    Σωστή ρύθμηση αντλίας θερμότητας


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σε όλους
    είμαι Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης και προμηθεύτηκα μια αντλία Υψιλών θερμοκρασιών 12kw panasonic,
    για θέρμανση με σώματα καλοριφέρ,το manual δεν αναφέρει ποιές είναι η σωστές ρυθμίσεις για βέλτιστη απόδοση της αντλίας
    π.χ. σε τι τιμές πρέπει να ρυθμιστή η εξωτερική θερμοκρασία Heat out LO-out HI -15C~15C
    και η θερμοκρασία εξόδου νερού Heat h20 LO 25C~65C-HI25C~65C
    τι σημαίνει θερμομετατόπιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού -5C~5C.
    Θα σας ήμουν ευγνώμων για τη βοήθειά σας.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Την αντλία από που την πήρατε ;

    Δεν σας την ρύθμισαν;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Οι απορίες σας αποτελούνένα μέρος μόνο απο αυτό που εμείς ονομάζουμε "εκκίνηση". Αν θέλετε μπορείτε να το πείτε και παραμετροποίηση.
    Η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της α/θ εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό απο την παραμετροποίηση αυτή.
    Χονδρικά σας λεώ ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη:
    Τα θερμικά φορτία και οι θερμικές απώλειες του σπιτιού.
    Το προφίλ του χρήστη.
    Η τοποθεσία.
    Για να "πιάσει" τόπο η επένδυση σας οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν απο κάποιον ειδικό.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  4. #4
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
    Την αντλία την αγόρασα από την panasonic την έστειλαν στο βόλο με μεταφορική,μου έδωσαν ενα τηλ. απο κάποιον συνεργάτη τους ψυκτικό στη ίδια πόλη όπου ήρθε και συνέδεσε τις ψυκτικές σωλήνες και το ξεκίνησε. Την υπόλοιπη εργασία την έκανα εγώ με ένα συνεργάτη θερμουδραυλικό.
    ο ψυκτικός απ ότι κατάλαβα δεν είχε καλές γνώσεις περι αντλιών γιατί συνέχεια ήταν με το manual, και το
    τηλ. στο χέρι με τεχνικούς της panasonic. Καταλαβαίνεται λοιπόν ότι η παραμετροποίηση δεν έγινε από έμπειρο χέρι.
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Την αντλία από που την πήρατε ;

    Δεν σας την ρύθμισαν;

  5. #5
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον

    Σχετικά απάντησα πιό πάνω, εκτιμώ την άποψή σας είναι σωστή αλλά στη επαρχία είναι σπάνιο να βρείς τεχνικό εξειδικευμένο.
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Οι απορίες σας αποτελούνένα μέρος μόνο απο αυτό που εμείς ονομάζουμε "εκκίνηση". Αν θέλετε μπορείτε να το πείτε και παραμετροποίηση.
    Η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της α/θ εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό απο την παραμετροποίηση αυτή.
    Χονδρικά σας λεώ ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη:
    Τα θερμικά φορτία και οι θερμικές απώλειες του σπιτιού.
    Το προφίλ του χρήστη.
    Η τοποθεσία.
    Για να "πιάσει" τόπο η επένδυση σας οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν απο κάποιον ειδικό.

  6. #6
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Υπάρχουν και στην επαρχία....
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  7. #7
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Θερμομετατόπιση +-5 είναι η διορθωση που μπορεί να κάνει το σύστημα, πάνω στις ρυθμίσεις, άν κρίνει ο επεξεργαστής της μονάδας.
    Για τα υπόλοιπα πείτε μας το μοντέλο ή τη δ/ση του εγχειρίδιου...
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  8. #8
    Βγαζει η panasonic υψηλων θερμοκρασιων?

  9. #9
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Απο 60 βαθμούς και άνω τις ονομάζουνε υψηλών θερμοκρασιών...
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  10. #10

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παιδια υψηλων θερμοκρασιων χωρις δευτερο ψυκτικο κυκλο δεν υπαρχει.τουλαχιστων οχι ακομα..

Παρεμφερή θέματα

  1. Επιλογή μεγέθους και διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας
    από tempo στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταία απάντηση: 27-12-2016, 00:38:14
  2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από crimson στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταία απάντηση: 02-01-2016, 01:01:57
  3. Διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας για οικιακή χρήση
    από mezzanine στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 07-03-2014, 22:21:05
  4. Υποβοήθηση αντλίας θερμότητας με λέβητα πετρελαίου
    από mgeorgaki στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 14-12-2013, 12:46:36
  5. Αγορά αντλίας θερμότητας
    από mnls στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 114
    Τελευταία απάντηση: 31-12-2012, 19:14:35

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό