Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 22

Θέμα: ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2013
    Θέση
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Ιδιότητα:
    ΨΥΚΤΙΚΟΣ
    Απαντήσεις
    20

    ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ fan coils.ΣΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ,ΔΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟ Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ....ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ?ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΙ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΣΥΝΔΙΑΣΕΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ναι, είναι εφικτό.

    Πρώτον, υπάρχουν μοντέλα (π.χ. Hitachi Yutaki), που ελέγχουν άμεσα δεύτερο κύκλωμα από την ίδια την αντλία, οπότε δεν έχεις πρόβλημα.

    Αν δεν χρησιμοποιήσεις εργοστασιακό κιτ, θα πρέπει να σκεφτείς που θα πάνε τα νερά της αντλίας όταν οι ηλεκτροβάνες είναι κλειστές.

    Μια καλή περίπτωση είναι να αφαιρέσεις την ηλεκτροβάνα από το Ισόγειο ώστε το ισόγειο να λειτουργεί πάντα, και να αφήσεις την ηλεκτροβάνα στον όροφο μόνο σαν περιορισμό θερμοκρασίας.

    Αυτό σημαίνει ότι θα χειρίζεσαι την αντλία μόνο από το ισόγειο, ενώ όταν πιάσεις θερμοκρασία στον όροφο ο θερμοστάτης θα "κόβει" την ηλεκτροβάνα.
    Ο τρόπος αυτός έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορείς να δουλέψεις την αντλία μόνο στον όροφο, αλλά σου λύνει όλα τα άλλα προβλήματα.

    Αν ο πελάτης σου επιμένει ότι θέλει πλήρη αυτονομία, θα πρέπει να βρεις τρόπο να λειτουργεί ο κυκλοφορητής της αντλίας μόνο όταν είναι ανοικτή η μία (τουλάχιστον) βάνα, και αυτό είναι θέμα αυτοματισμού που εξαρτάται και από την αντλία που θέλεις να εγκαταστήσεις.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Στις Yutaki το δεύτερο κύκλωμα προορίζεται για μείξη. Στις split μονάδες (Yutaki S) μπορείς να συνδέσεις θερμοστάτη on-off. Μια λύση για να συνδυάσεις με αυτονομία είναι η προσθήκη δοχείου αδρανείας και βαλβίδας διαφορικής πίεσης, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία στο διάστημα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης μέχρι να σταματήσει ο κυκλοφορητής (μετά από μερικά λεπτά).

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ξεκίνα αν θέλεις από εδώ
    http://forum.monachos.gr/content.php...motitas-genika
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Τί ισχύ έχεις βγάλει για την α/θ; Ποιά είναι τα θερμικά φορτία κάθε ορόφου;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  6. #6
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    94
    Αν είναι inverter ο κυκλοφορήτης της αντλίας, μπορείς στην πιο μακρινή ηλεκτροβάνα να βάλεις bypass στο κλείστο, ετσι ωστε ακόμα και όταν είναι όλες κλειστές το νερό πάντα να κυκλοφορεί. Θα ρυθμίσεις την αντλιά να είναι συνέχεια σε λειτουργία και η αυτονομίες απλως θα κόβουν την ροή σε κάθε όροφο.
    Απο προσωπική μου πείρα, η αντλιά καλό είναι να δουλέυει συνέχεια και να ζεσταίνει όλο το σπίτι. Αυτες οι αποτομες μεταβολές στην θερμοκρασία του δικτύου μόνο την κατανάλωση ανεβάζουν.
    Καλά ρυθμισμένα κολλεκτέρ με ίδιες θερμοκρασιες επιστροφής, αντιστάθμιση και η αντλία θα δουλεύει όλη μέρα ρελαντί.

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Δεν υπάρχουν αντλίες θερμότητας με inverter κυκλοφορητή. Ολες οι Α/Θ απαιτούν ελάχιστη παροχή για να λειτουργήσουν.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  8. #8
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Δεν υπάρχουν αντλίες θερμότητας με inverter κυκλοφορητή. Ολες οι Α/Θ απαιτούν ελάχιστη παροχή για να λειτουργήσουν.
    Monachus πλέον υπάρχουν Α/Θ με inverter κυκλοφορητή. Η ελάχιστη παροχή λύνεται:
    1) Με βαλβίδα διαφορικής πίεση μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής σε μικρές εγκαταστάσεις
    2) Με by-pass μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής στο οποίο τοποθετείται δίοδη αναλογική βάνα, η οποία ελέγχεται από αισθητήρια μέτρησης διαφορικής πίεσης μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής της Α/Θ σε μεγάλες εγκαταστάσεις

  9. #9
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ποιο μοντέλο είναι αυτό;
    Η σειρά Samurai της Hitachi (continuous capacity), απαιτεί σταθερό κυκλοφορητή.
    Τα Utaki S διαθέτει σταθερό κυκλοφορητή.
    Οι Altherma της Daikin έχουν σταθερό κυκλοφορητή.
    Δεν ξέρω αν κάπου στην Ιαπωνία έχουν εφεύρει αντλίες με inverter κυκλοφορητή, τα μοντέλα που κυκλοφορούν πάντως απαιτούν σταθερή παροχή.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  10. #10
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Πριν περίπου 6 μήνες έγινε ένα σεμινάριο για τα YUTAKI. Είχε έρθει ένας γάλλος ο οποίος είπε ότι οι εταιρίες που κατασκευάζουν λέβητες, αντλίες θερμότητας, κ.λ.π. και έχουν ένα κυκλοφορητή, έως το 2014 ή 2015 έχουν το δικαίωμα να έχουν κυκλοφορητές σταθερών στροφών. Χαρακτηριστικά είπε ότι αυτό έγινε χαριστικά για τις εταιρίες επίτοιχων λεβήτων, όπου το κόστος του κυκλοφορητή inverter θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην όλη τιμή του μηχανήματος. Αντίστοιχα στις αντλίες θερμότητας το κόστος του κυκλοφορητή είναι πολύ μικρότερο.

    Για την ιστορία να σου πω ότι αντλίες ON/OFF όπως π.χ. η Climaveneta έχουν τη σειρά stratos της Wilo εδώ και 2 χρόνια. Αντίστοιχα ξέρω και άλλες εταιρίες που το έχουν ήδη κάνει.