Μία σωστά συνδεδεμένη ηλιακή συστοιχία έχει το εξής γνώρισμα:
Κατά την λειτουργία πρέπει η θερμοκρασία στον επάνω ή κάτω συλλέκτη του 1ου καθρέφτη να είναι ίση με την αντίστοιχη του τελευταίου.
Συνεπώς: η σωστή σύνδεση των 20 συλλεκτών δεν είναι ούτε σε σειρά ούτε παράλληλα. Ο μηχανολόγος σωστά σου είπε αλλά υπάρχει ο φόβος στη πεντάδα να μην ανταποκριθόύν σωστά οι συλλέκτες (πάνω και κάτω) των καθρεφτών λόγω μεγάλης ταχύτητας. Υπ' όψιν ότι η ροή στην ηλιακή απορρόφηση πρέπει να είναι στρωτή και δεν επιτρέπονται στροβιλισμοί.
Εγώ θα τους έβαζα ανά τετράδες και θα τους συνέδεα σε δίκτυο reverse-return ώστε να εξασφάλιζα πλήρη ροϊκή συμμετρία.
Ο κυκλοφορητής πρεσσάρει πάντα στους συλλέκτες. Δεν είναι εντελώς απαραίτητο αυτό αλλά γίνεται προς αποφυγή άλλων προβλημάτων (υποπίεσης, κακών εξαερισμών κλπ).
Στίγμα Μαστροκαπετάνιου