Θέμα: Κατανάλωση ρεύματος απο Αντλίας Θερμότητας

  1. #1

    Κατανάλωση ρεύματος απο Αντλίας Θερμότητας


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα

    Στην οικία μου έχει γίνει εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Carrier 30AWH015HC θερμικής απόδοσης 14,5kW στην θέρμανση και 16kW ψυκτική

    Το σπίτι είναι 170 τμ μεζονέτα κατασκευής 2015 με ενεργειακό πιστοποιητικό Α

    Στο εσωτερικό είναι εγκατεστημένα 5 fun coils, 2 πετσετοκρεμάστες στα μπάνια και 2 συμβατικά σώματα σε βοηθητικά δωμάτια.

    Μετά από αρκετές ρυθμίσεις στις κλιματικές καμπύλες τις αντλίας ( ζεστό νερό στο κύκλωμα βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας) η κατανάλωση ρεύματος είναι

    1η ώρα 4.2kV με μικρές κυμάνσεις
    μετά την 2η ώρα κυμαίνετε απο 2,9kV έως 3,7kV

    Η εξωτερική θερμοκρασία είναι 9C ενώ η εσωτερική είναι 20C


    Θεωρείτε ότι η κατανάλωση ρεύματος είναι αποδεκτή ή κάτι τρέχει με την εγκατάσταση.

    Πάντως προσωπικά ανέμενα πολύ χαμηλότερες καταναλώσεις

    Ευχαριστώ...

    Δημήτρης

  2. #2
    και εγώ θα περίμενα λιγότερο, αλλά ας απαντήσουν οι ειδικοί,

    καταρχήν μιλάς για πολύωρη λειτουργία, όταν λες από τη 2η ώρα και μετά;

    γιατί αν ανάβει για δύο -τρεις ώρες σε σπίτι κρύο και συνεχώς ανεβάζει θερμοκρασίες νερών και προσπαθεί να πιάσει το στόχο, είναι λογικό να υπάρχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις

  3. #3
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον kouf2 Εμφάνιση απάντησης
    και εγώ θα περίμενα λιγότερο, αλλά ας απαντήσουν οι ειδικοί,

    καταρχήν μιλάς για πολύωρη λειτουργία, όταν λες από τη 2η ώρα και μετά;

    γιατί αν ανάβει για δύο -τρεις ώρες σε σπίτι κρύο και συνεχώς ανεβάζει θερμοκρασίες νερών και προσπαθεί να πιάσει το στόχο, είναι λογικό να υπάρχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις

    Ναι μιλάω για πολύωρη λειτουργία και μετά απο 8-10 ώρες.

    Ο στόχος της αντλίας βάση κλιματικής καμπύλης είναι να φτάσει το νερό στους 47c πράγμα το οποίο το έχει επιτύχει και το κρατάει σταθερό.

  4. #4
    δεν υπάρχει μονολεκτική απάντηση,

    πόσες είναι οι απώλειες του σπιτιού σε KW στους 9 βαθμούς και 19 ας πούμε εσωτερική; υπολόγισε Χ 24, για να δεις πόσα χρειάζεσαι την ημέρα,

    για να κρατήσεις τη μέση θερμοκρασία θερμοκρασία τόσο, θέλεις να πάρεις τόση θερμότητα από την αντλία χοντρικά, είτε την πάρεις δουλέυοντας την αντλία 24ωρο είτε 8ωρο

    οπότε με τα λεγόμενά σου αν η αντλία δουλέυει μόνο για 8 ώρες, οπότε η συνολική κατανάλωση πάει στα 30-32 KW την ημέρα ίσως είναι καλά για 170τμ στους 9 έξω

    αν την δουλέυεις 24ωρο οπότε πας γύρω στα 75 την ημέρα, τότε είναι πολλά


    επίσης 47 βαθμοί νερό για fancoils μου φαίνονται πολλοί, εγώ με κλασικά σώματα καλοριφέρ που είχα από το πετρέλαιο, στους 9 έχω νερό από 40 έως 42, αλλά με 24ωρη λειτουργία,



    καλύτερα να μιλήσεις με ένα μηχανικό για να σου σετάρει το σύστημα όπως πρέπει,
    εκτός αν έχεις το χρόνο, τις γνώσεις και την όρεξη να ασχοληθείς εσύ

  5. #5
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Διευκρινήσεις:KV:Τάση
    Κw:Ισχύς
    Kwh:Ενέργεια.
    3Κwh/h (αυτό εννοείτε * 0,17 ευρώ (μέση τιμή για ημερήσιο/νυχτερινό)=0,51 ευρώ. Για 10 ώρες=5 ευρώ. Για 30 ημέρες (που θα έχει έξω 9 βαθμούς συνέχεια...) =150 ευρώ. Δεν είναι άσχημα για δυσμενές σενάριο.
    Η παραπάνω προσέγγιση δεν είναι απόλυτα ορθή για διάφορους λόγους, αλλά καταλήγει σε μία όχι αρνητική ένδειξη.
    Οι 47 βαθμοί είναι πολλοί για fan coil.
    Το εξωτερικό υδραυλικό δίκτυο είναι θερμομονωμένο;
    Έχει γίνει πλήρης παραμετροποίηση;
    Το χειριστήριο σε ποί σημείο του σπιτιού βρίσκεται;
    Τη συγκεκριμένη σειρά τη δουλεύω πολύ και ΠΑΝΤΑ ο χρήστης ήταν πολύ ευχαριστημένος απο τις καταναλώσεις. (Σε σημείο που να με ρωτήσουν κάποτε άν "πείραξα" το μετρητή....).
    Άν έχετε εγκαταστήση μετρητή με σύνδεση στο internet, μπορώ να παρακαλουθήσω συγκεκριμένα στιγμιότυπα της λειτουργίας για να έχω καλύτερη εικόνα γιατί στα παραπάνω στοιχεία μάλλον κάτι λείπει.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  6. #6
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Διευκρινήσεις:kv:Τάση
    Κw:Ισχύς
    kwh:Ενέργεια.
    3Κwh/h (αυτό εννοείτε * 0,17 ευρώ (μέση τιμή για ημερήσιο/νυχτερινό)=0,51 ευρώ. Για 10 ώρες=5 ευρώ. Για 30 ημέρες (που θα έχει έξω 9 βαθμούς συνέχεια...) =150 ευρώ. Δεν είναι άσχημα για δυσμενές σενάριο.
    Η παραπάνω προσέγγιση δεν είναι απόλυτα ορθή για διάφορους λόγους, αλλά καταλήγει σε μία όχι αρνητική ένδειξη.
    Οι 47 βαθμοί είναι πολλοί για fan coil.
    Το εξωτερικό υδραυλικό δίκτυο είναι θερμομονωμένο;
    Έχει γίνει πλήρης παραμετροποίηση;
    Το χειριστήριο σε ποί σημείο του σπιτιού βρίσκεται;
    Τη συγκεκριμένη σειρά τη δουλεύω πολύ και ΠΑΝΤΑ ο χρήστης ήταν πολύ ευχαριστημένος απο τις καταναλώσεις. (Σε σημείο που να με ρωτήσουν κάποτε άν "πείραξα" το μετρητή....).
    Άν έχετε εγκαταστήση μετρητή με σύνδεση στο internet, μπορώ να παρακαλουθήσω συγκεκριμένα στιγμιότυπα της λειτουργίας για να έχω καλύτερη εικόνα γιατί στα παραπάνω στοιχεία μάλλον κάτι λείπει.
    Ευχαριστώ καταρχάς για τις πληροφορίες, το ενδιαφέρον και τις υποδείξεις

    Το σύστημα είναι ρυθμισμένο να μήν διαβάζει εσωτερική θερμοκρασία χώρου γιατί το χειριστήριο είναι σε σημείο το οποίο είναι αρκετά κρύο. Η ανλία ακολουθεί μόνο την κλιματική καμπύλη και την θερμοκρασία μέσα την καθορίζω με τα fc ( θεωρείτε ότι είναι λάθος?)

    Οι 47 βαθμοί προκύπτουν άν δεν κάνω λάθος γιατί υπάρχουν και 3 συμβατικά σώματα στο σπίτι.

    επίσης ναι όλο το εξωτερικό δίκτυο είναι θερμομονωμένο και είναι πάρα πολύ μικρό.

    Ευχαριστώ

  7. #7
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Το λογισμικό της εν λόγω α/θ υποστηρίζει λειτουργία σε ζώνες (=άλλη θερμοκρασία προσαγωγής στα fan coil και άλλη στα σώματα).
    Δοκιμάστε να χαμηλώσετε την καμπύλη αντιστάθμισης όσο σας επιτρέπουν οι αποδόσεις των σωμάτων. Ακόμα και δύο βαθμούς χαμηλότερα να πάτε, το κέρδος θα είναι σημαντικό.
    Αν θέλετε βέβαια μπορείτε να υλοποιήσετε εκ των υστερών τις δύο ζώνες που προανέφερα.
    υ.γ. Τα σώματα δε σχεδιάστηκαν να αποδίδουν την απαιτούμενη ισχύ με μέση/χαμηλή θερμοκρασία νερού;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  8. #8
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Τα σώματα από τα fan coils, πρέπει σίγουρα να μπορούν να διαχωριστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα μπορέσετε να δουλέψετε το σύστημα σε συνθήκες ψύξης.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  9. #9
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    Τα σώματα από τα fan coils, πρέπει σίγουρα να μπορούν να διαχωριστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα μπορέσετε να δουλέψετε το σύστημα σε συνθήκες ψύξης.

    Ναι όντος τα απομονώνω με το χέρι το καλοκαίρι

  10. #10

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα στους ειδικούς και μη. Παραθέτω και τα δικά μου αποτελέσματα των τελευταίων ημερών για σχολιασμό.
    Είδος θέρμανσης: Ενδοδαπέδια με αντλία θέρμανσης.

    Χώρος θέρμανσης: Διώροφη οικία 190m2 με πάτωμα από μάρμαρο στο ισόγειο και παρκέ στον πάνω όροφο.
    Περιοχή. Πάφος-Κύπρος
    Μέση μέγιστη θερμοκρασία χειμώνα: 14-15 ⁰C
    Μέση ελάχιστη θερμοκρασία χειμώνα:7-9 ⁰C
    Πληροφορίες αντλιας:
    Heating capacity:22960 W
    Power input:7.77 KW
    Max. power input: 12.4 KW
    HP power input: 7.81

    Τις τελευταίες μέρες ανέβασα τους θερμοστάτες πολύ ψηλά (26⁰C) έτσι ώστε να μην λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη και δούλεψα με την αντιστάθμιση.
    Αυτή τη στιγμή οι ρυθμίσεις είναι:

    εξ. θερμοκρασία 16⁰C και πάνω-> θερμοκρασία εισόδου 26,6⁰C
    εξ. θερμοκρασία 10⁰C -> θερμοκρασία εισόδου 32⁰C
    εξ. θερμοκρασία 0⁰C -> θερμοκρασία εισόδου 41⁰C
    κλίση καμπύλης: 0,9
    επιτρεπόμενοι βαθμοί πτώσης απο το set point: 3.5⁰C

    Και πάμε στα σημαντικά: Τις Τελευταίες 3 μέρες έχουμε μέγιστη εξωτερική 18⁰C και ελάχιστη 10-11⁰C.
    Πόσο φυσιολογικό είναι να καταναλώνω 40-45Κwh με αυτές τις συνθήκες; Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου φυσιολογικό. Δηλαδή όταν είναι κρύο τι θα γίνει? θα θέλω 150kwh τη μέρα;

    Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Παρεμφερή θέματα

  1. Επιλογή μεγέθους και διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας
    από tempo στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταία απάντηση: 27-12-2016, 00:38:14
  2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από crimson στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταία απάντηση: 02-01-2016, 01:01:57
  3. Σωστή ρύθμηση αντλίας θερμότητας
    από scorpios53 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία απάντηση: 14-05-2014, 08:47:40
  4. Διαστασιολόγηση αντλίας θερμότητας για οικιακή χρήση
    από mezzanine στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 07-03-2014, 22:21:05
  5. Αγορά αντλίας θερμότητας
    από mnls στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 114
    Τελευταία απάντηση: 31-12-2012, 19:14:35

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό