Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 10

Θέμα: Επιλογή είδους κλιματισμού - θέρμανσης -εξαερισμού

  1. #1

    Επιλογή είδους κλιματισμού - θέρμανσης -εξαερισμού


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Μου ανέθεσαν να κάνω την μελέτη κλιματισμου-θερμανσης-εξαερισμού σε ενα μεγάλο εκπαιδευτήριο. Ποιος είναι ο ποιο σωστος τρόπος? π.χ. Ξεχωριστή θερμανση με καλοριφερ και αεραγωγούς για κλιματισμό και εξαερισμό ή ολα μαζι με αεραγωγούς?

  2. #2
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200

  3. #3
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2008
    Θέση
    athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    208
    αν και απο οτι βλέπω εχουν προηγηθει καποιες συζητήσεις δεν ξέρω που να γράψω τα παρακάτω οποτε το κάνω εδώ.


    πρώτα απο ολα η εκφραση "τι ειναι πιο σωστο" δεν μπορει να απαντησθει απο κανεναν ετσι απλα.

    πρεπει να δεις τι δυνατότητες υπάρχουν, το επιθυμιτό κόστος χρήσης και τα πιθανα οφέλη της καθε προτασης και ολα μαζί να τα συνδιάσεις.

    αν πας σε μια καθολική εγκατάσταση με κλιματιστικές μονάδες τοτε θα εχεις να κανεις μονο με το ρεύμα. σαν εγκατασταση ειναι πολύ απλή και θα ξεμπλέξεις πολύ γρήγορα απο το εργο αφου στην πράξη το μόνο που εχεις να κανεις ειναι να βρεις εναν εργολάβο ο οποιος θα σου φερει μονάδες, αεραγωγους, εξαεριστήρες και θα τα βάλει ολα μπροστά και θα φυγει.

    εαν συνδιάσεις σώματα για την θερμανση με κλιματιστικες για την ψύξη τοτε θα μπορέσεις να φτιάξεις μια πιο "πρασινη εγκατάσταση" ειδικα αν εκμεταλευτεις και τον ηλιο για την προθέρμανση του ζεστου νερου στα boiler.

    ομως εχεις να κανεις με τουλάχιστον 2 εργολάβους αφου οι "καλοριφεράδες" δεν μπαίνουν στα χωραφια των "ψυκτικών". σε αυτο προσθεσε οτι μια κλιματιστική που παρέχει μονο ψυξη δεν εχει μεγάλη οικονομική διαφορα απο μια ψυξης θερμανσης αρα ανεβαίνει αρκετα το κόστος εγκατάστασης.


    Αν θες να προτείνεις κατι πραγματικα καλό τοτε η αποψή μου ειναι η εξής.

    Καθολική εγκατάσταση με κλιματιστικες και αεραγωγους, πρεπει να ειναι ολα VRV και inverterατα, εξαερισμό και αερισμό βεβιασμενα με μηχανικά μέσα. αν θες προσθέτεις και μια εγκατάσταση φωτοβολταικών και συνεισφέρεις το να μειωθει το κόστος χρήσης στο ελάχιστο.



    www.aeragogos.gr
    www.klimatismos.getforum.eu
    www.barracuda.gr

  4. #4
    Διαχειριστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Thessaloniki, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,103
    quote:Originally posted by nikzisis

    Μου ανέθεσαν να κάνω την μελέτη κλιματισμου-θερμανσης-εξαερισμού σε ενα μεγάλο εκπαιδευτήριο. Ποιος είναι ο ποιο σωστος τρόπος? π.χ. Ξεχωριστή θερμανση με καλοριφερ και αεραγωγούς για κλιματισμό και εξαερισμό ή ολα μαζι με αεραγωγούς?
    Εάν υπάγεται στο http://www.osk.gr/index1.htm τότε έχεις περιορισμένες επιλογές.
    Αυτό που ρωτάς είναι και αόριστο λόγω του γεγονότος ότι το "μεγάλο" είναι σχετικό. Αλλιώς αντιμετωπίζεις ένα σχολείο με 30 αίθουσες και γυμναστήριο-κολυμβητήριο και αλλιώς ένα με 10 αίθουσες.

    Περικλής
    Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...

  5. #5
    Ευχαριστω για τις συμβουλες σας.Εγω εκανα μια σκεψη να συνδεσω τον λεβητα κ το chiller σε ενα συλλεκτη και στην συνεχεια να τροφοδοτησω τα fan coils (με ζεστο η κρυο νερο αντιστοιχα)που θα τοποθετησω στα γραφεια ενω στις μεγαλες αιθουσες να τορφοδοτησω εναλλακτες νερου - αερα
    και συνδεση με αεραγωγους.Στις αιθουσες θα κανω και ξεχωριστο δικτυο εξαερισμου με ανεμιστηρες και αεραγωγους.Δεν ξερω ομως κατα ποσο ειναι σωστο και σαν τροπος κατασκευης και σαν αποδοση - κοστος.

  6. #6
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    quote:Originally posted by nikzisis

    Ευχαριστω για τις συμβουλες σας.Εγω εκανα μια σκεψη να συνδεσω τον λεβητα κ το chiller σε ενα συλλεκτη και στην συνεχεια να τροφοδοτησω τα fan coils (με ζεστο η κρυο νερο αντιστοιχα)που θα τοποθετησω στα γραφεια ενω στις μεγαλες αιθουσες να τορφοδοτησω εναλλακτες νερου - αερα
    και συνδεση με αεραγωγους.Στις αιθουσες θα κανω και ξεχωριστο δικτυο εξαερισμου με ανεμιστηρες και αεραγωγους.Δεν ξερω ομως κατα ποσο ειναι σωστο και σαν τροπος κατασκευης και σαν αποδοση - κοστος.

    η λύση που περιγράφεις είναι μια καλή λύση. Βέβαια παίζουν ρόλο οι ιδιομορφίες του χώρου για την υλοποίησή της που εσύ θα δεις. Καλό είναι ο αερισμός των χώρων (προσαγωγή-απαγωγή νωπού αέρα) να είναι προκλιματισμένος και όχι απ' ευθείας από το περιβάλλον. Σχετικά με τα FCU, μία λύση είναι να τον διοχετεύεις κατευθείαν στο χώρο (με δικά του στόμια προσαγωγής-επιστροφής) ενώ μια άλλη είναι να το διοχετεύεις κατευθείαν στην αναρρόφηση του FCU με κανάλι (αν το FCU είναι κρυφό εντός ψευδοροφής βέβαια).

  7. #7
    Ο αέρας προσαγωγης στους αεριζομενους χωρους θα ειναι προκλιματισμενος (απο τους ενναλακτες νερου - αερα),για την απαγωγη τι μπορεί να γίνει εκτος απο το να συνδεθει απλα με τον εξαεριστηρα? Τι εννοείς "Σχετικά με τα FCU, μία λύση είναι να τον διοχετεύεις κατευθείαν στο χώρο (με δικά του στόμια προσαγωγής-επιστροφής) ενώ μια άλλη είναι να το διοχετεύεις κατευθείαν στην αναρρόφηση του FCU με κανάλι (αν το FCU είναι κρυφό εντός ψευδοροφής βέβαια)"? Η σύνδεση του λεβητα και του ψυκτη στο κοινο συλλεκτη γινετε με τριοδη βανα? Ειναι η πρωτη μου μελετη στον κλιματισμο γιαυτο και οι τοσες αποριες.Ευχαριστω για τις κατατοπιστικες απαντησεις σας.

  8. #8
    Super Moderator DDD's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,695
    quote:Originally posted by nikzisis

    ...για την απαγωγη τι μπορεί να γίνει εκτος απο το να συνδεθει απλα με τον εξαεριστηρα?
    μπορεί να το συνδέσεις σε μια μονάδα heat recovery η οποία είναι απλά ένας παθητικός εναλλάκτης μαζί με τον ανεμιστήρα (αντί της χρήσης του απλού ανεμιστήρα). Ο εισερχόμενος νωπός αέρας έστω και προκλιματισμένος να περνά από τον εναλλάκτη και να κερδίζεις σε φορτίο έτσι. Βέβαια θέλει μελέτη στο αν σε φτάνει η στατική του ανεμιστήρα του heat-recovery.


    quote:Originally posted by nikzisis


    Τι εννοείς "Σχετικά με τα FCU, μία λύση είναι να τον διοχετεύεις κατευθείαν στο χώρο (με δικά του στόμια προσαγωγής-επιστροφής) ενώ μια άλλη είναι να το διοχετεύεις κατευθείαν στην αναρρόφηση του FCU με κανάλι (αν το FCU είναι κρυφό εντός ψευδοροφής βέβαια)"?
    Εννοώ πως τον νωπό τον ρίχνεις κατευθείαν με κανάλι και στόμιο στο χώρο ή το στέλνεις το κανάλι όχι σε στόμιο του χώρου αλλά στο πίσω plenum του FCU εφόσον είναι κρυφό εντός ψευδοροφής. Αν έχεις FCU δαπέδου προφανώς αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν βέβαια άλλες λύσεις. Για την δεύτερη περίπτωση δες τη photo παρακάτω


  9. #9
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2008
    Θέση
    athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    208
    η λύση του εναλλάκτη αερα-αερα ειναι πολυ καλή, ωστόσο οσο αναεβαίνουν τα απαιτουμενα κυβικα ξεφυτρώνει αλλος προβληματισμος, οι εναλλάκτες που κυκλοφορουν στην αγορα σε Low profil φτάνουμ μεχρι τα 1000 m3/h με κοστος καπου στα 1400e αρχίζει να γινεται τροχοπέδη απο οικονομικής πλευράς.

    βεβαια μπορεις παντα να βάλεις κατι πιο φτηνο η εναν μεγάλο εναλλάκτη σε ταράτσα αλλα και αυτο εχει να κανει με την τελική επιλογή.

    παντως το συστημα που περιγραφεις ειναι πολύ καλό.

    www.aeragogos.gr
    www.klimatismos.getforum.eu
    www.barracuda.gr

  10. #10

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπερα.Προκειται και εγω να ασχοληθω με τις η/μ μελετες για σχολειο το οποιο προκειται να κατασκευαστει.Επειδη ειδικα για την θερμανση εχω και εγω το βασικο ερωτημα(τι ειδους..)μπηκα στην σελιδα του ΟΣΚ (το link του φιλου peris) αλλα τζιφος. Γνωριζει κανεις αν υπαρχει κατι επισημο(νομοθεσια κ.τ.λ.) ,ή και αλλη πηγή, που να αφορα αυτο το θεμα?
    Ευχαριστω.

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό