    Προσθήκη τζακιών καλοριφέρ σε υπάρχον σύστημα με κεντρικό λέβητα


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα,

    είναι η πρώτη φορά που γράφω στο forum σας, το οποίο έχω να πω είναι πολύ βοηθητικό και κατατοπιστικό για ένα νέο μηχανικό.

    Με απασχολεί ένα θέμα τελευταία με μια εγκατάσταση όπου σε κτίριο με κεντρικό λέβητα πετρελαίου που δίνει σε δύο μεζονέτες έστω Α και Β με τρία επίπεδα αυτονομίας με θερμοστάτες και ωρομετρητές, έστω Α1, Α2, Α3 και Β1, Β2, Β3, θέλουμε να εγκαταστήσουμε 2 ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ (ένα σε κάθε μεζονέτα), τα οποία να μπορούν να θερμάνουν κάθε επίπεδο ανεξάρτητα ή παράλληλα με το λέβητα.
    Έχω σχεδιάσει ένα μονογραμμικό, που ανταποκρίνεται στην περίπτωσή μου, με τρία ανεξάρτητα κυκλώματα (2 ανοικτού δοχείου για τα τζάκια και το υπάρχον κλειστό του λέβητα). Η εναλλαγή θερμότητας μεταξύ των κυκλωμάτων (τζάκια-λέβητας) θα γίνει με έτοιμο ΚΙΤ με πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας που προτείνει γνωστή εταιρία ενεργειακών τζακιών. Οι λεπτομέρειες φαίνονται στο επισυναπτόμενο μονογραμμικό.
    Τίθεται λοιπόν το θέμα της ορθής κατανομής δαπανών θέρμανσης στο κτίριο σε κάθε πιθανή περίπτωση λειτουργίας, όπως, τζάκι στη μεζονέτα Α και λέβητας στη μεζονέτα Β ή τζάκι και λέβητας στη μεζονέτα Α και λέβητας στη μεζονέτα Β και ούτω καθεξής.
    Προτείνω την τοποθέτηση θερμιδομετρητών Θ1 και Θ2 για κάθε μεζονέτα καθώς και μιας επιπλέον κεντρικής ηλεκτροβάνας για την ανεξαρτητοποίηση των λειτουργιών. Οι θερμοστάτες σε κάθε επίπεδο Α1, Α2 κτλ θα είναι διπλοί. Η μια λειτουργία θα ανοίγει την ηλεκτροβάνα επιπέδου χωρίς το λέβητα (μόνο τζάκι), ενώ η άλλη θα ανοίγει την ηλεκτροβάνα επιπέδου και την κεντρική ηλεκτροβάνα του λέβητα και τον λέβητα (λέβητας ή τζάκι και λέβητας μαζί).
    Γνωρίζω πως με ανεξάρτητη λειτουργία, μόνο τζάκι ή μόνο λέβητας, δεν δημιουργούνται τα παραπάνω θέματα αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας για το αν θα μπορούσα να προτείνω μια τέτοια εγκατάσταση.

    Ευχαριστώ
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία

  2. #2
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2012
    Θέση
    keratsini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    127
    Με πασα επιφυλαξη .
    δεν καταλαβα την δευτερη ηλ/βανα γιατι την βαζεις.Ενα που πρεπει να δεις ειναι πως λειτουργει τωρα το συστημα οταν ο θερμοστατης χωρου κλεινει.Προφανως σβηνει ο καυστηρας και αφηνει την τελευταια ηλ/βανα ανοικτη?Αν ναι το ιδιο πρεπει να κανεις και εσυ.Επισης θα προτεινα να απομονωσεις και τον σωληνα επιστροφης γιατι σε παραλληλη λειτουργια τζακι-καυστηρα θα μπλεκονται τα δικτυα.ισως να εβαζες και ανεξαρτητο κυκλοφορητη για καθε σπιτι στον καυστηρα ,να βοηθουσε το εργο σου.

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    4
    Καλημέρα,
    η δεύτερη ηλ/βάνα μπαίνει για να αποτρέψει την πρόσθεση ενέργειας από το λέβητα στην περίπτωση που έστω έχουμε λέβητα στη μεζονέτα Α και τζάκι στη μεζονέτα Β. Το ζήτημα με τους κλειστούς θερμοστάτες δε το έχω αποφασίσει ακόμα. Πιθανότατα θα παραμείνει ως έχει με την τελευταία ηλ/βάνα ανοικτή, όπως είπες.
    Τώρα για τους κυκλοφορητές έχεις δίκιο ότι θα ήταν πιο καθαρή λύση αλλά γενικά προσπαθώ να κρατήσω το κόστος χαμηλά δεδομένου ότι ο κεντρικός κυκλοφορητής του λέβητα υπάρχει ήδη, όμως ότι η λειτουργία θα είναι σωστή;
    Βλέπεις κάποιο πρόβλημα με την εγκατάσταση όπως την προτείνω; δεν είμαι και πολύ σίγουρος για την κατανομή δαπανών.
    Last edited by tigas; 14-10-2014 at 12:46:53.

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ολα καλά, αλλά ο εναλλάκτης δε χρειάζεται να είναι πλακοειδής.
    Είναι προτιμότερο να εγκαταστήσεις ένα δοχείο αδράνειας αντί του εναλλάκτη, διότι με την προσθήκη του δοχείου, μπορείς να διαχωρίσεις την παραγωγή της ενέργειας (τζάκι) από τα φορτία (κυκλώματα), να αποθηκεύεις την περίσσεια ενέργειας (από το τζάκι) στο δοχείο και να την χρησιμοποιείς ώρες μετά αφού σβήσει η φωτιά στο τζάκι.
    Επίσης μετά από έναν κυκλοφορητή δεν βάζουμε ποτέ εντελώς κλειστές ηλεκτροβάνες, κυρίως για να μπορεί να εντονωθεί η θερμότητα του λέβητα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Οπότε θα πρέπει να αφαιρέσεις μια ηλεκτροβάνα (μάλλον στον μεσαίο όροφο).
    Τέλος δεν βλέπω κάποιο δοχείο για να θερμαίνεις ζεστό νερό.
    Αν θέλεις την σωστή έκδοση, μια παρόμοια θα βρεις εδώ:
    http://www.monachos.gr/forum/content...-andistathmisi
    στο 3ο σχέδιο αν αντικαταστήσεις την αντλία θερμότητας με το λέβητα σαυ
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    4

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ναι σωστά, θα το προτιμούσα και εγώ με δοχείο αδράνειας αλλά δεν υπάρχει επαρκής χώρος στο λεβητοστάσιο για την εγκατάσταση 2 δοχείων. Έχω τις αμφιβολίες μου για το χρόνο ζωής του πλακοειδή αλλά δε γίνεται αλλιώς.
    Το ζεστό νερό παράγεται με μπόιλερ με ηλιακό στη στέγη που συνδέεται με ταφ μετά την ηλ/βάνα Α3 και Β3 το οποίο ξέχασα να το σχεδιάσω, ανεβάζω το διορθωμένο...
    Τώρα για την ηλ/βάνα επειδή δεν βλέπω άλλη λύση για τους λόγους που εξήγησα και στο Βασίλη παραπάνω, υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική εκτός από το να μένει ανοικτή η τελευταία ηλ/βάνα αυτονομίας και η κεντρική;
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία

Παρεμφερή θέματα

  1. Καθαρισμός Τζακιών
    από Tzakia στο φόρουμ Μικρές Αγγελίες
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 24-09-2014, 19:34:36
  2. σωστη συνδεση ηλιακου με υπαρχον ηλεκτρομποιλερ
    από elnino_team στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 09-05-2012, 21:32:17
  3. ΚΕΝΤΡΙΚΟ BOILER ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
    από CHRISSGR στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 24-09-2011, 12:02:13
  4. Επιλογή λέβητα και σωμάτων καλοριφέρ
    από pirgos89 στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 11-08-2010, 11:54:43
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 28-06-2010, 15:17:37

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό