Αρχικά δημοσιευμένο από τον
atsimas
Τελευταία και καταληκτική προσθήκη, η εξής.
Κατάφερα από reset στους 70 και άνω, να κλείνει εντελώς το ρολό, μέχρι τους 45, όπου ανοίγει εντελώς. Δεν κατάφερα, μεταξύ των 49 και 69 να το κάνω, με ελατούμενη την θερμοκρασία, να ανοίγει μέχρι την μέση.
Ανεβαίνοντας, από τους 45 και κάτω, όπου ανοίγει εντελώς, μέχρι το Ι1,
μέσω ενός περιοριστή μεταξύ 50 και 65 ενεργοποιείται το ρελέ I2 "αισθητήρας μέση", και κλείνει μέχρι την μέση το ρολό, μέχρι τους 70 όπου κλείνει εντελώς.
Δυστυχώς, δεν κατάφερα, με κλειστό εντελώς το ρολό, να ανοίγει μόνο μέχρι την μέση, μεταξύ 49 και 69. Αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα μέχρι να βρεθεί η σωστή θερμοκρασία, ανοίγει εντελώς, και μετά κλείνει, άν η θερμοκρασία βρίσκεται μεταξύ 50 και 65, μέχρι την μέση, (από τέρμα ανοικτό που έχει οδηγηθεί μέχρι τότε), ή εντελώς, αν είναι άνω των 70 βαθμών.
Αυτοί οι 5 βαθμοί της ανασφάλειας και του διαρκούς ανεβοκατεβάσματος, μόνο πειραματικά μπορούν να μειωθούν.
Αν βάλω περιορισμό και την μεσαία θέση Ι2 στον συγκριτή των 45 βαθμών, τότε τον χάνω εντελώς, αν το ρολό είναι στη θέση Ι2. Αν γνωρίζει κανείς πως μπορώ να απαλείψω αυτές τις περιττές κινήσεις, χωρίς τις ανεπιθύμητες συνέπειες, τον παρακαλώ να τον μοιραστεί μαζί μου.
Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα είναι έτοιμο, πέραν των ρυθμίσεων και των χρόνων που είναι υποκειμενικοί.
Μήπως μπορείτε, να μοιραστείτε μαζί μου, που μπορώ να βρω τον απαραίτητο εξοπλισμό, της siemens, ώστε να το βάλω σε κίνηση;
https://ufile.io/dhnwr2u7