Ναι, η πτώση πίεσης δικαιολογείται από την σταγόνα που βλέπατε.
Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος από αυτά που σας είπε ο μηχανολόγος σας ("το πιθανότερο και οτι η πίεση θα είχε πέσει στο 0 αν είχαμε διαρροή τόσες μέρες" ) συμφωνώ.
Με την συνέχεια όμως "όταν θα δουλεύει κανονικα το σύστημα τέτοιες απώλεις είναι αμελητέες και καλύπτονται απο την αυτόματη πλήρωση νερού στο σύστημα" διαφωνώ εντελώς (μα εντελώς). Ο εγκαταστάτης οφείλει να σας παραδώσει το σύστημα απολύτως στεγανό και δοκιμασμένο στην πίεση δοκιμής και όχι με μια μικρή διαρροή που θα την καλύπτει ο πληρωτής.
Η δοκιμή πίεσης δεν γίνεται σε πίεση 4bar, αλλά σε πίεση (1,5 φορά μεγαλύτερη από την πίεση αντοχής του δικτύου) και σε κάθε περίπτωση 10bar τουλάχιστον. Με τον τρόπο αυτόν θα φανεί πολύ καλύτερα αν έχετε διαρροή ή όχι, αφού μια πολύ μικρή διαρροή στα 4bar θα γίνει μεγάλη στα 10bar.
Ζητήστε από τον εγκαταστάτη σας να κάνει κανονική δοκιμή πίεσης (όχι απλό γέμισμα από το δίκτυο) με αντλία πρεσσαρίσματος σε πίεση τουλάχιστον 10bar. Αν έχετε απόκλιση μέχρι 0.5bar, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διαφορά θερμοκρασίας και όχι σε διαρροή. Αν έχετε διαρροή, θα πρέπει να δείτε πολύ μεγαλύτερη πτώση πίεσης.