Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 21

Θέμα: Πρόβλημα με πίεση στον Ηλιακό Θερμοσίφονα.

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2010
    Θέση
    Patra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4

    Πρόβλημα με πίεση στον Ηλιακό Θερμοσίφονα.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καταρχάς συγχαρητήρια για το forum σας!Είναι πάρα πολύ καλό!
    Είμαι στο επάγγελμα 8 χρόνια και κάθε μέρα προσπαθώ να γίνομαι όλο και ποιο καλός σε αυτό που κάνω!
    Πριν τρεις μήνες έβαλα ένα καινούριο ηλιακό στην αδερφή μου και ήθελα να τον προστατέψω από την υπερβολική πίεση της περιοχής.
    Έβαλα ένα μειωτή μετά τον μετρητή,έτσι ώστε να προστατέψω όλη την εγκατάσταση,και στο ηλιακό έβαλα ένα δοχείο διαστολής 24λίτρα,βαλβίδα ασφαλείας 6bar και αντεπίστροφο.
    Το αποτέλεσμα ήταν όταν έλειπαν τα παιδιά από το σπίτι για μια μέρα, άνοιγε η βαλβίδα.
    Έτσι και εγώ λοιπών άλλαξα την βαλβίδα με μια μεγαλύτερη 8bar και έβγαλα το αντεπίστροφο.
    Νομίζετε ότι πρέπει να κάνω κάτι άλλο ή έκανα κάτι λάθος?
    Υπόψιν ότι:
    το ηλιακό είναι 200litre glass
    τα σπίτι είναι 15ετίας με πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης αντοχής έως 10bar και λειτουργίας 6bar.

    Everyday I learn more!
    Everyday I learn more!

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Γεια σου φίλε.
    Σε τι πίεση ρύθμισες τον μειωτή;
    Και τι πίεση αέρα είχε μέσα το δοχείο που έβαλες;
    Αν για παράδειγμα έχεις ρυθμίσει τον μειωτή στα 5 bar και το δοχείο έχει αέρα 3 bar τότε θα τρέχει η 6αρα βαλβίδα...
    Αν βάλεις αέρα στο δοχείο 4bar και το ίδιο στον μειωτή δεν θα τρέχει...
    Πρέπει όμως να δεις τις προδιαγραφές του δοχείου και πια είναι η μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας.

    Πειραματίσου λίγο με το πρόγραμμα του φίλου μας του καπετάνιου που σου δίνω παρακάτω…
    Εκεί που γράφει στατικό ύψος εσύ δίνε την πίεση που θέλεις να βάλεις στον μειωτή
    Αν για παράδειγμα θέλεις να δώσεις 4 bar βάλε 40 μέτρα.
    http://www.gvarv.gr/edu/expT.htm


    http://udravlikos.gr

  3. #3
    Σπουδαίο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    417
    Αν ειναι απο τα λευκα φθηνα δοχεια διαστολης τοτε 90% εχει μεσα 3μπαρ αερα οποτε γι αυτο τρεχει...
    Καποια μαλιστα εχουν και 2μπαρ πιεση μεσα..
    Καθοτι ειναι αρκετα ευαισθητα αμα πας την πιεση εστω και 4μπαρ μετα απο κανα 6μηνο θα διαλυσει το ΔΔ ειτε στην φλατζα κατω ειτε θα τρυπησει η μεμβρανη..

    Οποτε θα πρεπει να παρεις μπλε δοχειο με πιεση εργοστασιου 4μπαρ και αμα θες να ανεβασεις 0.5 ακομα..
    Αν ολα αυτα γινονται με μπλε δοχειο τοτε ειναι θεμα ρυθμισεων και ακολουθεις τις οδηγιες του Γρηγορη..

  4. #4
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2010
    Θέση
    Patra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Γενικά εσείς χρησιμοποιείται δοχεία διαστολής στο κύκλωμα διαρκούς ροής?
    Γιατί όταν είπα στο κατάστημα όπου πήρα το δοχείο τι θα το κάνω, με κοίταξαν με απορία.
    Μόνο στα boiler βάζουμε πάντα και με αντεπίστροφο.

    Everyday I learn more!

