Φίλε mechanicalprojects, καλωσόρισες στο forum.
Μιας και σε βλέπω να μένεις τουλάχιστον για κάποιο διάστημα με το έργο που ξεκινάς, θα σου πρότεινα κατ'αρχήν να εμπλουτίσεις κάπως το προφίλ σου, για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα.
Στο θέμα, τώρα, προσσωπικά δεν έχω να σου πω και πολλά πράγματα, δεδομένου ότι δεν έχω παρόμοια εμπειρία. Σκεφτόμουνα όμως πολύ απλοϊκά το εξής, και το ρίχνω στο τραπέζι για συζήτηση: αν αντί να βάλεις δύο ίδιους λέβητες, βάλεις έναν 120MCal και έναν 200MCal, για παράδειγμα, έχεις τη δυνατότητα, επιλέγοντας λέβητα βάσει ζήτησης, να δουλεύεις κάποιον λιγότερο μακριά από την ονομαστική ισχύ του. Δες ας πούμε τις περιπτώσεις που έχεις ζήτηση 80MCal (δουλεύεις τον 120άρη αντί για 160άρη), ή 180MCal (δουλεύεις τον 200άρη αντί και τους δύο). Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο ελεγκτής σου έχει την απαιτούμενη "ευφυία". Επ'αυτού, βέβαια, υπάρχουν και οι custom λύσεις με PLC και δικό σου πρόγραμμα.
Επίσης, με παρόμοια λογική, περιμένω κάποιο συμφορουμίτη μας να σου προτείνει να χρησιμοποιήσεις 4 λέβητες, με κυκλική εναλλαγή και λειτουργία του καθενός ακόμη πιο κοντά στην ονομαστική του ισχύ ανά πάσα στιγμή.
Νίκος