Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 30

Θέμα: Προστασία από μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλώματος

  1. #1
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965

    Προστασία από μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλώματος


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ως γνωστό οι μικροαυτόματοι διακόπτες έχουν συνήθως ικανότητα διακοπής έντασης (βραχυκυκλώματος) 6κΑ. Σε μεγαλύτερες εντάσεις δεν μπορούν να διακόψουν το κύκλωμα. Εντάσεις τέτοιου μεγέθους μπορεί να εμφανιστούν σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στον υποσταθμό από τον οποίο τροφοδοτούνται. Σε αυτήν την περίπτωση το έργο της διακοπής το αναλαμβάνουν οι γενικές ασφάλειες (τήξεως) που συνήθως είναι τοποθετημένες στον γενικό πίνακα της εγκατάστασης και που έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής.
    Έχω διαβάσει ότι μια ασφάλεια μπορεί να προστατεύσει από βραχυκύκλωμα αγωγούς που αντέχουν ρεύμα κανονικής λειτουργίας κάποιες τυποποιημένες τιμές ρεύματος χαμηλότερα από την ονομαστική ένταση της ασφάλειας. Πχ μια ασφάλεια 50Α προστατεύει ένα καλώδιο 4mm2.
    Γνωρίζει κανείς κάτι για το παραπάνω θέμα; Τι αγωγό μπορεί να προστατεύσει κάθε ασφάλεια από βραχυκύκλωμα; Γιατί το μόνο βιβλίο που έχω σχετικά με το θέμα λέει άλλα στη μια σελίδα και άλλα στην άλλη.

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Ελληνικό είναι το βιβλίο έ;
    =================================================
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  3. #3
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    298
    quote:Originally posted by miltos

    Ως γνωστό οι μικροαυτόματοι διακόπτες έχουν συνήθως ικανότητα διακοπής έντασης (βραχυκυκλώματος) 6κΑ. Σε μεγαλύτερες εντάσεις δεν μπορούν να διακόψουν το κύκλωμα. Εντάσεις τέτοιου μεγέθους μπορεί να εμφανιστούν σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στον υποσταθμό από τον οποίο τροφοδοτούνται. Σε αυτήν την περίπτωση το έργο της διακοπής το αναλαμβάνουν οι γενικές ασφάλειες (τήξεως) που συνήθως είναι τοποθετημένες στον γενικό πίνακα της εγκατάστασης και που έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής.
    Έχω διαβάσει ότι μια ασφάλεια μπορεί να προστατεύσει από βραχυκύκλωμα αγωγούς που αντέχουν ρεύμα κανονικής λειτουργίας κάποιες τυποποιημένες τιμές ρεύματος χαμηλότερα από την ονομαστική ένταση της ασφάλειας. Πχ μια ασφάλεια 50Α προστατεύει ένα καλώδιο 4mm2.
    Γνωρίζει κανείς κάτι για το παραπάνω θέμα; Τι αγωγό μπορεί να προστατεύσει κάθε ασφάλεια από βραχυκύκλωμα; Γιατί το μόνο βιβλίο που έχω σχετικά με το θέμα λέει άλλα στη μια σελίδα και άλλα στην άλλη.
    Καταρχην ενας μικροαυτοματος μπορει να εχει ικανοτητας διακοπης σε βραχυκυκλωμα εως και 25κΑ......(το μικρο Me bold γιατι υπαρχουν και οι αυτοματοι ισχυος με ικανοτητα διακοπης πολλων περισσοτερων κΑ)
    Απο την αλλη μια ασφαλεια τηξης μπορει να εχει ικανοτητα διακοπης εως και 120κΑ
    Το θεμα ειναι να προστατευσεις τον αγωγο σου και σε βραχυκυκλωμα αλλα και σε υπερφορτιση δηλαδη σε ενταση μεγαλυτερης της ονομαστικης του.Αυτο μπορεις να το πετυχεις μονο με καταλληλη επιλογη ασφαλειας συμφωνα με την διατομη του αλλα και με αλλους παραγοντες που αναφερονται στον ELOT HD384..(ειναι πολυ βραδυ για να επεκταθω..)
    Αρα στο παραδειγμα σου ενω η 50αρα ασφαλεια προστατευει την γραμμη σου σε βραχυκυκλωμα,σε υπερφορτιση οχι..(δες την χαρακτηριστικη καμπυλη της 50αρας και τις αντοχες του 4ριου και θα καταλαβεις τι εννοω)
    Μεχρι τωρα δεν εχω συναντησει βιβλιο(ελληνικο) που να μην αναφερεται στα παραπανω που λεω οποτε φανταζομαι οτι κατι θα σου εχει ξεφυγει στην κατανοηση....εκτος πια αν το βιβλιο ειναι ξενο και καπου χαθηκες στην μεταφραση......