  5. #5
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2009
    Θέση
    Amsterdam
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    588
    Plumberboy
    O Pirate έχει κάνει post παλιότερα και ανέφερε ότι οι αντεπίστροφες βαλβίδες, έχουν ένα μικρό σκίσιμο σε σχήμα αστεριού, ώστε να γυρνάει το περίσσειο νερό πίσω στο κύκλωμα ύδρευσης,όταν διαστέλλεται.
    Εάν εσύ έχεις τον μειωτή, τότε τα 200 λίτρα όταν διαστέλλονται, λόγω της διαφοράς πυκνότητας έστω από 10 βαθμούς κελσίου έστω στους 50, "δημιουργούν" κάποια ποσότητα όγκου νερού, η οποία δεν έχει που να πάει.
    Το ανέβασμα της πίεσης, οφείλεται στην διαστολή αυτή.
    Δεν έχει να κάνει αν έχεις boiler λεβητοστασίου ή boiler ηλιακού. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να βάλεις και υπάρχουν άλλες που πρέπει να μπαίνει.Χρυσοί κανόνες δεν υπάρχουν.
    Επίσης σκέψου αυτό που είπες μόνος σου, την αντίφαση.
    quote:Γενικά εσείς χρησιμοποιείται δοχεία διαστολής στο κύκλωμα διαρκούς ροής?
    και
    quote:Το αποτέλεσμα ήταν όταν έλειπαν τα παιδιά από το σπίτι για μια μέρα, άνοιγε η βαλβίδα.
    ..

    Δηλαδή στην πράξη, δεν έχεις κύκλωμα διαρκούς ροής.Αφού τυχαίνουν περιπτώσεις όπου όταν απουσιάζουν, δεν έχεις ροή.Οπότε όλο το δίκτυο επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί την εξτρά πίεση, σου ανοίγει την βαλβίδα ασφαλείας.

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Mecha o μειωτής δεν έχει ανεπίστροφο.
    Οι αυτόματοι πληρώσεως έχουν.

    http://udravlikos.gr

  7. #7
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2009
    Θέση
    Amsterdam
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    588
    Δεν το ήξερα Γρηγόρη, νόμιζα πως και οι μειωτές έχουν αντεπίστροφο..Αλλά δεν παύει το πρόβλημα να οφείλεται στην θερμική διαστολή του νερού..

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2010
    Θέση
    Patra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Τα αντεπίστροφα δεν έχουν σχισμή που να αφήνει το νερό να γυρίζει πίσω.
    Το αντεπίστροφο του μειωτή μπορεί να έχει,αυτό δεν το έχω διαπιστώσει.
    Κανονικά από την στιγμή που έχουμε στο κύκλωμα ζεστά νερά και μειωτή στο ρολόι, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε δοχείο διαστολής.
    Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε όλη την εγκατάσταση.
    Και μια βαλβίδα 8bar είναι η ιδανικότερη!

    Everyday I learn more!

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Φίλε η κουβέντα με γραπτο λόγο είναι δύσκολη.
    Στο λέω από πείρα…
    Για να καταφέρω να γράφω Ελληνικά από greeklish έδωσα μάχη.
    Για αυτό διευκρίνισε με ερωτηματικά αν ρωτάς η απλά δηλώνεις τα παραπάνω για να καταλάβουμε.


    http://udravlikos.gr

  10. #10
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by mechatron

    O Pirate έχει κάνει post παλιότερα και ανέφερε ότι οι αντεπίστροφες βαλβίδες, έχουν ένα μικρό σκίσιμο σε σχήμα αστεριού, ώστε να γυρνάει το περίσσειο νερό πίσω στο κύκλωμα ύδρευσης,όταν διαστέλλεται.
    Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ο Pirate, έχω την εντύπωση ότι ίσως ήταν ο Γρηγόρης. Πάντως, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν αναφερόταν στα αντεπίστροφα γενικώς, ούτε στα αντεπίστροφα των αυτόματων πλήρωσης, αλλά συγκεκριμένα στα αντεπίστροφα των παλιών βαλβίδων ασφαλείας των θερμοσιφώνων (σχήματος Τ).

    Νίκος

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό