    Καλησπέρα,

    Προσπάθησα να αντικαταστήσω τον παλιό αναλογικό θερμοστάτη με τον rev13 αλλά δε λειτουργεί.
    Τα καλώδια που έχω στη διάθεσή μου είναι :
    - Μαύρο. Έχει πάντα ρεύμα
    - Καφέ, έχει ρεύμα όταν ανοίγει η ηλεκτροβάνα.
    - Μπλέ, Φαίνεται οτι υπάρχει για να ανάβει το λαμπάκι του αναλογικού. Οταν το αποσυνδέσω, ανοίγει η ηλεκτροβάνα αλλά δεν ανάβει το λαμπάκι.
    - Κιτρινοπράσινο, γείωση

    Ο rev13 έχει 3 επαφές : L, l1, l2.
    Ψάχνοντας κατάλαβα οτι πρέπει να τον συνδέσω ως εξής :
    - Μαύρο --> l
    - Καφέ --> l1.

    Δεν λειτουργεί όμως. Δεν ανοίγει η ηλεκτροβάνα.
    Είναι λάθος η σύνδεση ? Υπάρχει περίπτωση να μην "ταιριάζει" με την ηλεκτροβάνα που δείχνει αρκετά παλιά ?

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
    Γιώργος

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Με πολύμέτρο δουλεύεις για να βρεις τα καλώδια ή με δοκιμαστικό κατσαβίδι;
    Σε αυτές τις περιπτώσεις ΠΟΤΕ δεν εμπιστευόμαστε τα χρώματα.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Με δοκιμαστικο βεβαια (δεν ξερω και διαφορετικα) και ολη η προσπαθεια με
    κλειστο το γενικο απο το καλοριφερ..

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Δεν γίνεται με δοκιμαστικό. Χρειάζεται πολύμετρο. Καλύτερα να καλέσεις τεχνικό.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Με πολυμετρο αλλιως πρεπει να δεις που παει τι.
    Δεν ειναι το μαυρο ρευμα το καφε ρευμα το μπλε ουδετερος και το κιτρινο γειωση.
    Λογω πολλων εντολων χρησιμοποιουν τις περισσοτερες φορες οπως τους βολευει τα χρωματα...

  6. #6
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Μα δεν πάω με τα χρώματα.
    Με το δοκιμαστικό και παρατηρώντας που πάει το καθένα στον αναλογικό και πως συμπεριφέρεται, κατέληξα σε αυτά που έγραψα απο την αρχή.
    Οπότε το τι είναι το κάθε καλώδιο είναι εξακριβωμένο.
    - Μαύρο. Έχει πάντα ρεύμα
    - Καφέ, έχει ρεύμα όταν ανοίγει η ηλεκτροβάνα.
    - Μπλέ, Οταν το αποσυνδέσω, ανοίγει η ηλεκτροβάνα αλλά δεν ανάβει το λαμπάκι.
    - Κιτρινοπράσινο, Είναι συνδεδεμένο πάνω στον αναλογικό σε ένα μεταλικό πλαίσιο σε σημείο που έχει το σήμα της γείωσης.

    Ο rev13 έχει 3 επαφές : L, L1, L2.

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Τα καλώδια της ηλεκτροβάνας όπως τα αναφέρεις στην αρχική σου ερώτηση δεν είναι σωστά.

    Οι ηλεκτροβάνες είναι δύο ειδών:

    Α. Οι ηλεκτροβάνες χωρίς αυτόματη επαναφορά (αυτές που για να κλείσουν απαιτούν ρεύμα).

    Αυτές οι ηλεκτροβάνες έχουν 4 καλώδια :

    1. Σταθερό ρεύμα κλεισίματος
    2. Ρεύμα ανοίγματος (από το θερμοστάτη)
    3. Ουδέτερο
    4. Εντολή προς την ωρομέτρηση


    Β. Ηλεκτροβάνες με επιστροφή με ελατήριο

    Αυτές έχουν τρία καλώδια:

    1. Ρεύμα ανοίγματος (φάση)
    2. Ουδέτερος
    3. Εντολή προς την ωρομέτρηση.

    Ο θερμοστάτης συνδέεται όπως στην ακόλουθη φωτογραφία.



    Από το L, L1 (δεξιά καλώδια) περνάμε την εντολή ανοίγματος της ηλεκτροβάνας.

    Ο ηλεκτρολόγος σου θα πρέπει να ελέγξει τον θερμοστάτη (ότι δίνει ρεύμα στο L1 όταν ο θερμοστάτης ζητάει θέρμανση) και στη συνέχεια να ελέγξει την ηλεκτροβάνα.

    Αν δεν είσαι ηλεκτρολόγος και δεν έχεις πολύμετρο ή άλλο σίγουρο όργανο, σε παρακαλώ πολύ να μην ακουμπήσεις μόνος σου τον θερμοστάτη και τις ηλεκτροβάνες σου, ή αν το κάνεις δεν θέλω να το ξέρω.

    Ηλεκτρολογικές εργασίες μπορούν να εκτελέσουν μόνο οι ηλεκτρολόγοι και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια της ζωής των ίδιων και των χρηστών της εγκατάστασης.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  8. #8
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    4
    Οκ. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

  9. #9
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Το θέμα του θερμοστατη είναι πολύ λεπτο. Το ξέρω ότι δεν πήγες με τα χρώματα, αλλα και με το δοκιμαστικό πάλι λάθος και επικίνδυνο είναι.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  10. #10

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα,
    Αγόρασα το ίδιο θερμοστάτη πριν ένα μηνά. Τον έβαλα μονός μου και δεν δούλευε αρχικά ενώ είχα σύνδεση τα καλώδια σωστά, l & l1, τα υπόλοιπα δεν τα χρειαζόμουν. Το πρόβλημα ήταν ότι ο τοίχος πίσω από τον θερμοστάτη δεν ήταν ίσιος και όταν βίδωσα την βάση και μετά κούμπωσα τον θερμοστάτη πάνω στην βάση το αποτέλεσμα ήταν να μην πατάνε η επαφές σωστά και να μην λειτουργεί ο θερμοστάτης. Το πρόβλημα δεν ήταν ορατό αρχικά με το μάτι και αν δεν μου το έλεγαν να το τσεκάρω δεν θα το καταλάβαινα. Αυτά για όσους αντιμετωπίσουν κάτι παρόμοιο με τον συγκεκριμένο θερμοστάτη.

Παρεμφερή θέματα

  1. Siemens REV13 (διαφορικό)
    από erwinor στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταία απάντηση: 18-12-2015, 14:51:44
  2. Συνδεσμολογια θερμοστατη θερμανσης Rev24
    από eftapsixos στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 30-11-2014, 16:26:48
  3. Συνδεσμολογία θερμοστάτη 4 - επαφών (θερμοσίφωνα)
    από KOUTSOUKOS GIANNIS στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 30-09-2014, 22:02:58
  4. ΣΥνδεσμολογία θερμοστατη χώρου Siemens REV24RF
    από Sprinter στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία απάντηση: 24-01-2013, 12:13:59
  5. Συνδεσμολογία Θερμοστάτη
    από barkoulis στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 09-12-2010, 11:35:27

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό