Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 48

Θέμα: Αλληλουχία δυο λεβήτων

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2010
    Θέση
    Ηράκλειο Κρήτης, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8

    Αλληλουχία δυο λεβήτων


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αλληλουχία δυο λεβήτων ,έχοντας διαβάσει ποιο πριν όλα τα σχετικά που έχουν γραφτεί στο forum . Έχω μία εγκατάσταση θέρμανσης που αφορά ένα συγκρότημα δυο πολυκατοικιών με κοινό λεβητοστάσιο και ισχύς 320000kcal .Σκέφτομαι να βάλω δύο λέβητας ίδιας ισχύος με διβάθμιους καυστήρες ,με ένα συλλέκτη προσαγωγής και ένα συλλέκτη στην επιστροφή και τρίοδες . Το σύστημα θα ελέγχεται από ελεγκτή αλληλουχίας της siemens RMS705-5 και αντιστάθμιση . Μήπως έχετε να προτείνεται κάτι άλλο και αν ναι με ποια συνδεσμολογία ; Οι λέβητες θα πρέπει να έχουν την ίδια ισχύς ; Με πόσους κυκλοφορήτες πρέπει να δουλέψει το σύστημα ;
    Ευχάριστο πολύ .

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417
    Φίλε mechanicalprojects, καλωσόρισες στο forum.
    Μιας και σε βλέπω να μένεις τουλάχιστον για κάποιο διάστημα με το έργο που ξεκινάς, θα σου πρότεινα κατ'αρχήν να εμπλουτίσεις κάπως το προφίλ σου, για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα.
    Στο θέμα, τώρα, προσσωπικά δεν έχω να σου πω και πολλά πράγματα, δεδομένου ότι δεν έχω παρόμοια εμπειρία. Σκεφτόμουνα όμως πολύ απλοϊκά το εξής, και το ρίχνω στο τραπέζι για συζήτηση: αν αντί να βάλεις δύο ίδιους λέβητες, βάλεις έναν 120MCal και έναν 200MCal, για παράδειγμα, έχεις τη δυνατότητα, επιλέγοντας λέβητα βάσει ζήτησης, να δουλεύεις κάποιον λιγότερο μακριά από την ονομαστική ισχύ του. Δες ας πούμε τις περιπτώσεις που έχεις ζήτηση 80MCal (δουλεύεις τον 120άρη αντί για 160άρη), ή 180MCal (δουλεύεις τον 200άρη αντί και τους δύο). Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο ελεγκτής σου έχει την απαιτούμενη "ευφυία". Επ'αυτού, βέβαια, υπάρχουν και οι custom λύσεις με PLC και δικό σου πρόγραμμα.
    Επίσης, με παρόμοια λογική, περιμένω κάποιο συμφορουμίτη μας να σου προτείνει να χρησιμοποιήσεις 4 λέβητες, με κυκλική εναλλαγή και λειτουργία του καθενός ακόμη πιο κοντά στην ονομαστική του ισχύ ανά πάσα στιγμή.

    Νίκος

  3. #3
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Νίκο το τελευταίο δεν παίζει αν είναι νέα πολυκατοικία γιατί θα έχει εγκεκριμένο αέριο, όπου αποκλείεται να το έχει δείξει έτσι

    Μαθητής Δασκάλου...

  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,381
    Η δυνατότητα λειτουργίας βάσει ζήτησης πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι;
    Δηλαδή το σύστημα μπορεί να γνωρίζει ότι επί συνόλου π.χ. 20 διαμερισμάτων παρουσιάζεται ζήτηση σε 8 απο αυτά. Πως όμως είναι δυνατόν να γνωρίζει ότι αυτά τα 8 διαμερίσματα είναι μικρά ή μεγάλα άρα ( και δεδομένου της αντιστάθμισης ) το σύστημα "αντιλαμβάνεται" το πραγματικό μέγεθος της ζήτησης ώστε να θέσει σε λειτουργία τον αντίστοιχο λέβητα;

    Κώστας.

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2010
    Θέση
    Ηράκλειο Κρήτης, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    8
    Καταρχήν θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το συγκρότημα των δυο πολυκατοικιών η κάθε πολυκατοικία αποτελείται από δέκα διαμερίσματα .Επίσης το συγκρότημα βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης όπου δεν υπάρχει δίκτυο αερίου ,και οι λέβητες θα είναι πετρελαίου. Θα ήθελα να πω ότι ο αυτοματισμός της siemens ο συγκεκριμένος παίζει και το ρόλο της αντιστάθμισης και βλέπει διαφορά θερμοκρασίας για να καταλάβει την ζήτηση . Φίλε nyannaco όσο αφορά την ιδέα σου με τους διαφορετικούς λέβητες δεν είναι κακή .Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής θα ξεκινάει ο μικρός ο λέβητας και στην περίπτωση που θα αυξηθεί η ζήτηση θα σταματά ο μικρός ο λέβητας και θα παίρνει μπροστά ο μεγάλος και αν η ζήτηση αυξηθεί ακόμη περισσότερο θα δουλεύουν και οι δυο.

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Γειά σου φίλε mechanicalproject.
    Ωραίο θέμα έριξες στο τραπέζι και μπορεί να δώσεις έναυσμα να πάρει μπρος το φόρουμ.
    Εγώ θα ήθελα να μας κάνεις το υδραυλικό σχέδιο πως έχεις κατά νου να το λειτουργήσεις υδραυλικά και το συζητάμε.



    http://udravlikos.gr

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417
    quote:Originally posted by CONSTANTINOS

    Η δυνατότητα λειτουργίας βάσει ζήτησης πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι;
    Δηλαδή το σύστημα μπορεί να γνωρίζει ότι επί συνόλου π.χ. 20 διαμερισμάτων παρουσιάζεται ζήτηση σε 8 απο αυτά. Πως όμως είναι δυνατόν να γνωρίζει ότι αυτά τα 8 διαμερίσματα είναι μικρά ή μεγάλα άρα ( και δεδομένου της αντιστάθμισης ) το σύστημα "αντιλαμβάνεται" το πραγματικό μέγεθος της ζήτησης ώστε να θέσει σε λειτουργία τον αντίστοιχο λέβητα;
    Ολα ζήτημα αυτοματισμού είναι Κώστα, όλα γίνονται [8D]


    Νίκος

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417
    quote:Originally posted by mechanicalprojects

    Φίλε nyannaco όσο αφορά την ιδέα σου με τους διαφορετικούς λέβητες δεν είναι κακή .Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής θα ξεκινάει ο μικρός ο λέβητας και στην περίπτωση που θα αυξηθεί η ζήτηση θα σταματά ο μικρός ο λέβητας και θα παίρνει μπροστά ο μεγάλος και αν η ζήτηση αυξηθεί ακόμη περισσότερο θα δουλεύουν και οι δυο.
    Ακριβώς! Θα πρέπει να πω όμως ότι η ιδέα δεν είναι πρωτογενώς δική μου, είναι προσαρμογή στη λογική εφαρμογής συστοιχίας λεβήτων από πολύπειρο συμφορουμίτη.

    Νίκος

  9. #9
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2009
    Θέση
    heraclio/crete, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    33
    Προτείνω να μπουν τετράοδες και όχι τρίοδες ώστε να μην γίνεται αναμιξη της επιστροφής στους κλάδους.

  10. #10
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Νίκο πες του όμως ότι ο αυτοματισμός θα κοστίζει όσο οι λέβητες!

    Μαθητής Δασκάλου...

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό