Αρχικά δημοσιευμένο από τον
nkx
Η α/θ για να κάνει σωστά τη δουλειά της, θα πρέπει να προγραμματιστεί με ανισταθμιση. Αν την συνδέσετε με τρίοδη βάννα με τον ηλιακο ώστε να ότανυπάρχει ζήτηση για ζεστό νερό χρήσης, να "κόβει" το κύκλωμαθέρμανσης θα υπάρχουν δύο μειονεκτήματα:
α. Θα μένετε χωρίς θέρμανση που στην περιπτωση σας ίσως δεν είναι τραγικό. Αυτό εξαρταται απο τις παραμέτρους της εγκατάστασης. Άν είχατε fan coil θα γέλαγε κάθε πικραμένος....
β. Η α/θ θα δουλευει σε πιο υψηλές στροφές, και θερμοκρασίες άρα με μικρότερο βαθμό απόδοσης.
Το να βάλετε ηλιακό σύστημα με θερμοδοχείο και συλέκτες είναι μια καλη λύση που θέλει όμως πολύ προσοχή και κοστίζει.
Σε άλλο νήμα έχω προτείνει και το συνηθίζω να μήν εμπλέκω την α/θ με τα ηλιακα. Ειδικά στην Κρήτη πόσες μέρες δεν έχει ήλιο.... Τις μέρες εκείνες συμπληρώνετε το έστω και λίγο ζεστό νερό που υπάρχει στον ηλιακό με ηλεκτρικο ρεύμα στο νυχτερινο τιμολόγιο. Ελάχιστο κόστος. Και με έναν απλό αυτοματισμό το κάνει και μόνο του για να μην έχετεάγχος να ενεργοποιήσετε την αντίσταση.
Αυτό είναι η πιο συμφέρουσα λύση για τα δεδομένα σας.
Προσέχτε μήν καταλήξετε να ζεστένετε τον ουρανό με την α/θ....