  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Με παρεξήγησες τα μάλα. Μιλάω για την κλασικότατη περίπτωση που η προστασία, τουλάχιστον έναντι υπερεντάσεων, γίνεται με τον κατάλληλο μικροαυτόματο ανά γραμμή. Ο πίνακας εκτός των παραπάνω μικροαυτόματων περιλαμβάνει και την ή τις "γενικές" ασφάλειες ανάλογα το είδος της παροχής, μονοφασική ή τριφασική. Όπως αναφέρεται και στο "εγχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384" σελ 80, με μπλε γράμματα, (σήμερα το πρόσεξα, είναι τελικά το δεύτερο βιβλίο που βλέπω να αναφέρει κάτι παρόμοιο): Προκειμένου περί ασφαλειών με φυσίγγια τύπου <<gG>> η προστασία ενός αγωγού έναντι βραχυκυκλωμάτων εξασφαλίζεται και με φυσίγγια που έχουν ονομαστικό ρεύμα μεγαλύτερο κατά ένα τουλάχιστον τυποποιημένο μέγεθος, στις πιο πολλές κατά περισσότερα) από το ονομαστικό ρεύμα των φυσιγγιών που προστατεύουν τον ίδιο αγωγό έναντι υπερεντάσεων. Οι γενικές ασφάλειες λοιπόν μπορούν να προστατεύσουν κάποια καλώδια έναντι βραχυκυκλωμάτων και να είμαστε ήσυχοι για την περίπτωση που εμφανίζονται μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλώσεως.
    Το ερώτημα είναι λοιπόν αν γνωρίζει κανείς κάποιον συγκεκριμένο κανόνα σχετικά με τις διατομές των αγωγών που μπορεί να προστατεύσει μια ασφάλεια τήξεως.
    Andro σωστά μάντεψες για την καταγωγή του βιβλίου

  5. #5
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by miltos

    Το ερώτημα είναι λοιπόν αν γνωρίζει κανείς κάποιον συγκεκριμένο κανόνα σχετικά με τις διατομές των αγωγών που μπορεί να προστατεύσει μια ασφάλεια τήξεως.
    Μαααααα........ Για ποιόν λόγο????????????? Γιατί sony και καλά τήξεως????
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Ίσως λόγω συνήθειας

  7. #7
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by miltos

    Ίσως λόγω συνήθειας
    [?]
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Εννοείς να μπει αυτόματος ή μικροαυτόματος;

  9. #9
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    φυσικά
    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ο μικροαυτόματος όπως είπαμε έχει μικρή ικανότητα διακοπής. Θα θέλαμε κάτι πιο "δυνατό". Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς στους οποίους αναφέρθηκε ο k_ar
    Ο αυτόματος εφόσον κόβει πολλά κΑ εντάξει. Τότε όμως το ερώτημα απλά αναδιατυπώνεται: Πόσες τυποποιημένες τιμές έντασης παραπάνω από αυτή που θα προστάτευε έναν αγωγό σε υπερφόρτιση μπορεί να έχει ένα όργανο προστασίας (ασφάλεια ή αυτόματος) εξασφαλίζοντας προστασία σε βραχυκύκλωμα;

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό