Δημήτρη, αν ο λέβητας δεν είναι χαμηλών θερμοκρασιών, καλύτερα να βάλεις τετράοδη.
Έχουμε το παρακάτω θέμα. Πολυκατοικία 5 ορόφων με οροφοδιαμερίσματα 120μ2 έκαστος όροφος. Λέβητας 100Kw μαντεμένιος με φυσικό αέριο. Η πολυκατοικία έχει μονοσωλήνιο και αυτονομία. Επειδή όμως οι Η/Β αντί να είναι σε κοινόχρηστο χώρο, τοποθετήθηκαν μέσα σε μια ντουλάπα στο εσωτερικό του κάθε ορόφου και μετα απο καποια παρατράγουδα που αναφέρθηκαν, η αυτονομία καταργήθηκε . Η θέρμανση δουλευει με χρονοδιακόπτη για λειτουργια 3 ώρες το πρωί και 5 ώρες το βράδυ. Κάποιος είχε εγκαταστήσει αντιστάθμιση! μάρκας Centra αλλά με την αντικατάσταση του λέβητα ποτέ δεν ξαναμπήκε επάνω. Πρότεινω λοιπόν αρχικά να τσεκάρω αν η αντιστάθμιση λειτουργεί, εν συνεχεία να κόψω ράψω για να βάλω 3-οδη και να δουλέψει η πολυκατοικία σε 24ωρη λειτουργία. Που θα βρώ manual της centra οεο?
Δακρύζω από τα γέλια στη χώρα που αγοράζεις θέρμανση από το skroutz σε 40 άτοκες και δώρο tablet, μελέτη απωλειών από τον Μάστρο-Μήτσο και ενημερώνεσαι για Φ.Α. από εξουσιοδοτημένο εμπορικό αντιπρόσωπο που πουλάει πλακάκια ,λεκάνες και καζανάκια.
Δημήτρη, αν ο λέβητας δεν είναι χαμηλών θερμοκρασιών, καλύτερα να βάλεις τετράοδη.
Ακόμα και άν βάλω τον κυκλοφορητή μετά την 3οδη?. Έλεγχο θερμοκρασίας δέν κάνω πάλι?quote:Originally posted by dipoli
Δημήτρη, αν ο λέβητας δεν είναι χαμηλών θερμοκρασιών, καλύτερα να βάλεις τετράοδη.
Nαι, αλλα μειώνεις την θερμοκρασία προσαγωγής τραβώντας νερό απο την επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο κρυώνει πολύ η επιστροφή. Αν βάλεις τετράοδη τότε γίνεται ανάμιξη, ένα τμήμα της θερμής προσαγωγής επιστρέφει στο λέβητα, και ετσι κάτω από την τετράοδη έχεις ψηλή θερμοκρασία προσαγωγής και επιστροφής.
Σωστός καλά που μου έκανες την παρατήρηση γιατί ο λέβητας(άν και καινούριος) μόνο χαμηλών θερμοκρασιών δέν είναι []quote:Originally posted by dipoli
Nαι, αλλα μειώνεις την θερμοκρασία προσαγωγής τραβώντας νερό απο την επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο κρυώνει πολύ η επιστροφή. Αν βάλεις τετράοδη τότε γίνεται ανάμιξη, ένα τμήμα της θερμής προσαγωγής επιστρέφει στο λέβητα, και ετσι κάτω από την τετράοδη έχεις ψηλή θερμοκρασία προσαγωγής και επιστροφής.
http://www.levitostasia.net/viewforum.php?f=8
Για ρίξε και μια ματιά παραπάνω ίσως να βρεις κάτι που σε ενδιαφέρει
http://levitostasia.net
Ευχαριστώ dimis για τις πληροφορίες.
Πήρα στα χέρια μου τα εξαρτήματα που αποτελούν την αντιστάθμιση. Η κεντρική μονάδα λέγεται Errevi και έχει και χαρακτηριστική ονομασια Sirio1. Το σερβομοτέρ το λέει sirio2 , το αισθητήριο επαφής sirio3 και το εξωτερικό sirio 4.
Μετράω ωμικές αντιστάσεις στα αισθητήρια γύρω στα 50 Ω. Το σερβομοτέρ το άνοιξα τσέκαρα τα γραναζάκια του , το κούμπωσα και δουλευει μια χαρά(μένει να ρυθμισω μόνο τα limit switch).
To θέμα μου είναι τώρα στην κεντρική μονάδα. Την σύνδεσα κανονικά με το σερβομοτέρ και έδωσα ρευμα. Όλα οκ.
Το πρόβλημα είναι τώρα να μάθω τι σημαίνουν τα εξής :
α) Δύο κυκλικοί δίσκοι που στον εσωτερικό μάλλον ρυθμίζεις την ώρα (έχει διαβαθμίσεις για 24ωρο) και στον εξωτερικό ξεκινάει με λατινικά Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI και έχει διαβαθμίσεις ανα 4 ώρες.
