Η τάση των Φ/Β εξαρτάται από το φορτίο τους και τη θερμοκρασία τους.
Υπάρχουν οι «τυποποιημένες συνθήκες ελέγχου»(standard testing conditions, STC) που αναφέρονται σε:
– Θερμοκρασία κυψέλης: 25°C
– Ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο του πλαισίου: 1000 W/m2
– AM 1.5 (Αντιστοιχεί σε φάσμα ηλιακής ακτινοβολίας όταν ο ήλιος είναι 45°C επάνω από τον ορίζοντα. Όταν ο ήλιος είναι στο μέγιστο σημείο του έχουμε ΑΜ1.
Έτσι η ονομαστική τάση είναι αυτή στη μέγιστη ισχύ του (περίπου) και δεν θα έπρεπε να έχει ΤΟΣΟ μεγάλη διαφορά από αυτήν του ανοικτού κυκλώματος (έχω συνηθίσει σε τιμές από πχ τα 44V να "πέφτει" στα 34V).
H μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συστήματος (1000V) είναι -μάλλον- η τάση που προκύπτει από την σε σειρά σύνδεση στοιχείων (δλδ 42 πάνελ 24άρια σε σειρά-αν και δεν είναι ακριβώς έτσι, υπάρχει αλγόρυθμος για τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό στοιχείων σε σειρά), για μεγάλες εγκαταστάσεις, όπου είναι επιτακτικό να ρίξουμε τις απώλειες μεταφοράς, προς τους αντιστροφείς.
Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...