Θέμα: Προβλημα υψηλής πίεσης α.θ.

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2015
    Θέση
    Ξάνθη
    Ιδιότητα:
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3

    Προβλημα υψηλής πίεσης α.θ.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα σας

    Στην εγκατάσταση στο σκαρίφημα στην επισυναπτόμενη εικόνα έχω τοποθετησει τα αισθητήρια για την επιθυμητη θερμοκρασια του νερου (50 βαθμούς) στο αριστερα μποιλερ. Η τριοδη δινει κατα προτεραιοτητα στο δεξια μποιλερ. Οταν ζεσταθει το δεξια μποιλερ γυριζει στο αριστερα μέχρι να πιασει και εκεινο την επιθυμητη θερμοκρασια. Όταν ξεκινάει η εγκατάσταση και πριν ζεσταθει το μπαφερ η πίεση στο κυκλωμα των αντλιων θερμοτητας ειναι περιπου 2.2 bar. Όταν το μπαφερ πιάσει 60 βαθμούς η πίεση που δείχνουν τα μανομετρα στο κυκλωμα των αντλιών ειναι 3bar και οι αντλιες θερμοτητας σταματουν εμφανιζοντας μηνυμα υψηλη πιεση.
    Σκέφτομαι να πάω τα αισθητήρια στο μπαφερ ώστε οι αντλιες να σταματουν πριν φτάσει σε μεγάλη θερμκρασια και να τοποθετήσω μια αντλια μετα το μπαφερ με την ιδια παροχη που βγάζουν οι αντλιες η οποία θα δουλεύει οταν σταματουν οι αντλιες θερμοτητας για να συνεχιζει η κυκλοφορια και να υπαρχει εναλλαγη θερμοτητας στον εναλλακτη.
    Εσεις κατά την γνώμη σας τι αλλαγές πιστευετε οτι πρεπει να γινουν για να μην εχω αυτο το προβλημα; Σας ευχαριστω προκαταβολικα.
    Συνημμένες μικρογραφίες Συνημμένες μικρογραφίες Clipboard01.jpg‎  
    Last edited by iordanis33; 06-06-2015 at 11:56:26.

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Τα αισθητήρια πίεσης που είναι τοποθετημένα;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2015
    Θέση
    Ξάνθη
    Ιδιότητα:
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3
    Για το προβλημα με ενημέρωσαν τηλεφωνικα και την Δευτέρα θα πάω στην εγκατάσταση.
    Τελικά διαπίστωσα το μεσημερι οτι ο κωδικος του σφάλματος στο χειριστήριο της αντλίας που μου τον εδωσαν ηταν λάθος. Το σφάλμα που βγάζει είναι :

    Error 05: Υψηλή θερμοκρασιακή διαφορά στον εναλλάκτη ψυκτικού ρευστού – νερού

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Να προσέχεις....
    όταν φωνάζουν άλλον απο αυτόν που έκανε τη δουλειά δεν είναι καλό...
    Γενικά να είμαστε συγκεκριμένοι γιατι ο κόσμος λέει αντλία και εννοεί αντλία θερμότητας. Για αυτό σε ρώτησα για το αισθητήριο πίεσης, για να είμαστε σίγουροι γιατι μιλάμε.
    Το πρόβλημα έχει να κάνει με την ισχύ των α/θ και με τον ρυθμό απορόφησης ενέργειας απο τον καταναλωτή που στην περιπτωση μας είναι τα boiller και ότι άλλο.
    Τι ισχύ λοιπόν έχουν οι α/θ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ 50 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ (ΟΧΙ 35...) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΤΗΣ Α/Θ.
    Τα κεφαλαία είναι γιατι τα παραπάνω είναι η πρώτη απαραίτητη συνθήκη που πρέπει να καλύπτει μια α/θ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
    Το έχω ξαναπεί ότι οι α/θ δεν είναι "μαγικά κουτιά". Για να κάνουν αυτό που υπόσχονται, θέλουν πολύ προσοχή σε όλα τα στάδια της εφαρμογής τους.
    Ξέρεις τί μάρκα/μοντέλο είναι οι α/θ; Τι ισχύ έχουν; Πόσα λίτρα είνα τα θερμοδοχεία και το buffer; Τι άλλο τροφοδοτούν π.χ. ενδοδαπέδια; Αυτα για αρχή και ότι χρειαστείς εδώ είμαστε...
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2015
    Θέση
    Ξάνθη
    Ιδιότητα:
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    3
    Καλημερα

