Αν αυξήσω την παροχή θα αλλάξει και ο τύπος της κλιματιστικής (υπάρχει προδιαγραφή από τον πελάτη) και συνεπώς και οι διαστάσεις του δίσκου και θέλει ξανά υπολογισμό. Εχω μπλέξει μου φαίνεταιquote:Originally posted by miltos
Στο trial & error που κάνεις πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν και το VAM, διότι αλλάζουν οι συνθήκες του αέρα που βγαίνει από αυτό όταν αλλάζει η παροχή (ο βαθμός απόδοσης μειώνεται όσο αυξάνεται η παροχή). Αυτό μπλέκει λίγο τα πράγματα...
Το σκεφτόμουν σήμερα, αλλά τα έχω αναθεωρήσει ήδη 2 φορές και τα έχω δει με αρκέτα έμπειρους μηχανικούς και νομίζω ότι είμαστε στα σωστά τωρα.quote:Originally posted by miltos
Μήπως μετά από αυτά που είδες μπορείς να κάνεις μια αναθεώρηση των υπολογισμών των ψυκτικών φορτίων? Να δεις μήπως παραήσουν άνετος με το λανθάνον κλπ. Λέω τώρα, χωρίς να ξέρω την εφαρμογή σου, και χωρίς φυσικά να θέλω να "θίξω" τους υπολογισμούς σου.
Κάτι γενικότερο, το 60% υγρασία με 27C μου φαίνεται πολύ, για κλιματισμό άνεσης. Μειώνοντας όμως την υγρασία του χώρου θα σου αυξηθεί το λανθάνον.
Την μελέτη την παρέλαβα να την τελειώσω γιατί δεν προλάβαινε ένας συνάδελφος. Όλη την συννενοήση την έκανε εκείνος και το 27οc/60% το έχω πάρει ως δεδομένο από εκείνον. Και εμενα μου φάνηκε υψηλό.
Μην φοβάσαι δεν θίγομαι εύκολα ούτε εγώ ούτε οι υπολογισμοί μου.