Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 22

Θέμα: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΖΑΚΙ

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    katerini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2

    Lightbulb ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΖΑΚΙ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σας,
    έχουμε και λέμε έχω αγοράσει ένα τζάκι με τα χαρακτηριστικα που βλέπετε επισυναπτόμενα, θα αγοράσω ένα δοχείο αδράνειάς 500λ χωρίς εναλλάκτη,θα χρησιμοποιησω τριοδη για να μην έχω υγροποιήσεις και θα τροφοδοτώ το δοχείο μόνο με τζακι και έπειτα από το δοχείο θα δίνω στους συλλεκτες στα σώματα μονο όταν θέλω εγώ με κυκλοφοριτη και ηλεκροβάνα
    1. υπάρχει περίπτωση να μην ζεσταίνει το δοχείο 80 c ?
    το τζάκι έχει πινάκα για την ενεργοποίηση του κυκλοφοριτη από το τζάκι στο δοχείο με την θερμοκρασία που θα ρυθμίσω 60 c

    Σε όλη την εγκατάσταση θα τοποθετηθεί και μια μονάδα πετρελαιου που θα λειτουργεί ανεξάρτητα με το άλλο σύστημα θα κουμπωσει απευθειας στους συλλεκτες με βαλβιδες αντεπιστροφης.

    Υπαρχει καποια λεπτομερεια που πρεπει να προσεξω?? γενικώς

    θελω να κανω ενα απλο συστημα χωρις πολλα πολλα

    Υγ επισης ξεχασα να αναφερω πως για τα ΖΝΧ θα εχω εναν θερμοσιφωνα 200 λιτρα που θα δεχετε νερο ειτε απο το τζακι ειτε απο τον λεβητα
    Συνημμένες μικρογραφίες Συνημμένες μικρογραφίες idro ef 810 table.jpg‎  
    ilias

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Το αν το τζάκι σας θα ζεσταίνει από μόνο του το νερό στους 80oC εξαρτάται από τις απώλειες του σπιτιού.
    Το τζάκι σας αποδίδει στο νερό 21.700kcal/h και συνολικά 31.000kcal/h.
    Οταν οι απώλειες του σπιτιού ξεπεράσουν τις 31.000kcal/h, τότε το τζάκι δεν θα μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία στο δοχείο, αυτό όμως θα συμβαίνει ελάχιστες μέρες το χρόνο, ή και καθόλου (εκτός κι αν το σπίτι είναι πολύ μεγάλο ή έχει πολύ κακή μόνωση).

    Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι το δοχείο αδρανείας, τα ασφαλιστικά και η πλήρωση να είναι πάντα κουμπωμένο στο δίκτυο, είτε λειτουργείτε με λέβητα, είτε με τζάκι.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    katerini, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2
    Το σπίτι έχει θερμομόνωση 5 cm και επίσης θα γίνει και κεραμοσκεπη με μόνωση κουφώματα αλουμινίου με θερμογεφυρα η κατοικια ειναι καινουργια ειναι σε φάση αποπεράτωσης.
    Απλά προέκυψε ένα νέο ερώτημα να συνδέσω το τζάκι πρώτα να δίνει στα σώματα και μετά στο δοχείο?? οι περισσότερες γνώμες είναι π ρώτα στο δοχείο και μετά στα σώματα ,άπλα ο φόβος μου είναι αν θα μπορεί να ζεσταίνει ικανοποιητικά τα σώματα.

    8 σώματα στον όροφο έχω και 4 στο υπόγειό τα οποία δεν θα λειτουργούν πάντα.

    Ευχαριστώ.
    ilias

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οι λέβητες στερεού καυσίμου συνδέονται σε δοχείο αδρανείας.
    Να συνδέσεις το τζάκι σου στο δοχείο αδρανείας. Η σύνδεση αυτή παρέχει ασφάλεια (αφού το δοχείο μπορεί να παραλάβει την επιπλέον θερμότητα όταν δεν μπορεί να την απορροφήσει το σπίτι) και καλύτερη λειτουργεία (αφού το δοχείο θα αποθηκεύει θερμότητα όταν καις το τζάκι και δεν την χρησιμοποιείς όλη, για να στην δώσει και αφού το τζάκι σβήσει.)
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Καλημερα, ηθελα να ρωτησω και εγω κατι παρομοιο με τα παραπανο. Σε ένα τζακι αποδοσης 25kw που στο συστημα θα υπαρχει και λεβητας πετρελαιου είναι καλυτερο 1)να συνδεθει το τζακι με πλακοειδη εναλακτη θερμοτητας με τα καλοριφερ η 2) να συνδεθει με ένα μικρο δοχειο αδρανειας 300ltr και μετα με τα καλοριφερ.

