερό 43 και 22 για εξωτερική θερμοκρασία -20 και 20 αντίστοιχα. Για otc (κλιμακωτά) (καμπύλη 0,6) είναι νερό 44 και 20 για εξωτερική θερμοκρασία -20 και 20 αντίστοιχα. Είναι επιλεγμένο otc "σημειακά" αλλά θα δοκιμάσω και otc "κλιμακωτά".
    Η κλίση τώρα είναι (43-22)/40=0,525. Για μέση εξωτερική θερμοκρασία 10oC (τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα) δίνει θερμοκρασία προσαγωγής 27oC. Εάν αλλάξεις στο "κλιμακωτά" για την ίδια θερμοκρασία θα έχεις προσαγωγή στους 26oC.

    Δύο ακόμη ερωτήσεις. Ποια τιμή έχει η παράμετρος RoffhC1 (στα αγγλικά Room Demand OFF Heat); Ποιο είναι το μενού για το καλιμπράρισμα της θερμοκρασίας που ανέφερες; Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας http://hitachieu-ru.dkonto.pl/wp-con...generation.pdf δεν βλέπω να υπάρχει κάτι σχετικό.

  2. #12
    Γυρίσα το μενού στα Αγγλικά για να σου απαντήσω. Το καλιμπραρισμα στο εγχειρίδιο εγκατάστασης δεν το αναφέρει. Στο σέρβις μανουαλ δεν έψαξα γιατί το είχα βρει κ διορθώσει ήδη. Τελικά ήταν πολύ απλό. Καλιμπράρισμα βήματα:
    Μενού εγκαταστατη
    Controller settings
    Controller optisions
    Temperatur sensor offset με επιλογές
    από -5 έως 5.
    Δεν θυμάμαι που ήταν εργοστασιακά (νομίζω 3) αλλά το έχω βάλει -3 και συμφωνεί με άλλα 7 θερμόμετρα ( ναι είναι πολλά αλλά τα είχα) στο ίδιο ακριβώς σημείο.
    Η τιμή ντεμαντ οφ χατ είναι 1
    Το 40 και το 27 πως προκύπτει στην πράξη (43-22)/40 που έγραψες.
    Last edited by Spirosg; 25-11-2018 at 23:05:12.

  3. #13
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον spirosg Εμφάνιση απάντησης
    μενού εγκαταστατη
    controller settings
    controller optisions
    temperatur sensor offset με επιλογές από -5 έως 5.
    ok. προφανώς το λογισμικό στο pc-arfhe είναι νεώτερο των εγχειριδίων.
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον spirosg Εμφάνιση απάντησης
    το 40 και το 27 πως προκύπτει στην πράξη (43-22)/40 που έγραψες.
    το 40 είναι 20 - (-20) δηλαδή το εύρος των εξωτερικών θερμοκρασιών (στο οριζόντιο άξονα).
    το 27 είναι 22 + 0,525 * (20-10), προσθέτεις δηλαδή στο 22 (θερμοκρασία προσαγωγής στους 20) την κλίση 0,525 πολλαπλασιασμένη με τη διαφορά εξωτερικής θερμοκρασίας από το 20. για παράδειγμα, στους 0 εξωτερική θα ήταν 32,5.

    στις δοκιμές που θα κάνεις, δες και την πραγματική τιμή της θερμοκρασίας προσαγωγής σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την καμπύλη αντιστάθμισης και την ανάδραση από την θερμοκρασία χώρου.

  4. #14
    Το έπιασα ευχαριστώ. Η τιμή ντεμαντ οφ είναι στο 1 οπότε δυστυχώς δεν κατεβαίνει άλλο.
    Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις εδώ γιατί ενώ η καμπύλη λέει 30 η ρύθμιση είναι 28 και πραγματική 31
    Click image for larger version. 

Name:	IMG_20181118_094212.jpg 
Views:	30 
Size:	87.6 KB 
ID:	1177
    Και εδώ γιατί δείχνει το σύμβολο ότι δουλεύει ο κυκλοφορητης αλλά οι στροφές του είναι οφ;
    Click image for larger version. 

Name:	IMG_20181118_094247.jpg 
Views:	25 
Size:	89.2 KB 
ID:	1178
    Last edited by Spirosg; 26-11-2018 at 00:13:48.

  5. #15
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον Spirosg Εμφάνιση απάντησης
    Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις εδώ γιατί ενώ η καμπύλη λέει 30 η ρύθμιση είναι 28 και πραγματική 31
    Για εξωτερική 6, η θερμοκρασία προσαγωγής OTC είναι περίπου 30. Όμως η θερμοκρασία χώρου είναι 1,7 μεγαλύτερη της επιθυμητής, οπότε μειώνει κατά 1,7 * Compen.Factor Heat. Εάν έχει την default τιμή 2, η επιθυμητή έπρεπε να είναι 27. Εάν είναι 1, τότε 28.

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον Spirosg Εμφάνιση απάντησης
    Και εδώ γιατί δείχνει το σύμβολο ότι δουλεύει ο κυκλοφορητης αλλά οι στροφές του είναι οφ;
    Σύμφωνα με όσα λέει στη σελ. 41 "2.3.1.3 Compressor thermo ON/OFF control for space heating ..." εάν η πραγματική θερμοκρασία προσαγωγής γίνει 28+5=33, ο συμπιεστής θα σταματήσει. Θα ξεκινήσει πάλι όταν πέσει κάτω από 28. Όπως βλέπεις είναι 31, άρα προηγουμένως ξεπέρασε τους 33 και τώρα περιμένει να κρυώσει.

  6. #16
    Περιμένει να κρυώσει, άρα είναι οφ, άρα ο κυκλοφορητης και ο συμπιεστής δεν θα πρέπει να δουλεύουν. Αλλά τα εικονίδια δείχνουν να δουλεύει ο κυκλοφορητής και ο συμπιεστής. Αν δεν δουλεύει ο συμπιεστής τσακ σβήνει η ένδειξη και δεν σπάω εγώ το κεφάλι μου και δεν απασχολώ και τον marmaou. Σωστό ή λάθος;

  7. #17
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον Spirosg Εμφάνιση απάντησης
    Περιμένει να κρυώσει, άρα είναι οφ, άρα ο κυκλοφορητης και ο συμπιεστής δεν θα πρέπει να δουλεύουν. Αλλά τα εικονίδια δείχνουν να δουλεύει ο κυκλοφορητής και ο συμπιεστής. Αν δεν δουλεύει ο συμπιεστής τσακ σβήνει η ένδειξη και δεν σπάω εγώ το κεφάλι μου και δεν απασχολώ και τον marmaou. Σωστό ή λάθος;
    Το νερό θα κυκλοφορεί όσο υπάρχει ζήτηση για θέρμανση (Demand ON). Το σύμβολο που βλέπεις με τις άδειες γραμμές είναι ένδειξη Themo-OFF και το άλλο ότι ο συμπιεστής είναι enabled. Δες το εγχειρδίο λειτουργίας, περιγραφή συμβόλων.

  8. #18
    Δυστυχώς δεν το κατανόησα.
    Στην δεύτερη φωτό ο συμπιεστής δουλεύει;
    Αν όχι γιατί δεν σβήνει το εικονίδιο;

  9. #19
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον Spirosg Εμφάνιση απάντησης
    Δυστυχώς δεν το κατανόησα.
    Στην δεύτερη φωτό ο συμπιεστής δουλεύει;
    Αν όχι γιατί δεν σβήνει το εικονίδιο;
    Με παρέσυρε αυτό που έγραψες για τον κυκλοφορητή και τις στροφές του συμπιεστή και δεν πρόσεξα το OFF στο σύμβολο.Kατά το εγχειρίδιο αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση (Demand-OFF, όχι Thermo-OFF όπως έγραψα).

    Κατά τη διάρκεια του Demand-OFF (για θέρμανση) ο κυκλοφορητής δουλεύει συνέχεια όσο βρισκόμαστε σε αυτό που αποκαλεί Space Heating mode (σελ. 25 του εγχειριδίου) ή για μερικά λεπτά ακόμη, ανάλογα με το εάν έχει επιλεχθεί standard ή ECO τρόπος λειτουργίας. Δες σχήμα στη σελ. 76. Σε σε αυτή τη φάση, εάν δεν υπάρχει άλλου είδους ζήτηση, θα έχουμε και Thermo OFF του συμπιεστή, δηλαδή, συχνότητα μηδέν (σελ. 25).

    Το εάν δουλεύει ή όχι ο συμπιεστής μπορεί να εξακριβωθεί από το μενού εγκαταστάτη εκεί που παρουσιάζει τη συχνότητα λειτουργίας Inverter Op. Freq. (R410A).

  10. #20

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Τώρα είναι σαν να μου κάνεις δωρεάν προσωπικά μαθήματα και δεν είναι και πολύ σωστό από μεριά μου. Οπότε για να μην καταχραζομαι τον χρόνο σου, θα τα μελετήσω όλα αυτά και αν δεν βγάζω άκρη σε κάτι και είναι ανάγκη θα επανέλθω. Βέβαια δεν χρειάζεται ο χρήστης να τα γνωρίζει όλα αυτά αλλά περίμενα πολλά χρόνια για να τοποθετήσω μια αντλία θερμότητας αλλά δεν βγαίναν τα "κουκιά". Η ενδοδαπέδια περίμενε καμία 10αριά χρόνια μόνη της ώσπου να έρθει η φίλη της να την ζεστάνει λιγάκι. Οπότε ο πόθος και η αναμονή τόσων ετών με κάνει να θέλω να ξέρω τα πάντα γιαυτην. Μιας και η σχέση μου μαζί της όμως προβλέπεται να κρατάει πολύ, λέω να το πάω σιγά σιγά παρόλο που δεν κρατιέμαι.

    Θαρρείς το σέρβις μανουαλ υπάρχει στα Ελληνικά;

    Υ.Γ και εσύ από την μεριά σου φαίνεται να τα αγαπάς πολύ τα "κορίτσια" για να προσφέρεις έτσι τις γνώσεις σου για αυτές.
    Σε Ευχαριστώ.

Παρεμφερή θέματα

  1. Ποια μάρκα αντλία Θερμότητας να επιλέξω;
    από Maria S. στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 23-07-2018, 10:33:11
  2. Αντλία θερμότητας και ζνχ.
    από kopernikos στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 29-01-2014, 00:15:25
  3. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από vibob στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 16-02-2012, 23:49:50
  4. Υψηλή θερμοκρασία στο πρόγραμμα μειωμένης λειτουργ
    από paptho στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 19-12-2011, 11:10:40
  5. ηλιακος ή αντλία θερμότητας?
    από xristos69 στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 16-09-2008, 13:18:38

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό