  1. #21
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2010
    Θέση
    Chania, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    22

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Φίλε johnplumer,
    για τα ερωτήματά σου έχω να απαντήσω τα εξής:
    1) Δεν γνωρίζω
    2) Οι διακόπτες γράφουν πάνω COMAR
    3) Δεν κατάλαβα το "Η-Ε" αν εννοείς εάν πηγαίνουν κατευθείαν στον συλλέκτη, τότε ναι κάθε σώμα έχει ξεχωριστές σωλήνες.
    4) Η πίεση είναι περίπου στο 1,5-1,8 bar
    5) Το αλφάδι δείχνει ότι τα σώματα είναι οριζοντιωμένα

    Φίλε gregori,
    ο υδραυλικός που ήρθε ήταν ο εγκαταστάτης. Νομίζω ότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα και άκρη δεν έχω βγάλει. Τώρα αν πρέπει να κατεβάσουμε σώματα να γεμίσουν νερά τα laminate πατώματα και να έχω άλλα προβλήματα, να πω την αλήθεια το φοβάμαι.
    Αν θεωρείς ότι με όσα έχω γράψει στο topic είναι αποδεδειγμένα ανάποδα συνδεδεμένα τα σώματα τότε απλώς αλλάζω τις συνδέσεις στο λεβητοστάσιο και όλα καλά. Μάλλον θα το κάνω τελικά για να αρχίσω να αποκλείω περιπτώσεις. Όσο για το by-pass... συγνώμη αλλά οι γνώσεις μου στα υδραυλικά δεν φτάνουν εκεί! Θα το πω όμως στον υδραυλικό που θα φέρω για την αλλαγή των συνδέσεων.
    Το πρόβλημα με ενοχλεί αλλά δεν κάνει συχνά την εμφάνισή του διότι ελέω κρίσης (και τοποθεσίας, είμαι στην Κρήτη) η θέρμανση πια ανάβει σπάνια!

  2. #22
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Γεια σου φίλε johnplumer και καλως ήρθες στο φόρουμ.

    Freewind κάπως ανάποδα πας να το κάνεις....
    Δεν αλλάζεις έτσι απλά την στήλη αν δεν βεβαιώσει κανείς το πρόβλημα.
    Οσο για τα πατώματα δεν είναι και τόσο τραγικό...
    Πρώτα θα αδειάσει κανείς την εγκατάσταση και μετά θα κατεβάσει το σώμα.
    Σχετικά με τους διακόπτες πληροφορίες θα βρεις εδώ.
    http://www.comap.gr/c/document_libra...=DLFE-5704.pdf

    http://udravlikos.gr

  3. #23
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Feb 2010
    Θέση
    Chania, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    22

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Το πρόβλημα επιτέλους λύθηκε! Οι στήλες ήταν τελικά συνδεδεμένες ανάποδα, όπως είχαμε προβλέψει. Ήρθε ο υδραυλικός, τις άλλαξε, ζήτησε συγγνώμη (sic), και έφυγε. Ελπίζω να μην τον ξαναχρειαστώ σύντομα! Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν μέσα από το συγκεκριμένο post να βρεθεί η λύση.
    Συνεχίστε την καλή δουλεία παιδιά!

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό