1. Εχεις κανένα λινκ να δούμε τι διαδρομές έχει μέσα; Δεν τον ξερω, η εταιρεία λέέι οτι κάνει, οι καυστηρατζήδες μας τι λένε; Αν μπορεί να φορτιστεί στο ονομαστικό του φορτίο με θερμοκρασία καυσαερίων κάτω απο 180 βαθμούς μάλλον κάνει.
2. Τι καμινάδα είναι; Αν είναι αμόνωτη θα έχεις πρόβλημα.
3. Μπορείς να βάλεις κατηγορίας c, που δε θέλει καμινάδα.
4. Σου χρειάζεται ο υπάρχων κυκλοφρητής ή θα γινόταν και με μικρότερο; Τι ΔΤ έχεις στα σωματα; Αν χρειάζεται αυτός τότε μάλλον θα χρειαστείς πρωτευόν-δευτερεύον. Υπάρχουν όμως μονάδες που αλλάζει ο κυκοφορητής τους.
5. Το καταργείς, δυο ντους ταυτόχρονα, θεωρητικα, τα σηκώνει πολυ οριακα, ειδικα το χειμωνα που η θερμοκρασια του κρυου ειναι χαμηλη.
Πρακτικά δεν ξέρω, στο σπίτι μου έχω ένα μπάνιο, σηκώνει όμως ταυτόχρονα ντούς και τη βρύση της κουζίνας.
Στη θέση σου θα έβαζα το επιτοιχο, που να ρυθμιζει την καυση αναλογα με τη ζητηση, θα εχεις καλύτερο βαθμο αποδοσης, εκτος αν βαλεις αντισταθμιση στον υπάρχοντα λέβητα.
I believe we should all pay our tax with a smile. I tried - but they wanted cash...