    Καταρχην ευχαριστω για τις πληροφοριες.
    Γνωριζω οτι δεν ειναι καλο που φωναζουν αλλον απο αυτον που το εφτιαξε αλλα το κανω για εξυπηρετηση φίλου φίλου. Ο υδραυλικός που το έκανε έχει εξαφανιστει και προσπαθώ να τους βοηθήσω.
    Για το οτι πρεπει να ειμαστε συγκεκριμενοι εχεις δικιο, απο βιασυνη εγραψα αντλια αντι για κυκλοφορητη.
    Στην ιδια αιτια του προβληματος εχω καταλήξει και εγω. Οτι η παροχη των αντλιών δεν ειναι αρκετη ή ο εναλλάκτης είναι μικρός. Θεωρητικά αν καθε αντλια στελνει 55C νερο και γυριζει 50C νερο η παροχη της θα πρεπει να ειναι 3,1 m3/h. Οποτε συνολικά το κυκλωμα των αντλιων θα πρεπει να εχει 6,2 m3/h.
    Οτι γνωριζω για την εγκατάσταση, τα γνωρίζω από μια φορά που πήγα για 5 λεπτα και οτι μου ειπε ο ιδιοκτητης από το τηλεφωνο. Ξέρω οτι οι αντλιες θερμοτητας ειναι 2 και η καθε μια ειναι 18kW. Το buffer ειναι 300λιτρα και το κάθε μποιλερ ειναι 1000 λιτρα. Η εγκατάσταση είναι μονο για ζεστό νερο χρησης.

    Θα προσπαθησω να ξαναπαω τις επομενες μερες και να μαζεψω ολα τα στοιχεια της εγκαταστασης.
    Last edited by iordanis33; 07-06-2015 at 09:44:55.

  6. #6
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Άν και τα ειπαμε σε προσωπικό επίπεδο, για τον λειτουργικό σκοπό του forum, θα αναφέρω ότι στην παραπάνω εγκατάσταση, όπως παρουσιάστηκε και συζητήθηκε, έχουν γίνει πολλά λάθη. Λάθη επιλογής εξοπλισμού (γιατι εναλλάκτης, λάθη διαστασιολόγησης, λαθη συνδεσμολογίας κ.α. Η λύση του προβλήματος ξεφεύγει απο τους στόχους ενός ελεύθερου forum και απαιτεί σειρά παρεμβατικών ενεργειών..

    Να τονίσω εδώ ότι το δύσκολο δεν είναι να κάνεις ένα σύστημα απλά να δουλέψει. Το δύσκολο είναι να το κάνεις να δουλέψει αποδοτικά και αποτελεσματικά.
    Το συγκεκριμένο βέβαια (που εμπειρικά το κοστολογω κάπου στα 20000 ευρώ) δε δουλέυει κάν...
    Είναι θέμα σεβασμού. Σεβασμού στα χρήματα που επενδύει κάποιος....
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

Παρεμφερή θέματα

  1. Πρόβλημα πίεσης-Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα
    από panossp στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία απάντηση: 02-03-2015, 08:42:19
  2. προβλημα πιεσης
    από george.anyf στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 26-02-2010, 21:53:09
  3. Καζανακι υψηλης πιεσης
    από mike19 στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 14-04-2009, 11:49:33
  4. Ηλιακός θερμοσίφωνας (πρόβλημα πίεσης-αέρας)
    από Θάνος στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 22-12-2008, 19:17:05
  5. Πρόβλημα πίεσης νερού στην εγκατάσταση
    από dimguest στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 29-03-2002, 16:53:22

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό