Καλησπέρα σας. Μένω σε διαμέρισμα 90 τμ (τελευταίου ορόφου βορινό με απλή μόνωση 5cm φελιζολ).Έχουμε πρόβλημα με την θέρμανση - όπως όλες οι οικοδομές-και σκέφτομαι να βάλω τζακολέβητα.Τα σώματα του σπιτιού είναι 17500 kcal συν το boiler.Έχω ρωτήσει και μου έχουν προτείνει για τζάκι της ίδιας εταιρείας ο ένας 15 kw και ο άλλος 23 kw.Εσείς πιο μου προτείνετε; Ευχαριστώ.
-
Εξέχον μέλος
Με απλο πολλαπλασιασμο προκυπτει οτι τα 23kw ειναι 19,77 kcal ενω
τα 15kw ειναι 12,9.
Τωρα ενα boiler ας πουμε 200 λιτρων με θερμοκρασια εισοδου νερου 10 βαθμων και εξοδο ας πουμε 40 θελει 6000 kcal αν ειναι να το ζεστανει σε 1 ωρα..
Αν οντως εχεις τοσες απωλειες ωστε να χρειαζεσαι 17500 kcal για 90τμ, + boiler τα 23kw ειναι σαφως πιο κοντα στο ζητουμενο...
Ομως... 23kw απο τζακολεβητα, πολυ κουβαλημα..
Προταση
1. Καταργηση του boiler και αντικατασταση με ηλιακο με συμπληρωση με ρευμα στο τελος του ηλιακου κυκλου με νυχτερινο.
2. Βελτιωση της θερμομονωσης με εξωτερικη μονωση κελυφους.
Απο κει και περα, εξεταζεις και την περιπτωση αντλιας θερμοτητας, αφου πρωτα εξαντλησεις το θεμα μονωση.
Burn baby, burn