β) έχει μια επιλογή Pendenza αυτό πρέπει λογικά να είναι η επιλογή της καμπύλης αφου παίζει απο 0.2-3
γ) Τm Αυτό λογικά είναι η θερμοκρασία προσαγωγής
δ) έχει ένα ποτενσιόμετρο με οC με τον ήλιο επάνω και διαβάθμιση απο 16-24
ε) ενα ποτενσιόμετρο που γράφει Antigelo oC και ένα μισοφέγγαρο [}] και διαβάθμιση απο 12-20
στ) 6 κουμπιά ένα με + ένα με τον ήλια ένα με το μισοφέγγαρο, ένα με ένα ρολογάκι, ένα με ενα Τ και ένα -.
με το + και - λογικά το χειρίζεσαι μανουάλ. Τα άλλα?
Κάθε βοήθεια ευπροσδεκτη
Dimitris75, περιπου ομοιοπαθης (απο τη θεση του χρηστη-διαχειριστη) ημουν κι΄εγω με αλλη Ιταλικη αντισταθμιση, οποτε ως.. περιεργος, κατεφυγα σε μηχανη μεταφρασης στο Google για να βγαλω μια ακρη. Θα σου πω αυτα που θυμαμαι.
α) Οταν ρυθμισεις το 12ωρο (φανταζομαι) ρολοι (στο δικο μας περιστρεφοντας το διαφανες καπακι) να εχεις υποψη οτι κατα 50% μπορει να καταλαβει 12 ωρες λαθος! Αυτο θα το τσεκαρεις αργοτερα. Λογικα πρεπει να εχει καποια ΄δοντακια΄ στην 24ωρη ενδειξη, τα οποια ανεβοκατεβαζεις ρυθμιζοντας το επιθυμητο ωραριο. Λατινικες ενδειξεις δεν εχουμε εμεις, οποτε δεν γνωριζω.
β) Οι καμπυλες λειτουργιας λογικα πρεπει να ειναι σχεδιασμενες πανω στο κουτι και στο δικο μας ειναι αριθμημενες π.χ. απο 1 εως 10, οποτε επιλεγεις τον αντιστοιχο αριθμο. Ωστοσο, τα νουμερα που αναφερεις (0.2-3) μοιαζουν να ειναι οι κλισεις των καμπυλων-ευθειων. Και παλι λοιπον, αν ειναι σχεδιασμενες επιλεγεις αυτη που σου ταιριαζει.
γ) Δεν μπορει να ειναι η Τ(προσαγωγης), καθως αυτη ειναι μεταβλητη αφου εξαρταται απο την Τ(περιβαλλοντος). Ισως(?) ειναι Τmax(περιβαλλοντος), ωστε να κοβει την θερμανση π.χ. απο τους 17C και πανω, αν δεν το κανει ηδη απο μονο του (ισως να λεω και βλακειες)
δ) ΔΓ/ΔΑ (δεν γνωριζω/δεν απαντω!). Απο το ευρος θερμοκρασιας που δινεις (16-24), μοιαζει με προβλεψη για συνδεση με θερμοστατη χωρου (τωρα, ποιον θερμοστατη και κυριως ποιανου χωρου, μη με ρωτας!)
ε) Μαλλον ειναι προγραμμα μειωμενης (΄νυκτερινης΄) λειτουργιας, και μαλλον, antigelo=antifreeze.
στ) Λογικα θα το βαλεις στο ρολογακι για να ακολουθει το επιλεγμενο ωραριο, εκτος αν θελεις 24ωρο (υπερβολη), οποτε ισως υπαρχει απλουστερη ρυθμιση απ΄το να ρυθμισεις ολα τα ΄δοντακια΄. Στα 6 αυτα κουμπια, πρεπει να υπαρχουν και 2 κουμπια με τα οποια ανοιγεις/κλεινεις απο αυτα (σαν override απο οποιαδηποτε αλλη ρυθμιση) την τετραοδη (δοκιμασε τα). Οταν με το καλο(!) τελειωσεις με τις ρυθμισεις, μπορεις να ελεγξεις αν ρυθμιστηκε σωστα το ρολοι ζητωντας θερμανση απο το χρονοδιακοπτη εκεινη τη στιγμη. Αν δεν ανοιξει η τετραοδη, αλλαξε το ρολοι κατα 12 ωρες.
Στην οικοδομη μας εχουμε εντελως απλο μοντελο, οποτε για προγραμμα μειωμενης λειτουργιας, και αλλα καλουδια.. δεν γνωριζω.
Και μιας και ειμαι περιεργος, γιατι δεν ξανασυνδεσαν την αντισταθμιση?
airmitzi
Η ηλεκτονική συσκευή είναι όπως δείχνει η εικόνα παραπανω?
Απάντησε μου μια και είναι ίσως από τις τελευταίες αν οχι η τελευταία μου ερώτηση
http://levitostasia.net