Γιωργο σε δουλεύουν όλοι αυτοί ή είναι άσχετοι
Την θερμοκρασία προσαγωγής προς τις σωληνώσεις της ενδοδαπέδιας δεν την ρυθμίζουμε με τον υδροστάτη του καυστήρα αλλά με τετράωδη ή τρίοδη βάνα
Δηλαδή υπάρχει η διάταξη με την σειρά 1) Κυκλοφορητής 2) Ταυ προς το μπόιλερ 3)τετράωδη Βάνα παροχή προς ενδοδαπέδια
Τον Θερμοστάτη του λέβητα μπορούμε να τον βάλουμε μέχρι και τους 90 βαθμούς αλλά για να κάνουμε έλεγχο στην θερμοκρασία νερού χρήσης (στο μπόιλερ) βάζουμε και μια ηλεκτροβάνα η οποία κλείνει το κύκλωμα Λένητα μπόιλερ όταν η θερμοκρασία νερού χρήσης φτάσει κάτω από 60 βαθμούς (πχ 55 βαθμοί και αυτό γιατί πάνω από 60 βαθμούς δημιουργούνται άλατα)
Την θερμοκρασία προσαγωγής προς την ενδοδαπέδια σε πρώτη φάση την ρυθμίζουμε σταδιακά ανοίγοντας λίγο λίγο την τετράωδη βάνα μέχρι να φτάσει στο σημείο βαθμοί προσαγωγής 45 βαθμοί και επιστροφής 35 βαθμοί.
Εγώ σε κάποιο σπίτι (1000 τετραγωνικά ενδοδαπέδια και ενδοδαπέδια στο ύπαιθρο για να μην παγώνει ο διάδρομος προς το γκαράζ) έκανα μια βδομάδα να την ρυθμίσω επισκεπτόμενος φυσικά το χώρο για 10 λεπτά κάθε μέρα.
Το σπίτι αυτό είχε ένα συλλέκτη με 9 κυκλοφορητές και ένα κυκλοφορητή πριν το συλλέκτη και την τετράωδη για το μπόιλερ και ένα ανακυκλοφορίας.
Την θερμοκρασία της ράμπας για το γλαράζ την έλεγχα με ένα υδροστάτη που είχα τοποθετήσει στην επιφάνεια του μπετόν. Έτσι όταν η θερμοκρασία του μπετόν έφτανε στους 2 βαθμούς ξεκινούσε ο κυκλοφορητής και έτσι δεν άφηνε ποτέ την ράμπα να παγώσει. Δηλαδή είχα κάνει ενδοδαπέδια και στο ύπαιθρο
Οι άλλοι 8 κυκλοφορητές δείναν θέρμανση σε 8 διαφορετικούς χωρους οι οποίοι πέρναν εντολή από τους ανάλογους θερμοστάτες χώρου. Για λόγους ασφαλείας (μήπως πάει κανένας άσχετος και ανοίξει περισσότερο την τετράωδη) έβαλα πάνω από κάθε κυκλοφορητή έναν υδροστάτη(δηλαδή συλλέκτης κυκλοφορητής υδροστάτης κύκλωμα) το οποίον ρύθμισα ώστε να κόβει τον κυκλοφορητή αν το νερό προσαγωγής προς τις σωληνώσεις της εβδοδαπέδιας ήταν πάνω από 50 βαθμούς.
Πρόσεξα όμως κάτι. Να μην μπορεί ο συλλέκτης να θερμανθεί με φυσική κυκλοφορία του νερού. Δηλαδή σε μεγάλη χρονική αδράνεια μπορούσε ο συλλέκτης να φτάσει την θερμοκρασία του λέβητα (πχ 90 βαθμούς) και αν κάποιος θερμοστάτης χώρου έδινε εντολή για ξεκίνημα του κυκλοφορητή του το νερό προσαγωγής προς τις σωληνώσεις να ήταν στην αρχή 90 βαθμούς οπότε πάπαλα και οι σωληνώσεις πάπαλα και τα μάρμαρα των δαπέδων και αμέσως (σχετικό αυτό ανάλογα με την ευαισθησία του υδροστάτη μπροκαρίσματος του κυκλοφορητή) σταμάτημα του κυκλοφορητή.
Πως το πέτυχα αυτό? Ακολουθώντας τους νόμους της φύσης που λένε ότι το ζεστό νερό δεν κατεβαίνει προς τα κάτω. Έτσι ο σωλήνας λέβητα συλλέκτη έκανε ένα ανεβοκατέβασμα και ο σωλήνας αυτός ήταν 4 ίντσες σιδηροσωλήνας κολλυτός
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε στην υπηρεσία (στην δουλειά που έκανε)του 4 μηχανολόγους μηχανικούς 3 γεωπόνους 2 αρχιτέκτονες και καμιά 30 υδραυλικούς (χώρια τους φορτηγατζήδες και τους χειριστές μηχανιμάτων) Δεν θα πω ποιος είναι. Εκείνο που θα πω είναι ότι εγώ έκανα συμφωνία με ένα μηχανικό και όταν του είπα πόσο θέλω για τα λεβητοστάσια μου είπε ότι είναι λίγα και ότι θα πάρψ τα διπλά. Το ιδιοκτήτη μια φορά τον είδα και μου είπε απλά ότι δεν τον νοιάζει τι θα κάνω αρκεί αυτό που θα κάνω να είναι τέλειο και να μην χαλάσει όχι μέχρι να πεθάνει αλλά μέχρι να παιθάνουν και τα εγκόνια του.
Φυσικά μέσα στον ίδιο χώρο υπήρχε και λέβητας που θέρμεναι την πισίνα και διατάξεις για ψύξη κλπ. Ένα μικρό εργοστάσιο
Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι όλα γίνονται αρκεί να έχεις εμπιστοσύνη στον υδραυλικό σου και τον μηχανικό σου και να μην σε νοιάζει το κόστος και κατασκευής και υλικών (κάπου είπαμε για φίλτρα νερού και στην προκειμένη περίπτωση το φίλτρο νερού που χρησιμοποιήσαμε διατομής 1 1/4 κόστισε 220.000 δραχμές πριν 5 χρόνια)
Τέλος σου λέω ότι δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από την ενδοδαπέδια και δεν σου λένε το γιατί να το αποφύγεις γιατί απλά δέν έχει κανένα μειονέκτημα παρά μόνο πλεονεκτείματα για μένα.
http://levitostasia.com