Χρήστο μέχρι να κάνεις αυτό που σου είπε ο Πειρατής (αλλαγή φοράς κυκλοφορητή 1 μαζί με κατάργηση του αντεπίστροφου 12) εάν μπορείς να βάλεις και ένα θερμόμετρο στον σωλήνα των ζεστών λίγο μετά από το σημείο 10 για να δούμε την θερμοκρασία του ζεστού νερού που βγαίνει από το μπόιλερ. Μην ξεχνάς ότι τώρα που κατήργησες τον λέβητα, χρησιμοποιείς την σερπαντίνα του (που μάλλον μόλις διορθώσουμε την ροή δεν θα σε φτάνει και θα πέσει μικρή) στο μπόιλερ για να θερμάνεις το νερό της ενδοδαπέδιας ( μέσω του πάνω εναλλάκτη) από το νερό στο μπόιλερ. Είναι επομένως λογικό να έχεις ένα Δθ 12-15ο C στην έξοδο από το νερό μέσα στο μπόιλερ. Εναλλακτικά όταν τελειώσεις με την αλλαγή της φοράς του κυκλοφορητή 1 και του αντεπίστροφου θα πάς στην τρίοδη 3 και θα σιγουρευτείς ότι έκοψες την ανακυκλοφορία τελείως. Εάν η θερμοκρασία στο 6 δεν ανέβει έπαιξες και έχασες . Πρέπει να την πάμε τουλάχιστον 45ο C. Μία λύση εδώ είναι να χρησιμοποιήσεις μία τρίοδη και όταν δεν δουλεύουν τα ηλιακά μέσο αυτής να χρησιμοποιήσεις και τον εναλλάκτη των ηλιακών σε σειρά με τον πάνω εναλλάκτη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας από τα νερά του μπόιλερ προς τα νερά της ενδοδαπέδιας. Στην συνέχεια όλο το παιχνίδι γίνεται από την τρίοδη ζεστών 5. Αυτή η τρίοδη δεν ρυθμίζει μόνο την θερμοκρασία που πάει στα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας αλλά και τις ροές…. Για να σε βοηθήσω στην μία ακραία θέση θα κόψει τελείως τα νερά από τα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας και μέσω του κυκλοφορητή 3 η ροή στο 1 θα ισούται με την ροή στο 2. Στην άλλη ακραία θέση θα μηδενίσουν οι ροές στα 1 και 2 και μέσω του κυκλοφορητή 3 θα γίνεται συνέχεια loop μόνο στα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας. Σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση κατάσταση το χάος…. Η διάγνωση είναι ότι χρειάζεσαι επειγόντως έμπειρο ροολόγο και πάμε και για μεταμόσχευση καρδιάς αν δεν σε φτάνουν οι εναλλάκτες του μπόιλερ…