    Το δοχειο αδρανειας στην δευτερη περιπτωση αναφερεται αντι του πλακοειδή εναλακτη και όχι σαν κονονικο δοχειο αδρανειας που για το εν λογο τζακι θα επρεπε να είναι 1000ltr αλλα δεν υπαρχει ο χωρος για την τοποθετηση.

  6. #6
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Εφόσον το ζητούμενο είναι ένα υβριδικό σύστημα με δύο πηγές θερμότητας, το πιό αποδοτικό θα ήταν να υπάεχει ένα δοχείο αδρανείας το οποίο θα αποτελεί την "αφετηρία" του ζεστού νερού προς τα σώματα και το οποίο θα τροφοδοτείται είτε απο το υδραυλικό τζάκι είτε απο τον λέβητα. Αποδοτικότερη θα είναι δε η διαχειρίση άν η θερμοκρασία προσαγωγής θερμού νερού και η επιλογή τροφοδοσίας του δοχείου αδρανείας απο τον λέβητα ή όχι, γίνεται απο έναν προγραμματισμένο ελεγκτή-αντιστάθμιση.
    Προσοχή πρέπει να δοθεί στις οπες του δοχείου αδρανείας που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό (προσαγωγή, επιστροφή, αισθητήρια κ.α.) ώστε να επιτυγχάνεται ιδανική διαστρωμάτωση εντός του δοχείου αδρανείας που θα προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  7. #7
    κατανοητο γιατι με το δοχειο θα εχεις και διαχείριση της θερμοκρασιας του χωρου απο τον θερμοστατη χωρου. το δοχειο αυτο τον 300ltr μπορει δηλαδη να θεωρηθεί οντως σαν δοχειο αδρανειας για ενα τζακι 25-30kw γιατι κανονικα θα επρεπε να μπει δοχειο 1000ltr ?

  8. #8
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Το όνομα δεν αλλάζει ανάλογα με τον όγκο.
    Το δοχείο αδρανείας είναι συγκεκριμένη κατασκευή με συγκεκριμένο σκοπό και ακόμα πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.
    Η επιλογή του γίνεται βάση μελέτης και σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Μπορεί κάποιος να θέλει ας πούμε να φορτίζει το βράδυ το σύστημα και να έχει αποθέματα για όλη τη νύχτα. Όσο απομακρυνόμαστε απο τα αποτελέσματα της μελέτης, τόσο μεταβάλλονται τα δεδομένα που προδιαγράφηκαν.
    Τονίζω και πάλι ότι μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος που θα συνδεθεί το δοχείο αδρανείας.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  9. #9
    σιγουρα η ονομασια του υλικου δεν αλλαζει απλα το ανεφερα ετσι γιατι στην ουσια στο μεγεθος τον 300λτρ δεν θα ειναι καποια ιδιαίτερη δεξαμενη αποθήκευσης. ο λογος που θα ηθελα να γινει χρήση Δ.Α. ειναι για την διαχειριση της θερμοκρασιας χωρου πιο πολυ. αν δεν γινει χρηση Δ.Α. νομιζω οτι δεν υπαρχει τροπος να ελεγχεις την θερμοκρασια χωρου με τον θερμοστατη χωρου παρα μονο αυξομειωνοντας την ενταση της καυσης ,σωστα?

  10. #10
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ο σωστός τρόπος είναι με δοχείο αδρανείας. Απο εκεί και πέρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε σώμα, εκτός απο ένα. Είναι ένας τρόπος που με σωστή καθοδήγηση και διάθεση για "εκπαίδευση" μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα ένα σημείο.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

Παρεμφερή θέματα

  1. Υπολογισμος Δοχειου αδρανειας
    από Lalaz στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταία απάντηση: 14-12-2014, 20:31:51
  2. κλαπε (υδραυλικο) σε τζακι
    από presi1980 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 12-12-2012, 17:49:32
  3. Ενεργειακό Υδραυλικό Τζάκι
    από Moutro στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 29-09-2012, 08:43:41
  4. υδραυλικο τζακι
    από soylis στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 28-09-2012, 00:26:24
  5. Σύνδεση τζάκι με λεβητα
    από cdesp72 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 13-11-2008, 00:28:42