    Μικτός καυστήρας (φυσ. αέριο - πετρέλαιο)


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Χαιρετώ άπαντες και διαβιβάζω την αμέριστη επικρότησή μου για το forum αυτό! Ειλικρινά, μεγάλο "σχολείο"!
    Μιας και θα κάνω την πρώτη μου μελέτη - εγκατάσταση φυσικού αερίου σε μία τριόροφη πολυκατοικία στην Αθήνα, με "ρίξανε" κατευθείαν στα "βαθειά":
    Ο "πελάτης" θέλει μικτό καυστήρια, με προτεραιότητα στο φυσικό αέριο αλλά και backup πετρέλαιο.
    Χμμμ... Τι κάνουμε εδώ, ξέρει κανείς?
    Λίγο που έψαξα είδα ότι αυτού του τύπου οι καυστήρες είναι κυρίως για βιομηχανική χρήση. Υποθέτω - επίσης - ότι το κόστος του καυστήρα θα είναι αρκετά πιο μεγάλο απ αυτό του απλού καυστήρα φυσικού αερίου. Επιπλέον, σε επίπεδο ΕΠΑ τι γίνεται? Τι προδιαγραφές ακολουθούνται? Πόσο "μακριά" θα πρέπει να 'ναι η δεξαμενή πετρελαίου από το λεβητοστάσιο?
    Συνοψίζοντας, έχει κάποιος από τους "συνδαιτημόνες" του forum ασχοληθεί ποτέ μ' αυτή την περίπτωση?
    Καλοδεχούμενη [u]κάθε απάντηση! Ευχαριστώ τα μέγιστα!!!
    "Πόσο πρέπει να διαβάσω ακόμα, δηλαδή?..."

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Εδώ έχει ένα ωραίο κομάτι, αλλά είναι όμως μεγάλο...
    http://www.aalborg-industries.com/if...df/Kbgo_RS.pdf
    Για οικιακή χρήση δύσκολο το βλέπω να κατασκευάζονται τέτοια πράγματα λόγω κόστους και ανύπαρκτης αγοράς...
    Αλλά αν όντως βγαίνουν και σε μικρό μέγεθος πέστε μου κι εμένα να ξέρω, ενδιαφέρον ακούγεται.
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  3. #3
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2003
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    328
    Η απόσταση της δεξαμένης από τον λέβητα καθορίζεται βάσει του αρθρ. 27 παραγρ. 2.4.3. του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
    Εκεί θα βρείς όλες τις πληροφορίες για το λεβητοστάσιο (ελάχιστες διαστάσεις, επιτρεπόμενη θέση, αποστάσεις, ανοίγματα αερισμού κ.λ.π.) που θα πρέπει ούτως ή άλλως να γνωρίζεις σαν μηχανικός..
    Τι να λέει..

  4. #4
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2005
    Θέση
    , , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    20
    Οι καυστήρες μικτής καύσης υπάρχουν και για οικιακή χρήση. Ξεκινάνε απο 35Kw (και ίσως να υπάρχουν και μικρότεροι).
    Το πρόβλημα όμως είναι η τιμή τους. Κοστίζουν περίπου τριπλάσια απο τους πετρελαίου και 2,3 φορες περισσότερο απο τους αερίου.
    Μάλλον λοιπόν σε συμφέρει να αγοράσεις έναν πετρελαίου, και όταν με το καλό έρθει το αέριο να τον πετάξεις και να βάλεις έναν αερίου.
    Ανδρέας Γ.
    Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός

  5. #5
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Ποιές εταιρίες βγάζουν τέτοια συστήματα; Έρχονται στην Ελλάδα; Αν γνωρίζεις πες μας, δεν είναι διαφημιστικό το θέμα, απλά ενδιαφέρομαι να μάθω κάτι που δεν το ξέρω.
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Βρήκα και έναν μικρό σχετικά..
    http://www.oilon.com/products/domest...ds/gkp626.html
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  7. #7
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη..
    <<“Duel fuel” burners are actually two burners combined into one, such as an oil burner combined with a gas burner. The resulting flame control problems make this type of burner inappropriate for small boilers. If a facility needs to burn oil as well as gas, the problem is solved by an array of modular boilers that includes both gas-fired and oil-fired units. The gas-fired units could use either atmospheric or power burners and the oil-fired units would be equipped with power burners. For example, a facility that normally burned gas but used oil as an emergency back-up fuel could use a combination of burner types on the boiler array. >>
    Προέρχεται από εδώ:
    http://www.esmagazine.com/CDA/Articl...,21561,00.html
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2005
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    6
    Πέραν του οικονομικού, όμως, σε επίπεδο νομοθεσίας - έγκρισης τι γίνεται?
    Μήπωε είναι λίγο "χλωμό" να εγκριθεί από την αρμόδια ΕΠΑ μια τέτοια εγκατάσταση?
    "Πόσο πρέπει να διαβάσω ακόμα, δηλαδή?..."

  9. #9
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Θα πρέπει το λεβητοστάσιό σου να έχει τέτοια διαμόρφωση, ώστε να πληρεί τον κανονισμό ΕΠΑ, δηλαδή στεγανά ηλεκτρολογικά, δεξαμενή σε ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ με ξεχωριστή είσοδο εκτός λεβητοστασίου, καπνοδόχος, ανοίγματα εξαερισμού και για λέβητα και για δεξαμενή, και βεβαίως έγκριση των σχεδίων απο την ΕΠΑ ΠΡΙΝ κατασκευάσεις, ώστε να είσαι σίγουρος ότι δέν θα τρέχεις μετά.
    w w w . m o n a c h o s . g r

  10. #10
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2005
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    6

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Έχω καλυφθεί 99,999% !!!
    "Πόσο πρέπει να διαβάσω ακόμα, δηλαδή?..."