quote:
Originally posted by Pirate
Εγώ φταίω στην θεωρητική σύγκρουση μεταξύ Basilhat & Dipoli διότι ενώ προσέχω τις φράσεις μου, εντούτοις εδώ η εμπρηστική λέξη «βαθμοημερών» που επίτηδες την πέταξα, έτσι γιατί παιδιόθεν βάζω μπουρλότα (άλλωστε τι περατής θα ήμουν
, όντως ξεκίνησε μία μεγάλη κουβέντα που αν συνεχιστεί θα θέσει το συγκεκριμένο topic εκτός θέματος και δεν θα είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά θα πω 5 κουβέντες διότι νοιώθω ένοχος
Πολύ πριν εμφανισθεί στο στερέωμα η έννοια των βαθμοημερών, αρκετοί μηχανικοί σκεφτόμασταν ως ακολούθως:
1. Είναι τα θερμικά φορτία μία γραμμική μεταβολή ενός σταθερού συντελεστή επί Δθ; (Όπου Δθ εσωτερική θερμοκρασία μείον εξωτερική). Είναι!
2. Ποια η μέση χειμερινή θερμοκρασία για την πόλη Χ; Ας πούμε 8°. Φυσικά η μελέτη γινόταν όσον αφορά τα σώματα και τον λέβητα για την πιθανή μέση ακραία εξωτερική θερμοκρασία που συνηθίζεται για την συγκεκριμένη πόλη π.χ. 0°.
3. Ποια θα είναι η αναμενόμενη θερμική ενέργεια που θα απαιτηθεί για την κατοικία λοιπόν αν θεωρήσουμε στόχο θερμοκρασία στο χώρο 20°; Αποδεικνύεται μαθηματικά ότι θα είναι Qnew=Qmax X 12/20 (Από τα Q βγάζαμε την τυχόν προσαύξηση λόγω διακοπών λειτουργίας)
Κατ' αυτόν τον τρόπο κάναμε τις εκτιμήσεις μας λοιπόν αρκετά πριν έλθουν οι βαθμοημέρες και πέφταμε διάνα. Στη συνέχεια ήλθαν κι οι βαθμοημέρες και επισημοποιήσαμε αυτά που λέγαμε μέσω μιας παράλληλης και αδελφής λογικής μ' αυτήν που έγραψα.
Με αφετηρία τα παραπάνω λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Δημήτρη σε δύο θέσεις του:
1. Αν το σπίτι ανάψει λόγω τσιγκουνιάς 2 ώρες τότε αφενός μπορώ να δω το θέμα εκτός βαθμοημερών και επομένως δεν νοιάζομαι για τον κανόνα και αφετέρου δεν περιμένω να χάσει η μάνα το παιδί αλλά περιμένω το εξής:
Το διαμέρισμα θα πάει και θα ισορροπήσει σε μία εσωτερική θερμοκρασία π.χ. 17,5°. Από εκεί και μετά το σώζει η παθητική του θέρμανση. Ο λέβητας θα εξακολουθεί να βγάζει νερό 75° (θεωρώ ότι δεν έχω αντισταθμιστικό σήμα από χώρο), η παροχή του κυκλοφορητή μένει παντελώς αδιάφορη από κάτι τέτοια οπότε τι βλέπουμε; Ότι το διαμέρισμα θα αποδώσει ένα ποσοστό της μέγιστης απόδοσης του συστήματος διότι είχε μελετηθεί με 80° προσαγωγή και 20° χώρο ενώ τώρα έχει 75° προσαγωγή και 17,5° χώρο δηλαδή στην πράξη ±5% ήτοι περίπου 1:1!!
Στο μεταξύ ο κος Αντωνάκης πήγε στο δίωρο επάνω κρυφά και έκλεισε τον θερμοστάτη. Πόση ενέργεια πήρε; 2 ώρες επί την ωριαία = 2Χ
Ο κος Κωστάκης το έκλεισε στο 3ωρο. Ε αυτός πήρε 3 επί την ωριαία = 3Χ
κοκ.
Συνεπώς οι ώρες λειτουργίας παίζουν σημαντικότατο ρόλο και εννοώ αυτές που ο χρήστης θέλει να αννάβει το σύστημά του.
Το 2ο σημείο που διαφωνώ με τον Δημήτρη είναι ότι η σωστή του σκέψη ότι αν πέσει η θερμοκρασία στον χώρο, στη συνέχεια θέλει 1+Χ όπου Χ η ενέργεια που χρειάζονται τοίχοι & έπιπλα για να πάνε από το 17,5 στο 20, η σωστή αυτή θεώρηση λοιπόν έχει ένα άνω φράγμα: δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει την ενέργεια που θα απέδιδε το σύστημα αν ήταν ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό που λέω τώρα θα σηκώσει θύελλα. Διότι οι πάντες προσπαθούν και προσπαθούσα εις μάτην να αποδείξουν ποια η μαθηματική απόδειξη αυτού του τσιτάτου που ταλάνισε και μένα νέο μηχανικό:
«Αν το σύστημα δεν σβήσει κατά το 16ωρο τουλάχιστον τότε καίει λιγότερο από το άλλο που λειτουργεί κάποιες ώρες λιγότερες του 16»
Το τσιτάτο αυτό είναι ένα Φάντασμα! Δεν ισχύει! Αν το αναλύσουμε μαθηματικά μπορεί να ισχύει τότε και μόνο όταν:
2.1. Το σύστημα έχει υπερδιαστασιολογημένα σώματα πάνω του 30%
2.2. Το σύστημα έχει υπερδιαστασιολογημένο λέβητα και στήλες τρομπόνια!
2.3. Το σύστημα λειτουργεί με έναν ολικό βαθμό απόδοσης από 25% έως 35%.
Αν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχει περίπτωση μέσα στο 24ωρο οι Θερμοώρες (μη γκουγλάρετε δικός μου ο όρος και είναι το ολοκληρωτικό άθροισμα των γινομένων: (Μέση θερμοκρασία νερού - Μία σύνθετη θερμοκρασία βάσης λεβητοστασίου/κλιμακοστασίου) Επί χρόνος) στη διακοπτόμενη λειτουργία να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες της συνεχούς λειτουργίας. Τότε και μόνον τότε παίρνει σάρκα και οστά το φάντασμα.
Ενεργειακά ποτέ δεν βγαίνει ότι ένα σπίτι ημιθερμαινόμενο απαιτεί περισσότερη ενέργεια από ένα άλλο παρόμοιο που είναι θερμαινόμενο σε 24ωρη βάση. Είναι άτοπο!
Βγαίνει μόνο με την «πειρατική» μέθοδο των «θερμοωρών?» και του συνολικού βαθμού απόδοσης του συστήματος.
Εδώ γράφω την επόμενη μέρα διότι έχω την εντύπωση το post αυτό όσο και να συμπληρώνεται ποτέ δεν θα τελειώσει!
Εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Δημήτρη (Dipoli) σε ένα φορουμικό αξίωμα το οποίο καλό είναι να θεσπισθεί:
Να θέσουμε και ένα κάτω όριο για την θέρμανση μιας κατοικίας. Δηλαδή να πούμε ότι αν μία κατοικία δεν πάρει τουλάχιστον το 70% της ενέργειας που βγαίνει μέσω των βαθμοημερών του τόπου της και των θερμικών στοιχείων της τότε να την χαρακτηρίζουμε ως «ελλιπώς θερμαινόμενη».
Εδώ θα μας πει ο ΚΑΙ νομοτεχνικός μας, ο Βασίλης, αν ο όρος αυτός προβλέπεται μέσα στις σχετικές οδηγίες μιας και εγώ δεν τις διαβάζω και δεν τις γνωρίζω. Αν προβλέπεται καλώς, αν όχι τότε τον θεσπίζουμε εμείς εδώ στο φόρουμ
Αυτό θα λύσει και πολλά προβλήματα του κόσμου που πέφτει θύμα διαφόρων σκιντζήδων που πουλάνε όλων των ειδών τα είδη θέρμανσης από ανεμιστηράκια μέχρι και θερμαινόμενα παπάκια. Μπορεί κάποιος να υπολογίσει την καθημερινή ενέργεια που δίνουν όλα αυτά και αν ξεπερνούν το κάτω όριο τότε να θεωρούνται αποδεκτά, αν όχι τότε να θεωρούνται απαράδεκτα.
Παράδειγμα:
Για τον Ιανουάριο στη Λαμία έχω 338 βαθμοημέρες. Έστω μία κατοικία 15 kW που έχει σχεδιασθεί στο 0°/20°. Συνεπώς η ενέργεια που πρέπει να πάρει η κατοικία αυτή σε 24ωρη βάση είναι 15/20 * 24 * 338 = 6084 kWh. Το κάτω όριο για να την θεωρήσω ως θερμαινόμενη κατοικία είναι το 70% ήτοι 4260 kWh. Από εκεί και κάτω θεωρώ ότι η κατοικία αυτή θερμαίνεται ελλιπώς ή έστω ότι υποθερμαίνεται.
Πάει ο ιδιοκτήτης και αγοράζει διάφορα θερμαντικά σώματα συνολικής ισχύος 6 kW τα οποία θα τα λειτουργεί επί 16ωρο. Ο αντιπρόσωπος του λέει ότι με τα συγκεκριμένα σώματα και με 16 ώρες λειτουργίας το σπίτι του θα «ανάψει». Πάμε να δούμε είναι έτσι;
Έχουμε λοιπόν: 6 Χ 16 Χ 31 = 2976 kWh. Είναι μόλις το 70% του κάτω ορίου άρα «δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα!» Τζίφος η αγορά!
Τέλος γραπτών επόμενης μέρας
Υ.Σ.
Φωτιά στα μπατζάκια του Σωτήρη διότι είμαι σίγουρος ότι μέχρι αύριο το πολύ μεθαύριο, θα έχει σχεδιάσει το σχετικό καταγραφικό των θερμοωρών? μου
Θα το εγκαταστήσει στην πολυκατοικία του και θα μου πει περίχαρής ένα μήνα μετά ότι το optimum σημείο για το κτήριο και το συγκεκριμένο σύστημα είναι 15,5 ώρες ΟΝ και τις υπόλοιπες 8,5 ώρες OFF
quote:Βρε μπας και έστειλες την γυναίκα για διακοπές και μαζί με την γυναίκα πήγε διακοπές και η παντόφλα
Βασίλη όχι! Δεν είναι αυτό.
Λόγω στερητικού συνδρόμου ο ντόκτορ (βλ. μικρός μου γιος) πρότεινε να μου δώσουν 10ήμερη άδεια ώστε να γράφω στο forum δίχως οδοιπορικά βέβαια, οπότε όπου να 'ναι επιστρέφω πάλι πίσω!
Τα νεύρα μου ρεεεε!