Θέμα: Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης με εναλλάκτη θερμότητας

  1. #1

    Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης με εναλλάκτη θερμότητας


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Πολύ καλημέρα σας και ευχαριστώ για την εγγραφή.Λέγομαι Κώστας και ήθελα τις γνώσεις σας πάνω στο εξής θέμα.Εχω μια ξυλόσομπα νερού 35kw και θα ήθελα να προσαρμόσω σύστημα με πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας,τρίοδη ηλεκτροβάνα και διακόπτη ροής για στιγμιαία παραγωγή ζνχ.Η σόμπα δουλεύει 24 ώρες με μέση θερμοκρασία 60 βαθμούς κελσίου.Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εναλλάκτη χρειάζομαι για να μπορώ να κάνω μπάνιο και πως θα ήταν καλύτερα να το φτιάξω?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Last edited by kostasn; 24-07-2014 at 01:48:35.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Καλωσήρθατε στο φόρουμ.

    Είστε τεχνικός, μηχανικός, ή ιδιώτης;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Καλώς σας βρήκα.Είμαι θαυμαστής του φόρουμ και υδραυλικός στο επάγγελμα.Θέλω να προσαρμόσο αυτό το σύστημα στο σπίτι μου.Λίγο απο περιέργεια και λίγο απο αγάπη στα θέματα αυτοματισμών πάνω στη δουλειά (αλλά πάντα δοκιμές στα του οίκου).Ευχαριστώ.

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Για να λειτουργήσει σωστά ο αυτοματισμός, θα πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους ανακυκλοφορία στα ζεστά νερά χρήσης, διαφορετικά δεν θα μπορείς να ρυθμίσεις την θερμοκρασία του ζεστού νερού ακριβώς και θα έχεις μεγάλα σκαμπανεβάσματα.

    Επίσης θα πρέπει να αγοράσεις κάποιου είδους ελεγκτή (π.χ. Siemens RLU202), ένα αισθητήριο επαφής Ni1000 και μια αναλογική βάνα ρύθμισης της θερμοκρασίας συνδεδεμένα κάπως έτσι:

    Σκαρίφημα εγκατάστασης θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης με εναλλάκτη θερμότητας


    Για να λειτουργήσει το σύστημα, θα πρέπει ο ελεγκτής να είναι προγραμματισμένος.

    Αν αγοράσεις τον ελεγκτή από πιστοποιημένο συνεργάτη της siemens, θα τον παραλάβεις προγραμματισμένο, μαζί με σκαρίφημα όπως το παραπάνω, ηλεκτρολογικό σχέδιο κ.λ.π.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Αν κάνεις login στο site, θα μπορείς να κατεβάσεις τεχνικό κατάλογο, εγχειρίδιο χρήσης, εγχειρίδιο εγκατάστασης, κατάλογο εφαρμογών, πιστοποιητικά και ότι άλλο θέλεις για να κάνεις αυτό που θέλεις.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  6. #6
    Αν βάλουμε τρίοδη θερμοστατική bάνα ανάμειξης στα νερά χρήσης ρυθμισμένη στους 40 βαθμούς κελσίού νομίζω οτι δεν θα έχω θέμα με σκαμπανεβάσματα ζεστού νερού.Από την άλλη στο πρωτεύων κύκλωμα του εναλλάκτη θα ανοιγοκλείνει με το διακόπτη ροής.Θα έχω πρόβλημα υπερθέρμανσης?Τι ακριβώς θα ελέγχει ο ελεγκτής?
    Last edited by kostasn; 24-07-2014 at 20:21:57.

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Την ποσότητα νερού θέρμανσης που πρέπει να περνάει από τον εναλλάκτη για να έχεις στο ζεστό νερό χρήσης τη θερμοκρασία που θέλεις.
    Μπορείς να το κάνεις και με θερμοστατική αλλά δεν θα έχεις σταθερή θερμοκρασία.
    Ο εναλλάκτης σου θα πρέπει να αποδίδει ~25.000kcal/h αν θέλεις να θερμάνεις το νερό στιγμιαία.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Εναλλάκτης θερμότητας για καπνοδόχο
    από jimdrak1 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 27-08-2013, 20:12:37
  2. Σόμπα Νερού Pellet
    από gigikeil στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 08-10-2012, 07:20:46
  3. pellet σομπα
    από panos79 στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 12-11-2011, 13:47:16
  4. pellet σομπα
    από panos79 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 12-11-2011, 13:47:16
  5. Κλιματισμός - Εναλλάκτης
    από nikzisis στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταία απάντηση: 23-10-2009, 11:46:47