Η αντλία πρέπει να καλύπτει τις απώλειες του σπιτιού.
Αν π.χ. υπολογίσουμε ότι ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη έχει στους -5οC απώλειες 12kW, τότε η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι ονομαστικής απόδοσης 12kW, ώστε με τις αντιστάσεις η αντλία θερμότητας να συμπληρώνει την ενέργεια που της λείπει λόγω της πολύ χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας.
Δυστυχώς η πρακτική αυτή δεν είναι μονόδρομος, αφού μπορεί κανείς να υπολογίσει τις απώλειες στους π.χ. 0οC (αναφέρομαι στο προηγούμενο παράδειγμα) και να καλύπτει τις επιπλέον απώλειες με τις αντιστάσεις. Το κύριο επιχείρημα αυτής της πρακτικής είναι ότι οι απώλειες που υπολογίζουμε θεωρητικά, αναφέρονται στην χειρότερη εξωτερική θερμοκρασία, η οποία θα εμφανιστεί ελάχιστες ημέρες τον χρόνο και το σκεπτικό είναι ότι η αντλία καλύπτει τις απώλειες μέχρι τους π.χ. 0oC και από εκεί και μετά βοηθούν οι αντιστάσεις.
Η παραπάνω πρακτική οδηγεί σε υποδιαστασιολογημένες αντλίες (ειδικά αν η μελέτη θερμομόνωσης δεν εφαρμόστηκε ακριβώς στην πράξη) με αποτέλεσμα να λειτουργούν πάρα πολλές ώρες οι αντιστάσεις και να καταναλώνουμε πολύ ρεύμα.
Το κύριο πλεονέκτημα της δεύτερης αυτής πρακτικής, είναι ο μεγάλος όγκος πωλήσεων, αφού πουλώντας μικρότερο μοντέλο αντλίας από τον ανταγωνισμό, παίρνουμε την πώληση.
Προσωπικά είμαι της πρώτης σχολής και εγκαθιστώ αντλίες με ονομαστική απόδοση που να καλύπτει τις απώλειες του σπιτιού και δεν με πολύ-πειράζει να χάνω και μερικές δουλειές.
Τα παραπάνω μπορείτε να δείτε live και στο πρόγραμμα επιλογής αντλιών Hitachi Hi-toolkit, όπου θα διαπιστώσετε ότι για ένα συγκεκριμένο σπίτι, το πρόγραμμα προτείνει παραπάνω από μία αντλίες, υπολογίζοντας για την κάθε μία το ετήσιο κόστος κατανάλωσης σε ρεύμα.