Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 12

Θέμα: Εξαερισμός δικτύου αποχέτευσης.

  1. #1
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177

    Εξαερισμός δικτύου αποχέτευσης.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    http://www.udravlikos.gr/forum.htm
    Γεια σας. Μετά από απουσία μερικών χρόνων το μικρόβιο του ιντερνέτ ξαναμπήκε στην ζωή μου και έτσι αποφάσισα να στήσω μια σελίδα με φωτογραφίες από εγκαταστάσεις μας. Όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να ρίξει μία ματιά στο www.udravlikos.gr. Στο θέμα μου τώρα. Όπως βλέπετε στην φωτογραφία έχουμε ένα βόθρο, ένα φρεάτιο με μηχανοσίφονα και ένα φρεάτιο με αντλία. Θέλω την άποψη σας σχετικά με τις ξεθυμάστρες. Είναι απαραίτητες όλες? Μία μίκα είναι αρκετή για να αποφύγουμε την ανεξάρτητη ξεθυμάστρα του βόθρου? Εμένα η εμπειρία μου είναι πώς η σωστή λειτουργία του αποχετευτικόυ με βοθρο και αντλία υπογείου είναι αυτή που έχω σχεδιάσει στο σκίτσο για να αποφύγουμε δυσάρεστες οσμές.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οι εξαερισμοί που δείχνεις χρειάζονται όλοι.
    Οι περισσότεροι εγκαταστάτες δέν θα έβγαζαν τον εξαερισμό του φρεατίου (και/ή του βόθρου), αλλά το δίκτυο έτσι όπως το δείχνεις, δέν θα έχει ΠΟΤΕ πρόβλημα με μυρωδιές, και αυτό είναι το σημαντικό.
    Εάν δέν βγάλεις εξαερισμό έξω απο το κτίριο (είτε στο πρώτο φρεάτιο είτε πρίν τον μηχανοσίφωνα όπως το δείχνεις, σε περίπτωση που τα σιφώνια στεγνώσουν θα έχεις μυρωδιές μέσα στο σπίτι, ενώ έτσι όπως το έχεις δέν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
    Οσον αφορά στην αντλία, δέν υπάρχει θέμα επιστροφής μυρωδιών αφού η αντλία λημμάτων έχει βαλβίδα αντεπιστροφής. Στην περίπτωση αυτήν λοιπόν τον εξαερισμό τον βγάζεις για την ανακούφιση του φρεατίου και όχι όλου του δικτύου. Αρα, αν το φρεάτιο δέχεται λήμματα, χρειάζεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ εξαερισμός, ενώ αν πρόκειται για φρεάτιο ακαθάρτων, δέν χρειάζεται.
    Τον εξαερισμό του βόθρου θα πρέπει να φροντίσεις να τον βγάλεις σε σημείο που να μήν ενοχλούν οι οσμές - μακριά απο το σπίτι, βεράντες, πέργκολες κ.λ.π. Εάν δέν υπάρχει τέτοιο σημείο στην περίφραξη, τότε η σωλήνα εξαερισμού του βόθρου θα πρέπει να επιστρέψει ανάποδα στο σπίτι και να βγεί στην ταράτσα μαζί με τις υπόλοιπες στήλες εξαερισμού.
    Θεωρώ ότι η μίκα δέν είναι αρκετή για τον βόθρο, μιάς και επιτρέπει μέν στον αέρα να μπεί στον βόθρο, δέν τον εξαερίζει όμως, άρα τα λήμματα δέν ανακουφίζονται.
    Ολα αυτά είναι ίσως ψιλά γράμματα, και για να είμαι ειλικρινής έχω δεί εγκαταστάσεις χωρίς εξαερισμό στον βόθρο που δέν είχαν πρόβλημα, αλλά το σωστό είναι αυτό που δείχνεις.

    w w w . m o n a c h o s . g r

  3. #3
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Ξέρει κάποιος να μου πει σε τη απόσταση από τα θεμέλια του σπιτιού ορίζει ο νόμος να κατασκευάζονται οι βόθροι? Ισχύει αυτό που μου είπε εχτές ένας πολιτικός μηχανικός ότι απαγορεύτηκαν οι απορροφητικοί βόθροι. Δεν είναι ξεφτίλα το 2007 στην Αθήνα να μιλάμε για βόθρους?
    www.udravlikos.gr

  4. #4
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    Τουλάχιστον 1 μέτρο από το οίκημα και τα όρια του οικοπέδου. Απορροφητικοί???? προς Θεού...
    http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1020
    Διάβασε τις παραγράφους ιστ & ιζ.

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  5. #5
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ναί.
    Απορροφητικοί βόθροι δέν επιτρέπονταν ποτέ αγαπητέ συνονόματε.
    Αυτό που τους επιτρέπει είναι η μιζέρια των ιδιοκτητών και η γραψαρχ$#@διά μας για το περιβάλλον.
    Οι κανονισμοί ζητούσαν πάντα ζεύγος σηπτικού - απορροφητικού.

    w w w . m o n a c h o s . g r

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Κύριοι είστε άψογη. Ευχαριστώ για την ενημέρωση.

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    kastoria, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2
    Είδα το σχέδιο και όντως χρειάζονται όλα όπου στήλη και εξαερισμός.
    Εγγυημένη διοχετεύση των οσμών προς το περιβάλλον.

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    kastoria, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    2
    Ξαναέριξα μια προσεκτική ματιά στο σχέδιο και διαπίστωσα ότι μπορεί να έχεις πρόβλημα μυρωδιών απο το καπάκι του φρεατίου ,καλό σφράγγισμα!!!

  9. #9
    Καλησπέρα και πάλι. Πλησιάζω να ξεμπερδέψω με τον βόθρο και θα ήθελα την συμβουλή σας σε μερικά διλήμματα που προέκυψαν.
    Αποφασίσαμε τελικά να βάλουμε έναν βιολογικό βόθρο. Η στήλη της αποχέτευσης έχει φτάσει στο σημείο τοποθέτησης του βόθρου και οι ξεθυμάστρες των επιμέρους στηλών είναι οκ.

    1ο δίλημμα μηχανοσίφωνας U ή κλασσικός με φρεάτιο;

    2ο στο σημείο που τοποθετείται ο βόθρος είναι δύσκολο να μπει κατακόρυφη ξεθυμάστρα. Θα πρέπει να πάρει μια όδευση υπό γωνία για περίπου 20 μ. και μετά να βγεί κατακόρυφα για άλλα 9μ. Θα δουλέψει ποτέ έτσι; Ο υδραυλικός μου λέει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα αφού στην ουσία θα λειτουργεί όχι τόσο για διαφυγή αναθυμιάσεων αλλά περισσότερο για προσωρινή εκτόνωση αέρα (αν το περιγράφω σωστά). Ο μηχανολόγος της εταιρείας με τους βόθρους μου λέει ότι δεν χρειάζεται καν η ξεθυμάστρα και ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα οσμών.

    3ο ξεθυμάστρα για τον μηχανοσίφωνα χρειάζεται; Ο υδραυλικός προτείνει εν ανάγκη "γεφύρωμα" των δύο αναμονών του U.

    και 4ο η δεξαμενή απορροής του νερού του βόθρου χρειάζεται επίσης ξεθυμάστρα;
    ουφ τα έγραψα, σας έπρηξα και ησύχασα.

    Who is General Failure and what the hell is doing reading my disk?

  10. #10
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    Athina, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Γεια σας. Ψαχνω για οδηγιες και σχεδιαγραμμα και οποιεσδηποτε εγγυρες εμπειριες, πληροφοριες, συμβουλες, οδηγιες σχετικα με

    1. σωστη εγκατάσταση, προστασια, λειτουργια, συντηρηση, σηπτικου βοθρου
    2. σωστης συνδεσης και
    3. εξαερισμου και
    4. εξαρτηματων εξαερισμου οικιακου δικτύου οπου,

    α. απο λουτρο (λεκανη κατω σιφωνι, νιπτηρα, ντους)
    και
    β. απο κουζινα
    προς
    γ. ορθογωνιο σηπτικο βοθρου (μ*π*υ)(2.5*1.5*1.4μ) 3φρεατιων
    προς
    δ. αποροφητικο βοθρο Φ2.5*4μ

    κουζινα και λουτρο θα αποχετευουν εξωτερικα σε πορτοκαλι Φ125 που θα θαφτει στο χωμα

    υψομετρικες διαφορες
    πατωμα 0
    εκροη λουτρου -0.6μ
    εκροη κουζινας +0,7μ
    τσιμεντοπλακα σηπτικου -1.3μ
    τσιμεντοπλακα απορροφητικου -2.1μ

    αποστασεις
    εκροη λουτρου μεχρι διακλαδωση με κουζινα 12μ
    εκροη κουζινας μεχρι διακλαδωση με λουτρο 4μ
    διακλαδωση μεχρι σηπτικο 15μ
    συνορο σηπτικου προς συνορο απορροφητικου 1.5μ

    ευχαριστω απο τωρα για την μελετη και σκεψη

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό