πιστευω η καλυτερη μεθοδος ειναι η καμερα.
κοιταξτε και εδω https://infracam.wordpress.com/2010/04/28/456/
Καλημέρα σας,
Έχω σοβαρό πρόβλημα με διαροή σε αντλία θερμότητας daikin.
Μπήκαμε σε καινούριο σπίτι τέλη Μαΐου. Το σπίτι παρεδωθηκε με αρκετές ατέλειες αλλά περιμέναμε μήπως διορθωθούν. Οι αντλίες δεν ήταν συνδεδεμένες και περίπου μέσα Ιουλίου συνδέθηκαν με θερμοκρασία σπιτιού 31 βαθμούς κελσίου. Συνδέουμε τις αντλίες και περίπου 10 Αυγούστου ένα μπαλκόνι έσκασε και αρχισε να στάζει. Σκεφτείτε ότι το σπίτι είναι ένα ορθογώνιο με το καθιστικό και το σαλόνι στο πρώτο μισό και τα δωματια και το μπάνιο στο δεύτερο μισό. Το μπαλκόνι που στάζει είναι στο τελευταίο δωμάτιο του σπιτιού. Το θέμα είναι το εξής. Όταν κλείνω το νερό το γενικό, έξω από το σπίτι σε μία μέρα σταματάει να στάζει (πχ φεύγω για Σαβ/κο). Όταν επιστρέφω και ανοίγω το γενικό δεν στάζει το μπαλκόνι. Μέχρι και 5 μέρες που δεν έχω ανοίξει καθόλου την αντλία δεν στάζει. Με το που ανοίξω την αντλία σε περίπου 6 ωρες ξεκινάει να στάζει το μπαλκόνι. Οπότε υποθέτουμε ότι φταίει η αντλία. Το θεμα είναι ότι τα δωμάτια έχουν πατωμα. Τα ξηλώσαμε σε διάφορα σημεία!!! Και ενοείται ήταν πλημμυρισμένα σε μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι με το νερό ακόμα σε αφθονία δεν μπορούμε να καταλάβουμε τί γίνεται. Τα πατώματα από κάτω είναι μαυρα έχουν σαπίσει θέλουν πλήρη αντικατάσταση. Οι αντλίες είναι με φανκόιλ στα δωμάτια και έχει κάθε φανκόιλ δύο σωλήνες. Μία εισαγωγή και μία εξαγωγή. Όσο πάτωμα ξηλώσαμε δεν είδαμε με γυμνό μάτι κάποιο σκισμένο-τρύπιο σωλήνα. Το θέμα είναι ότι ένα κομμάτι περνάει κάτω από το διάδρομο ο οποίος οδηγεί στα δωμάτια και είναι στρωμένος με πλακάκια. Και δεν θέλουμε να βάλουμε κομπρεσερ ώστε να δούμε αν είναι τρύπιος ο σωλήνας σε κάποιο σημείο. Επίσης ελέχθηκε όλο το σπίτι με θερμική κάμερα για να εντοπιστεί διαφορα θερμοκρασίας στο δάπεδο και ενώ δούλευε η ψύξη. Κανένα αποτέλεσμα. Τα δύο δωματια έχουν ακόμα νερό. Χτες αδειάστηκε και το νερό από την αντλία θερμότητας για να δούμε αν θα στεγνώσουν τα δωμάτια. Η ερωτηση είναι η εξής: υπάρχει κάποιος μηχανισμός εντοπισμού της διαρροής στους σωλήνες της αντλίας οι οποίοι είναι μονωμένοι με αλουμίνιο? Πχ μέθοδος χρωματισμού νερού ή κάποια άλλη μέθοδος που μπορούμε να εντοπίσουμε τη διαρροή?
πιστευω η καλυτερη μεθοδος ειναι η καμερα.
κοιταξτε και εδω https://infracam.wordpress.com/2010/04/28/456/
Το αλουμίνιο δεν είναι μονωτικό. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι άλλο;
Οι θερμογραφικές κάμερες πάντως και οι συσκευές υπερήχων είναι αξιόπιστες μέθοδοι.
Με λίγη τύχη βέβαια ίσως θα μπορούσατε να βρείτε που περίπου είναι η διαρροή ή οι διαρροές.
Έχει αποκλειστεί το φαινόμενο της υγροποίησης; Στη θέρμανση το κάνει;
Ναι το θέμα της υγροποίησης έχει αποκλειστεί. Φαντάσου ότι βγάλαμε πάνω από 5 λεκάνες νερού από το πάτωμα. Έχουν έρθει και υδραυλικοί που τοποθετούν αντλίες θερμότητας και έχουν αποκλείσει την υγροποίηση όταν είδαν το νερό. Επίσης συνεχίζει και βγαίνει νερό και οι αντλίες είναι κλειστές. Προχτές τις αδειάσαμε και ακόμα δεν έχει σταματήσει να τρέχει. Επίσης όταν κλείνουμε την παροχή νερού στις αντλίες η πίεση στο ρολογάκι αρχίζει και πέφτει. Οπότε είναι σχεδόν σίγουρο οτι μιλάμε για διαρροή. Θερμοκάμερα δοκιμάστηκε στο κρύο αλλά όχι στο ζεστό. Το οποίο θα γίνει λογικά την Δευτέρα.
Αν και τα είπαμε τηλεφωνικά, ας τα γράψω κιόλας....
Όπως περιγράφηκε το πρόβλημα, αποκλείεται η υγροποίηση. Απομένουν η διαρροή από τα συμπηκνώματα ή διαρροή απο το υδραυλικό δίκτυο.
Η νέα δοκιμή καλύτερα να γίνει με όσο πιο κρύο γίνεται το σπίτι και τη θέρμανση στη μέγιστη ζήτηση των fan coils για να είναι μεγάλη η διαφορά θερμοκρασίας και να τη "δει" η κάμερα.
Αν οι διαρροές είναι πολλαπλές (το χειρότερο σενάριο), καλύτερα να ταπωθεί το παλιό δίκτυο και να κατασκευαστεί νέο εξωτερικό.
Είναι η πιο σίγουρη μέθοδος.
Αναμένουμε τις εξελίξεις....
Οταν θες να βρεις μια διαρροη κλεινεις τα παντα και ανοιγεις τις παροχες ητε θερμανσης ητε χρησης μια μια.
Και βεβαια κοιτας και αποχετευσης.
Γενικα ενας υδραυλικος θα βρει τουλαχιστον σε πια γραμμη ειναι το προβλημα.
Νομιζω οτι οι ανθρωποι που εχετε δεν εχουν ασχοληθει η ακομα χειροτερα δεν γνωριζουν ν'ασχοληθουν.
Σιγουρα οι καμερες ειναι λυση αλλα αφου εχει εντοπιστει η γραμμη που εχει το προβλημα.